Уважаемые коллеги,
в соответствии с п.14.2.6 СП 63.13330.2011:
"В расчетных соединениях с болтами классов точности А и В (за исключением крепления вспомогательных конструкций) следует предусматривать меры против самоотвинчивания гаек (постановка пружинных шайб, вторых гаек и др.)."
Поставщики клиновых анкеров утверждают, что для их анкеров ничего подобного не нужно. А в качестве меры против самоотвинчивания гаек называют момент их затяжки. Мол затянули посильнее и всё ок. Мне кажется что они неправы.
Кто-нибудь может разъяснить кто прав в данной ситуации (поставщики анкеров или авторы СП)))
Просмотров: 2274
 
Непрочитано 16.02.2016, 18:26
#2
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,337


Есть ответ о КОНТРОЛИРУЕМОМ затяжении? Если нет, то меры от самоотвинчивания обязательны
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2016, 18:38
#3
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Да и не факт, что клиновой анкер можно вообще так закрутить, чтоб натяжения было достаточно для неотвинчивания гайки...
 
 
Непрочитано 16.02.2016, 19:59
#4
Че Бурашка


 
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 234


Ключевые слова
Цитата:
за исключением крепления вспомогательных конструкций
Как правило на разжимные анкера крепятся именно вспомогательные конструкции.
Че Бурашка вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2016, 20:30
#5
Михаил Амерханов


 
Регистрация: 16.02.2016
Сообщений: 1


Работаю на должности механик-конструктор. Многое разрабатываю и многое монтирую. В принципе, многое зависит от конструкции анкера. По опыту - при достаточном моменте затяжки за 18 лет проблем не было (даже на достаточно вибронагруженном оборудовании). В крайнем случае - применение гаек с капроновым кольцом.
Михаил Амерханов вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2016, 20:31
#6
vasiliu33

Автомеханик
 
Регистрация: 16.02.2016
Купянск
Сообщений: 6


ЛУчше все же сделать для перестраховки. ИМХО
vasiliu33 вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2016, 20:36
#7
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Вспомогательным конструкциям определение есть?
 
 
Непрочитано 16.02.2016, 23:46
1 | #8
Че Бурашка


 
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 234


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Вспомогательным конструкциям определение есть?
Есть. Любая конструкция, которую конструктор считает вспомогательной, таковой и является.
Че Бурашка вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2016, 01:33
#9
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Считай, что "вспомогательные" - это 4 группа (конструкции группы 3 при отсутствии сварных соединений к ним не относятся).
Кстати, в стальном снипе именно так и написано
Группа 4. Вспомогательные конструкции зданий и сооружений (связи, кроме указанных в группе 3; элементы фахверка; лестницы; трапы; площадки; ограждения и т.д. и т.п.).
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2016, 02:02
#10
Ступешки ру

режу гранит и мрамор строю лестницы и крылечки
 
Регистрация: 13.02.2016
МО Раменский район дер. Кузнецово ул.Мира 12
Сообщений: 1
Отправить сообщение для Ступешки ру с помощью Skype™


А я поставлю граверок . С меня не убудет .
Ступешки ру вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2016, 02:06
#11
Chardash

Соискатель
 
Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,497


Более подробно по группам конструкций. С новым СП сверять.
https://cloud.mail.ru/public/3hhiCZ5...%B8%D0%B9.djvu