Непрочитано 28.10.2014, 17:14
Прочность крестообразного соединения арматуры разного диаметра и разных классов
Evpl
 
Регистрация: 23.05.2010
Сообщений: 27

Здравствуйте. Какова прочность крестообразного сварного соединения контактной сваркой арматуры к примеру d10 А500 с арматурой d8 А240? Несущей способности какого стержня будет соответствовать прочность данного стыка? Интересует будет ли продольный стержень d8 А240 обеспечивать анкеровку поперечных стержней d10 А500 и если не будет то какой процент от несущей способности d10 А500 сможет воспринять данное соединение?
Просмотров: 31395
 
Непрочитано 24.08.2015, 19:54
#101
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Расчетное сопротивление поперечной арматуры растяжению 300МПа.
Это усредненное значение, учитывающее неравномерность распределения напряжений по наклонному сечению.
Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
На какое усилие или каким временным сопротивлением задаться при испытаниях крестообразного соединения на срез?
Поэтому - на полное усилие.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2015, 19:56
#102
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Ок, почему в формулу длины анкеровки не подставляем временное сопротивление, а подставляем расчетное сопротивление растядению?

----- добавлено через ~16 мин. -----
Хотя там формула... А тут испытание. Я в сомнениях.
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2015, 08:50
#103
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Ок, почему в формулу длины анкеровки не подставляем временное сопротивление, а подставляем расчетное сопротивление растядению?
По-моему Вы смешиваете в кучу разные методики и пытаетесь их как то сопоставлять.
При проверке сварного соединения мы проверяем прочность места сварки по двум параметрам:
1. сварной шов должен иметь прочность не менее прочности стержня (нормативной)
2. сварка не должна снижать прочности поперечного стержня.
При расчете ж.б. мы занижаем искусственно Rs стержня. И это не имеет отношения к проверке места сварки.
При расчете анкеровки в бетоне мы используем расчетные характеристики бетона и арматуры.
Все эти методики стандартизированы и, я считаю, не совсем правильно брать какие-то части расчета анкеровки в бетоне и пытаться их увязать с проверкой сварки.
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2015, 09:14
#104
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
1. сварной шов должен иметь прочность не менее прочности стержня (нормативной)
Я думаю, что в данном случае сварной шов должен обеспечить анкеровку стержня. Это для шва К1-Кт по ГОСТ с нормируемой прочностью он должен иметь прочность не менее прочности стержня, но нам не обязательно К1-Кт делать. Если от этого отталкиваться, то все равно 550Н/мм2 по-Вашему? А если в качестве поперечки А1000 поставить?
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2015, 10:01
#105
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
но нам не обязательно К1-Кт делать
В таком случае, согласно ГОСТ 14098-2014 п.5.2 нужно новый норматив разрабатывать для соединения К3-Рп ил Мп. Вам решать.
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2015, 10:05
#106
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
нужно новый норматив разрабатывать
Вопрос не в том, что делать, а в том, какое усилие должен держать сварной шов.
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2015, 10:53
#107
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Предел текучести поперечки умноженный на площадь п.с. стержня.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2015, 10:56
#108
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Предел текучести поперечки
Извините, но я не понимаю почему предел текучести а не расчетное сопротивление.
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2015, 10:59
#109
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Потимучто он заложен в основу расчета по наклонной трещине.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2015, 11:03
#110
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


q_sw=R_sw*A_sw/s_w (8.59) СП63 Rsw - это расчетное сопротивление, или про что-то другое речь?

----- добавлено через ~2 мин. -----
А потом оно еще снижается коэффициентом фи_sw в формуле Q_sw=фи_sw*q_sw*C (8.58)
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2015, 11:17
#111
konstryktor


 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Я думаю, что в данном случае сварной шов должен обеспечить анкеровку стержня. Это для шва К1-Кт по ГОСТ с нормируемой прочностью он должен иметь прочность не менее прочности стержня, но нам не обязательно К1-Кт делать. Если от этого отталкиваться, то все равно 550Н/мм2 по-Вашему? А если в качестве поперечки А1000 поставить?
Возможно такое требование обусловлено недопущением внезапного обрыва шва, в случае если напряжения в анкеруемом стержне превысят его несущую способность. Чтоб если ломалось, то по материалу анкеруемого стержня а не по сварному шву. Как-то так...
konstryktor вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2015, 11:22
1 | #112
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
или про что-то другое речь?
Да.

Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
А потом оно еще снижается коэффициентом
Это чтобы вы потолще и почаще поперечку поставили.
Вложения
Тип файла: docx Doc9.docx (333.8 Кб, 52 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2015, 12:03
#113
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


В результате экспериментов, обычно, конструкцию доводят до разрушения. При разрушении я согласен - нужно принимать предел текучести. Но возможно же сконструировать узел так, чтобы вместо предела текучести принять расчетное сопротивление?

----- добавлено через ~25 мин. -----
Допустим продавливающая сила 50т. Учитываем 1 стержень в зоне шириной h0 от контура приложения нагрузки. общее кол-во учитываемых стержней 18шт. При выключении бетона из работы 50т/18шт=2,77т/шт
27700Н/78,5мм2=352Н/мм2=352МПа. Зачем тут предел текучести нам?

----- добавлено через ~26 мин. -----
Цитата:
Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение
Возможно такое требование обусловлено недопущением внезапного обрыва шва, в случае если напряжения в анкеруемом стержне превысят его несущую способность.
Я тоже так думаю. Просто мне кажется предел текучести - это слишком...
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2015, 12:44
#114
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Но возможно же сконструировать узел так, чтобы вместо предела текучести принять расчетное сопротивление?
Возможно, если обеспечите равномерную загрузку всей поперечки, которая попадает в наклонное сечение. А то она где-то в наклонном сечении уже имеет предел текучести, а где-то еще ищь до расчетного сопротивления не добралась.
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Прочность крестообразного соединения арматуры разного диаметра и разных классов

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Марка стали арматуры разных классов dextron3 Железобетонные конструкции 15 03.05.2011 13:42
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
Соединение арматуры разного диаметра на сварке (ф25=>ф16). Как? UnAtom Железобетонные конструкции 23 22.10.2010 14:16
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05