| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
03.01.2019, 05:38 | #1 | |
Армирование монолитной ж/б балки
Регистрация: 09.01.2014
Сообщений: 13
|
||
Просмотров: 6801
|
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 475
|
1. Расчет- это построение эпюры материалов по результатам подбора теоретической арматуры. Рабочую арматуру надо заводить за точку теоретического обрыва (где М=0) на длину анкеровки. В стандартных случаях получается обычно верхняя арматура на 1/3 пролета.
2. Верхняя арматура каркасов должна быть либо по расчету- если нужна сжатая арматура, либо конструктивная - чтоб поперечка держалась. 3. У вас существует еще проблема- сможет ли выдержать колонна 400 мм тот же момент который держит балка 800 мм (узел то жесткий). |
|||
|
||||
Регистрация: 09.01.2014
Сообщений: 13
|
Тогда вопрос следующий: брать полноценную длину анкеровки, которая для 36 диаметра составляет около 2х метров или вводить коэффициент использования арматуры? В пролете я конструктивно поставил 16 арматуру, соответственно если брать отношение площадей 16 и 36 арматуры, то коэффициент использования 36 стержней получается 0,2. По пункту СП "не менее 0,3", тогда выходит что за точку нулевого момента я должен вывести анкерующие стержни всего на 600-700 мм?
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492
|
Зачем вам в принципе тогда такая балка, если в пролёте 16-ая арматура? Ну а вообще-то коэффициент использования арматуры надо считать от требуемой площади арматуры на опоре, а не в пролёте.
Ну и второе - вроде бы величина анкеровки может быть уменьшена до, ЕМНИП, 70%, с применением анкерующих пластин... Ну и в том же СП 63 следующим пунктом идёт: Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
Ставьте в пролет арматуру, посчитанную по балочной схеме, а на опоре верхнюю - берите конструктивно.
P.S. Верхняя (конструктивная) также должна воспринимать моменты на ветер и сейсмику. Последний раз редактировалось ProjectMaster, 03.01.2019 в 13:22. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 475
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 09.01.2014
Сообщений: 13
|
Если взглянуть на приложенный пдф файл с узлом, можно заметить, что колонна в нужном направлении сечением 600 идет. К тому же за расчет я не отвечаю, я выступаю в данном случае только как конструктор. Мне сказаны диаметры, возможно посчитано без жестких вставок в зоне опирания (что не совсем корректно), я не знаю. Расчет и моменты я в глаза не видел) Потому и консультируюсь с опытными господами тут)
Последний раз редактировалось Alllx, 03.01.2019 в 14:07. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 09.01.2014
Сообщений: 13
|
Т.е. что-то вроде d22-25 у каркаса и примерно те-же 22-25 у анкерующего? все-же не совсем корректно по заданию, скажем так. Куда делся момент с балки - я понятия не имею, но в колонне 3-х 25 хватает в нужном направлении)
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
Неее, при таком "тройнике" армировать нужно несколько иначе.
Обе балки нужно армировать одними и теми же продольными стрежнями. Грубо говоря, стержень d36 балки по оси "11" над колонной загибается на 90 градусов и становится стержнем балки по оси "У". А арматура колонны доводится до верха балок и анкеруется пластинами со сваркой ГОСТ 14098-2014 Т12-Рз. Габариты и толщину пластины принять по расчету на выкол бетона. Сейчас у ТС одна общая пластина толщиной 25 мм. Причем защитный слой там 20 мм. Стоить ли сомневаться, что этот защитный слой отвалится от этой пластины? Одна балку будет крутить другую. Смогут ли на стройке поперечную арматуру сварить так, чтобы получился замкнутый хомут для восприятия кручения? |
|||
|
||||
Регистрация: 09.01.2014
Сообщений: 13
|
Цитата:
Про выкол бетона уже говорил, работает шов сварки арматуры колонны к пластине, а не просто пластина как анкерная. |
|||
|
||||
Анкеровать надо исходя из расчета по 1ГПС, когда как диаметры в изгибаемых элементах, как правило, назначаются по 2ГПС.
Если варить к концам стержней пластину, то считать надо на вырыв этой пластиной. Расчет можно посмотреть в пособии к СНиП "железобетонные конструкции" по закладным деталям.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
Раззенковка пластин на заводе. Сварка на монтаже.
----- добавлено через 58 сек. ----- Та - не та. Если Мy и Mx будет воспринят - то цель достигнута. К тому же расчетный комплекс когда выдавал армирование учитывал, что балки будут помогать друг другу работать. ----- добавлено через 50 сек. ----- В колонне разве не d25? Последний раз редактировалось Saur, 03.01.2019 в 19:55. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.11.2018
Сообщений: 4
|
Фото снаружи дома сделаю завтра утром, когда будет светло. ) Не знаю, как поможет. Чисто теоретически, могу пол на лоджии разобрать, чтобы увидеть часть плиты со стороны пола
----- добавлено через ~4 мин. ----- Скрытой причины нет, мне надо узнать тип плиты, вопрос вроде не особо криминальный, создал такую тему месяц-два назад. Она все еще прооооохооодиииит проверку на соответствие правилам форума. А вопрос-то стоит... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Обеспечение совместной работы металлической балки и монолитной плиты перекрытия | Василий1983 | Железобетонные конструкции | 39 | 14.09.2017 00:12 |
Как учесть несъемные U-Block при расчете монолитной ж.б балки в ПК ЛИРА-САПР ? | Mr.AS | Лира / Лира-САПР | 1 | 17.05.2017 22:18 |
Узел ж.б. монолитной балки и колонны | Ser_ga | Железобетонные конструкции | 1 | 18.01.2008 13:25 |
армирование монолитной плиты | Stanislavmg | Железобетонные конструкции | 16 | 28.11.2007 09:31 |