Непрочитано 21.11.2018, 15:34 #1
Какой прогиб принимать для траверсы?
Кирпич
 
инженер-проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2006
Сообщений: 215

Коллеги, вопрос по предельному прогибу, который мы принимаем при проектировании опор для трубопроводов.

Нужно ли учитывать общее перемещение конструкций и суммировать перемещения для оценки предельного прогиба или нужно каждый элемент анализировать по отдельности?

Приложил 2 схемы.

Схема 1. Труба опирается на консоль. Прогиб консоли минимальный, но Стойка поворачивается и соответственно вместе с ней поворачивается консоль.

Схема 2. Труба опирается на второстепенную балку. Она в свою очередь лежит на 2х главных балках. Главная балка прогибается на 50 мм и соответственно второстепенная балка опускается вместе с ней и опорой...

значения и профиля в схеме назначены условно. Интересует именно принципиальное понимание вопроса: ведь мы должны учитыват ьсовместное перемещение конструкции? но смущает пункт СП 20.13330

15.2.1 Предельные прогибы элементов конструкций покрытий и перекрытий, ограничиваемые исходя из технологических, конструктивных и физиологических требований, следует отсчитывать от изогнутой оси, соответствующей состоянию элемента в момент приложения нагрузки, от которой вычисляется прогиб, а ограничиваемые исходя из эстетико-психологических требований - от прямой, соединяющей опоры этих элементов (см. также Д.1.7 приложения Д).

Относится ли пункт про технологические требования и отсчет прогиба от изогнутой линии к опорам труб?

в пособии пр проектированию эстакад максимальный прогиб для консоли 1/150. Но в моем случае Прогиб для второстепенной балке (схема 2) следует брать как 52,1мм + собственный прогиб вт.балки?

Я понимаю, что опора по трубой и перемещение опоры должно быть ограничено, но немного непонятно с требованиями НТД

----- добавлено через ~16 ч. -----
Коллеги, поделитесь знаниями!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.JPG
Просмотров: 100
Размер:	52.4 Кб
ID:	208311  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 82
Размер:	52.9 Кб
ID:	208312  

Просмотров: 2286
 
Непрочитано 22.11.2018, 10:00
1 | 1 #2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Прогибы (эстетико-психологические) для каждого элемента считайте отдельно относительно точек прикрепления. Т.е. перемещение точки прикрепления вследствие деформации (прогиба) опорного элемента в общем случае не учитывается
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2018, 12:14
#3
Кирпич

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2006
Сообщений: 215


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Т.е. перемещение точки прикрепления вследствие деформации (прогиба) опорного элемента в общем случае не учитывается
Я правильно понимаю, что в случае технологических, конструктивных и т.д. случаем. тоесть какраз мой, где касается опор трубопроводов, мы для каждого элемента учитываем общее перемещение конструкции.

тоесть если прогнулась второстепенная балка (длиной 2м) на 20 мм и главная на 20 мм, то прогиб второстепенной будет равен 20+20=40мм. и это больше предельного равного 2000/150=13,3мм.
Кирпич вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2018, 18:11
1 | 1 #4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от Кирпич Посмотреть сообщение
Я правильно понимаю, что в случае технологических, конструктивных и т.д. случаем. тоесть какраз мой, где касается опор трубопроводов, мы для каждого элемента учитываем общее перемещение конструкции...тоесть если прогнулась второстепенная балка (длиной 2м) на 20 мм и главная на 20 мм, то прогиб второстепенной будет равен 20+20=40мм. и это больше предельного равного 2000/150=13,3мм.
Думается, что для технологических нужд нужно смотреть перемещения опор трубоповодов (мест/точек мест опирания). Т.е. важно обеспечить непревышение взаимоперемещения опор по вертикали, чтобы трубы не напряглись.
А как и что там прогибается в самой эстакаде, с точки зрения труб до лампочки.
Видимо, правильно должно быть задано так: вертикальные перемещения опор трубопровода не должны превышать 1/Х от пролета трубопровода, т.е. от опорной точки трубы до опорной точи трубы. Вот это и надо обезпечить.
Причем от расчетных нагрузок (при всевозможных сочетаниях).
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой прогиб принимать для траверсы?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой предельный прогиб в двухскатной балке покрытия? eilukha Металлические конструкции 79 22.10.2013 14:06
Конструирование траверсы, выбор варианта схемы. СергеевОВ Металлические конструкции 9 11.03.2013 10:43
Расчет осадки фундаментной плиты в водонасыщенных грунтах. Какой модуль принимать. Dan_iil Основания и фундаменты 47 01.03.2013 11:32
Какой может быть максимальный прогиб стойки ограждения? nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 7 23.10.2012 09:41
SCAD прогиб плиты (перемещения по Z) Xenser SCAD 44 05.03.2010 05:10