Непрочитано 11.10.2015, 13:02
Необходимость учета бимомента
Crusader2000
 
Инженер-конструктор, инженер по обследованию, инженер стройконстроля)))
 
Екатеринбург
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 105

Господа, нужен совет по бимоменту. Только не пинайте ногами))
Простенькая рама, на которую опирается бочка. Тк нагрузка приложена с эксцентриситетом (небольшой, порядка 35мм), задаю внешний момент от нагрузки. Общий вес бочки порядка 23тс, по рекомендациям считаю на 3 опорах, т.е. 7,79тс на опору.
Вопрос: нужно ли мне учитывать бимомент, или просто считать по формуле изгиба в 2х плоскостях?
[IMG][/IMG]

PS: еще интересно мнение по следующему вопросу.
При переносе из 3мерной модели в КМ и КМД, проектировщики "ошиблись" и балки внутренней рамы (все второстепенные) оказались не 35Ш1, а 20Ш1. В процессе монтажа бочки балки, к которым крепятся загруженные бочкой балочки, повернуло внутрь рамы. Ваше мнение - как усилять "малой кровью" балки? Разгружать конструкцию не вариант (25м, стесненные условия). Узлы жесткими выполнить невозможно (судя по расчету Лиры) - маленькая жесткость всех балок.
__________________
"Опыт - сын ошибок трудных" (с)
Просмотров: 30832
 
Непрочитано 23.10.2015, 06:55
#21
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Перед тем, как начинать что-либо усилять, нужно установить причину поворота балки. На мой взгляд это не бимомент, а косяки монтажа/изготовления или что-то, что мы не можем предположить, из-за неполноты картины.
И вообще ваши конкретные действия зависят от того каким участником строительства вы являетесь...
Chebyn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2015, 09:52
#22
Crusader2000

Инженер-конструктор, инженер по обследованию, инженер стройконстроля)))
 
Регистрация: 12.04.2011
Екатеринбург
Сообщений: 105


Что требуется еще для полноты картины?
Техзаказчик
__________________
"Опыт - сын ошибок трудных" (с)
Crusader2000 вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2015, 09:56
#23
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821


Фото узлов крепления повернутых балок.
lexabelic вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2015, 11:21
#24
Crusader2000

Инженер-конструктор, инженер по обследованию, инженер стройконстроля)))
 
Регистрация: 12.04.2011
Екатеринбург
Сообщений: 105


[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Как видите, один узел с уже (с завода скорее всего) погнутым ребром, другой - просто не затянутые болты.
__________________
"Опыт - сын ошибок трудных" (с)
Crusader2000 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2015, 15:51
#25
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Ну вот. Как тех.службе заказчика, самый простой выход для вас - не принимать эти конструкции, а с бимоментами (их наличием/отсутсвием) и перепутанными сечениями пусть разбираются проектировщики.
Chebyn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2015, 16:43
#26
Crusader2000

Инженер-конструктор, инженер по обследованию, инженер стройконстроля)))
 
Регистрация: 12.04.2011
Екатеринбург
Сообщений: 105


Ну это ж для себя - для души, так сказать поэтому и интерсно. я поспрашивал своих коллег, и никто с этим не сталкивался
__________________
"Опыт - сын ошибок трудных" (с)
Crusader2000 вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2015, 17:55
#27
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Ну только если для души:
1) Данные узлы примыкания "на фасонку" навряд-ли способны закрепить балки от поворота на опоре, для того чтобы обеспечить ей стесненное кручение. Они явно податливы (ваши, к примеру, уже повернулись )
2) Поверх вашей балочной клетки будет обустроена монолитная железобетонная плита, которая несомненно будет препятствовать повороту балки, нейтрализуя кручение частично или полностью. К тому же сам узел, который передает реакцию на главную балку с эксцентриситетом тоже препятсвует ее повороту.
3) Несколько раз на практике приходилось считать шарнирные балочные клетки на бимомент с примыканием второстепенных балок с серийным эксцентриситетом 65мм - добавка к нормальным напряжениям главных балок была незначительной (что-то порядка 10-12%).

Проще говоря, в вашей ситуации трудно получить верный результат, т.к. есть ощутимые "но". Поэтому, если балки посчитаны верно, в расчетах учтены все оговоренные нормами коэффициенты и проходят не на 99%, то я считаю, что волноваться за бимомент не нужно. Лучше побеспокоиться о незакрученных болтах

Последний раз редактировалось Chebyn, 06.11.2015 в 08:56.
Chebyn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.10.2015, 14:38
#28
Crusader2000

Инженер-конструктор, инженер по обследованию, инженер стройконстроля)))
 
Регистрация: 12.04.2011
Екатеринбург
Сообщений: 105


Ок, всем спасибо

Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
2) Поверх вашей балочной клетки будет обустроена монолитная железобетонная плита, которая несомненно будет препятствовать повороту балки, нейтрализуя кручение частично или полностью.
Этого, кстати, нету там ничего не будет)
__________________
"Опыт - сын ошибок трудных" (с)
Crusader2000 вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2015, 10:50
#29
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664


Узлы примыкания второстепенных балок к главным выполнены с эксцентриситетом сантиметров 10 (на глаз, шарнир проходит по болтам) по этому и крутит гб, так как крутильная жесткость узлов на фасонках очень низкая. Выход - разгрузить бочку (на крайняк мона не разгружать) и либо сделать узел без эсцентриситета либо жёстким, усилив на всякий случай и повернувшиеся узлы. На рисунках с жесткими узлами забыли ответные рёбра
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2015, 14:41
#30
Ph.D_Steel


 
Регистрация: 16.07.2015
Сообщений: 60


to Crusader2000 / Беляев Н.М. Сопротивление материалов. 1965, стр 576-78. Балки Б9(дв. 35ш) можно попробовать усилить листами( с верху и с низу профиля), а на опоре добавить горизонтальных планок для восприятия кручения
Ph.D_Steel вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2015, 16:04
#31
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Узлы сопряжения шарнирны в любом смысле, и балки соответственно просто выворачивает моментом от всяких эксцентреситетов. Это не бимоменты. Бимоменты - это изгиб полок балок (в разные стороны) от крутящего момента, для этого нужно наоборот защемление узлов.
Для предотвращения "вращения" балок в таких местах под оборудование делают жесткие узлы сопряжения "диагональных" балочек с ортогональными. Шарнирно делают только под незначительные нагрузки, когда существенного вращения явно не предвидится.
В данном случае наверно нужно просто пластинами соединить полки стыкуемых балок, в разгруженном состоянии.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2015, 23:04
#32
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Все очень просто - дополнительные разгружающие балки привариваем снизу к балкам Б1 параллельно Б9 на расстоянии 1000 от оси аппарата. Делаем подпорки под косые балки, домкратим аппарат, забиваем пластины, снимаем домкраты. Вкруговую. Стоимость двух балок 30Ш1 длиной 3м вычитаем из зарплаты горе-проектантов. Ну, или как договоритесь ;-) ...
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2016, 19:24
#33
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750


А как его значения вычислить в скаде, для расчёта сварных соединений в скаде?
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2016, 06:30
#34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Есть сомнения, что при таком узле опирания нужно учитывать эксцентриситет ...
Да, выносить мозг себе и людям в данном случае не нужно. Не нужно фантазировать, что будто опора бочки давит точечно-шарнирно мимо двутавра, и бедный двутавр весь изворачивается на пупке.
Опора бочки жесткая, к ней узел опоры балки прикручен болтом и прижат. Поэтому кручения практически нет.
Двутавры, швеллеры и т.д. изгибаемые балки и в принципе желательно не крутить, намного проще обеспечить раскрепление от кручения. Чем потратить 100500 времени на вычисление добавочной сигмы, и при этом 6 раз ошибвшись.
Цитата:
А как его значения вычислить в скаде, для расчёта сварных соединений в скаде?
Кого его?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2016, 12:46
#35
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Хз о чем тут пишут...
Короче сделай так, что бы не учитывать этот момент от кручения. Закрепи балку!
Offtop: Хотя я думаю ничего не будет если взять балки с запасом по поширше)
Homel вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2016, 16:27
#36
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
Хз о чем тут пишут...
Тут пишут о том, что бимомент есть компонент, очень сложно вычисляемый, при этом еще часть крутящего момента идет на свободное кручение. При моменте, приложенном в середине балки, эпюра бимомента (если не ошибаюсь) вроде треугольная, причем для этого достаточно закрепления опорных сечений от кручения вокруг продольной оси балки. Такое закрепление НЕОБХОДИМО как раз для того, чтобы балка не кваркнулась. Верхняя полка выгнулсь туда, нижняя сюда. Появились ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (к основному изгибу) нормальные напряжения. И их надо суммировать (с четом знаков) с основными. В характерных точках сечения, а именно в крайних точках двутавра в середине пролета.
Результатом может быть как незначительное. так и существенное изменение Сигмы.
Поэтому вот так нельзя рассуждать:
Цитата:
Хотя я думаю ничего не будет если взять балки с запасом по поширше)
Категория "поширше" тут не годится. Годится "конструктивное закрепления от кручения".
Или берешь старый желтый учебник по сопромату и строишь эпюры для стесненного кручения.....
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2016, 18:00
1 | #37
Jndtnxbr


 
Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 397


Ильнур
Цитата:
При моменте, приложенном в середине балки, эпюра бимомента (если не ошибаюсь) вроде треугольная
Ну да, если понимать слово "вроде", как "похожа на". Два отрезка гиперболического синуса.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Бимомент.png
Просмотров: 99
Размер:	5.5 Кб
ID:	178124  
Jndtnxbr вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2016, 18:03
#38
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Да очень просто. Создаёшь из крутящего момента пару сил и добавляешь на пояса.
С запасом, зато не надо возится с секториальным и би- моментами.

----- добавлено через 41 сек. -----
С коробкой посложнее.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2016, 19:21
#39
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750


P.S. А есть какая-нибудь теоретическая возможность, узнать несущую способность балки c учётом депланации полок?

Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 25.10.2016 в 21:12.
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2016, 19:56
| 1 #40
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Jndtnxbr Посмотреть сообщение
...Ну да, если понимать слово "вроде", как "похожа на". Два отрезка гиперболического синуса.
Вот. Разве можно с кандачка получить два гиперболического синуса? Проще конструктивом чуть поиграться.
Цитата:
Да очень просто. Создаёшь из крутящего момента пару сил и добавляешь на пояса.
Ну, так неинтересно. Если уж в расчеты вглубляться, то уж по самые помидоры..
Цитата:
С коробкой посложнее.
Не понял. С коробкой как раз просто: бимомент мизерный, 99% воспринимает свободное. Ибо Jкр офигенное очень. У коробки-то...
Поэтому крутящиеся елементы в строительстве надо лепить именно из труб. В идеале круглых, ну и квадратные прекрасно работают.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Необходимость учета бимомента

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Акты скрытых работ Витос Прочее. Архитектура и строительство 324 05.03.2015 12:24
На каком расстоянии от газовых труб можно расположить щит с автоматикой узла учета газа? Дмитрий`kip Инженерные сети 4 23.11.2011 11:58
Необходимость внутреннего пожаротушения. Route Инженерные сети 11 20.07.2011 15:26
Проект тепло и водоснабжения без узлов учета Master D Водоснабжение и водоотведение 23 09.07.2010 06:49