04.02.2016, 21:00 | #1 | |
Нужен ли зазор, заполняемый прокладками, в узле сопряжения фермы с колонной?
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 35
|
||
Просмотров: 4841
|
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888
|
Беленя, стр. 323. У Вас шарнирное опирание стропильной фермы-обратите внимание на узел крепления верхнего пояса. Сам узел крепления нижнего пояса деталировочно показан в Шерешевском "Конструирование пром. зданий и сооруж-й" - http://dwg.ru/dnl/1438. Стр. 25. Прокладки там нет. При монтаже вначале смонтируют фермы, затем оголовки колонн, к которым фермы закрепят.
__________________
Noblesse oblige |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Здравствуйте.
Возник ответ: если зазор для прокладки нарисован инженером, значит это нужно. Из чего следует, что важно правильно ставить вопрос - не вида: "инженер дурак?", а вида: "что имел ввиду инженер?". Инженер имел ввиду, что замучаешься впихивать ферму меж колонн, как говорит Бармаглотище. Вот эта прокладка, в зависимости от фактического положения колонн и размеров ферм может быть толще или тоньше номинала, указанного в проекте. Это выяснится только на монтаже. Обычно обходится номиналом. Но в случае грубых отклонений наличие возможности убрать две прокладки, как и возможности добавить толщину, сильно поможет монтажу. Если запроектировать без прокладки, обратки уже не будет, будешь пилить по мясу.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888
|
В узле на стр.149 серии 1.460-2-10/88 данная прокладка обозначена как МОНТАЖНАЯ. Это значит, что ее применение, а также размеры (в т.ч. толщина)должны быть отражены в в соответствующем разделе ППР (технологич. карте). Подрядчик, исходя из своих возможностей (наличие траверс, кондукторов, расчалок и т.д.) выбирает способ монтажа ферм: вначале установит одну ферму, придерживая ее краном (гусеничным, как правило), вторым краном установит вертикальные связи по торцам (в т.ч. и стойки), затем уставит следующую ферму, после чего вполне может обойтись и одним краном или же, установит стойки и будет впихивать между ними ферму пролетом 18-24 м с зазором 10-15 мм между стойками на высоте и ветру. Решение о применении данной прокладки целиком принимается монтажной организацией и зависит от выбранного способа монтажа ферм.
__________________
Noblesse oblige |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Что именно неверно? В смысле мы дураки?
Так оно и делается. Обычно все сходится, з помощью лома и и мата. Но иногда вставляется прокладка иной толщины, а то и не ставится вовсе.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,497
|
Прикрутите ее на проволоку к марке только или приварите точечно, чтобы не потерялась, пока не довезли. Еще лучше создайте отдельный сборочный чертеж на нее, а то бывает крестиками к какой-нибудь марке приварят, типа варить на монтаже, потом ищут, куда пропало. Хотя, конечно, так удобнее и проще.
|
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Неверна логика из поста #11
----- добавлено через 48 сек. ----- Цитата:
Все, что не приварено заводской сваркой, должно иметь собственную маркировку. А проволочкой прикрутить - оно можно, даже желательно. А то любят фермы отгрузить - а прокладки где-то на складе валяются. И на прихватки посадить - тоже можно. Но только как отдельную отправочную марку, с собственной маркировкой. |
|||
|
||||
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,497
|
Цитата:
согласен, крестики и проволока без сборочного - халтура. Снятие ответственности за судьбу детали. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
поэтому обычно и делается комплект прокладок разной толщины. Например, на номинальный зазор 10 мм делается 60% 10-ки, 20% 8-ки и 20% 12. И еще % так 10 6-ки.
Но это распределение по % зависит от допуска на габарит фермы между фланцами (симметричный, несимметричный, минусовой). |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узел сопряжения фермы с колонной | AlexCerby | Металлические конструкции | 57 | 11.01.2017 10:24 |
Узел сопряжения фермы с колонной | Константин Тамбов | Металлические конструкции | 38 | 04.09.2015 09:23 |
Где можно найти узлы сопряжения фермы с колонной? | student-PGS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 01.04.2014 06:36 |
Оцените жесткий узел сопряжения фермы с колонной | Kotor | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 30.09.2009 18:27 |