| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Это усредненное значение, учитывающее неравномерность распределения напряжений по наклонному сечению.
Поэтому - на полное усилие.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Ок, почему в формулу длины анкеровки не подставляем временное сопротивление, а подставляем расчетное сопротивление растядению?
----- добавлено через ~16 мин. ----- Хотя там формула... А тут испытание. Я в сомнениях. |
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Цитата:
При проверке сварного соединения мы проверяем прочность места сварки по двум параметрам: 1. сварной шов должен иметь прочность не менее прочности стержня (нормативной) 2. сварка не должна снижать прочности поперечного стержня. При расчете ж.б. мы занижаем искусственно Rs стержня. И это не имеет отношения к проверке места сварки. При расчете анкеровки в бетоне мы используем расчетные характеристики бетона и арматуры. Все эти методики стандартизированы и, я считаю, не совсем правильно брать какие-то части расчета анкеровки в бетоне и пытаться их увязать с проверкой сварки. |
|||
|
||||
Я думаю, что в данном случае сварной шов должен обеспечить анкеровку стержня. Это для шва К1-Кт по ГОСТ с нормируемой прочностью он должен иметь прочность не менее прочности стержня, но нам не обязательно К1-Кт делать. Если от этого отталкиваться, то все равно 550Н/мм2 по-Вашему? А если в качестве поперечки А1000 поставить?
|
||||
|
||||
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233
|
Цитата:
|
|||
|
||||
В результате экспериментов, обычно, конструкцию доводят до разрушения. При разрушении я согласен - нужно принимать предел текучести. Но возможно же сконструировать узел так, чтобы вместо предела текучести принять расчетное сопротивление?
----- добавлено через ~25 мин. ----- Допустим продавливающая сила 50т. Учитываем 1 стержень в зоне шириной h0 от контура приложения нагрузки. общее кол-во учитываемых стержней 18шт. При выключении бетона из работы 50т/18шт=2,77т/шт 27700Н/78,5мм2=352Н/мм2=352МПа. Зачем тут предел текучести нам? ----- добавлено через ~26 мин. ----- Я тоже так думаю. Просто мне кажется предел текучести - это слишком... |
||||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Возможно, если обеспечите равномерную загрузку всей поперечки, которая попадает в наклонное сечение. А то она где-то в наклонном сечении уже имеет предел текучести, а где-то еще ищь до расчетного сопротивления не добралась.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Марка стали арматуры разных классов | dextron3 | Железобетонные конструкции | 15 | 03.05.2011 13:42 |
Нужна ли повторная экспертиза проекта? | Иван 80 | Технология и организация строительства | 40 | 03.02.2011 17:36 |
Соединение арматуры разного диаметра на сварке (ф25=>ф16). Как? | UnAtom | Железобетонные конструкции | 23 | 22.10.2010 14:16 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |