Доброго времени суток!
Имеется металлический бункер лотково-призматического типа с габаритами в плане 14,5х7,5 м и общей высотой 9 м. Хотелось бы услышать мнения и рекомендации по устройству и расположению монтажных стыков. Как удачнее всего распилить это корыто на составляющие для нормальной транспортировки с последующей сборкой его на площадке и монтажа? В частности интересуют монтажные стыки бункерной балки габаритами 14,5х5 м. Полагаю, необходимо будет как минимум по одному стыку по длине и высоте. Вдобавок ко всему в эти стыки будут попадать и ребра. В общем возможно кто-нибудь уже сталкивался с подобными негабаритными конструкциями. Буду рад дельному совету.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Бункер.PNG
Просмотров: 104
Размер:	48.5 Кб
ID:	210144  

Просмотров: 3877
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2019, 11:51
#21
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Сечение верхней рамы дрищевато.... извини, пожалуйста, - лучше сразу учесть чтобы влезть.
Уже учтено.
Мне кажется мы ушли в сторону от изначальной темы.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2019, 11:53
1 | #22
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Уже учтено.
Мне кажется мы ушли в сторону от изначальной темы.
А ну тогда уже я уже ответил. В посте 3. Дополнил пост 20. Больше добавить нечего. Если чего - спрашивай.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2019, 11:56
#23
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Если чего - спрашивай.
Договорились
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2019, 12:02
#24
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Не понял о чем Вы и какие опасения у Вас возникают?
Сомнение вызывает Ваш исходный эскиз...Давайте подумаем:
15х7х6=630 м.куб (ориентировочно)
плотность насыпная примем за 1... То есть 630 тонн(без учета веса МК), на пролетную конструкцию длиной в 15 метров из листового (как на Вашем эскизе) металла....
Ну, а закрепление в верхних и нижних точках....Об этом уже сказано.
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2019, 12:03
1 | #25
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,337


По последнему моему бункеру: монтажники сварили его на земле по стыкам. Потом стали чесать репу: не нашлось крана нужной грузоподъёмности. Бункер был разрезан по горизонтали на две части, которые потом установили и заварили свой монтажный стык.
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2019, 12:15
#26
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Сомнение вызывает Ваш исходный эскиз...Давайте подумаем:
15х7х6=630 м.куб (ориентировочно)
плотность насыпная примем за 1... То есть 630 тонн(без учета веса МК), на пролетную конструкцию длиной в 15 метров из листового (как на Вашем эскизе) металла....
Ну, а закрепление в верхних и нижних точках....Об этом уже сказано.
Уточню: общая масса заполнения 700 тонн.
Грубо нагрузка на 1 ББ порядка 35-40 т/м.
Верх балок над опорой развязан только в горизонтальной плоскости (это нормальная практика, не вижу криминала). Вся вертикальная нагрузка передается в нижней части ББ. На схеме обозначено по каким осям закреплено.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2019, 12:28
#27
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Верх балок над опорой развязан только в горизонтальной плоскости (это нормальная практика, не вижу криминала). Вся вертикальная нагрузка передается в нижней части ББ. На схеме обозначено по каким осям закреплено.
Вот я и говорю, что прежде, чем думать о стыках, нужно посчитать конструкцию....
Оно и в самом деле, что тут НИЧЕГО сложного нет...
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2019, 12:32
#28
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Вот я и говорю, что прежде, чем думать о стыках, нужно посчитать конструкцию....
До расчета, но после ОТР!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2019, 13:01
#29
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Вот я и говорю, что прежде, чем думать о стыках, нужно посчитать конструкцию....
Конструкция посчитана, сечения здания подобраны.
С бункером аналогично, осталось уточнить некоторые моменты (шаг и толщины ребер). Параллельно возник вопрос о стыках их расположении и разбивки конструкции на элементы. Что я и хотел обсудить в данной теме.

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
До расчета, но после ОТР!
Стесняюсь спросить, что такое ОТР?
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2019, 13:11
#30
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
С бункером аналогично, осталось уточнить некоторые моменты (шаг и толщины ребер)
Вот и славно....А то Ваш эскиз произвел впечатление не более, чем эскиза...Но если все уже посчитано....Ставите вместо ребра эквивалентные уголки...а можно и просто сваркой встык или на подкладке с полным проваром..
но, настоятельно советую отдать отправочные марки на завод....(ИМХО)
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2019, 13:21
#31
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Стесняюсь спросить, что такое ОТР?
Основные Технические Решения ( Основные Технологические Решения) - утверждаемая часть работы. Своего рода - маленькая стадия П отраженных графически условий Технического Задания....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2019, 13:29
#32
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Основные Технические Решения ( Основные Технологические Решения) - утверждаемая часть работы. Своего рода - маленькая стадия П отраженных графически условий Технического Задания...
как сказал ТС- эту стадию он считает пройденной...остались мелкие детали.
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2019, 13:29
#33
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
настоятельно советую отдать отправочные марки на завод
Наверно так и сделаю. Самому интересно стало, прокатит подобное с заводчанами... Обычно они требуют решения и по менее значимым моментам.

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Основные Технические Решения ( Основные Технологические Решения) - утверждаемая часть работы. Своего рода - маленькая стадия П отраженных графически условий Технического Задания....
Не силен в аббревиатурах, буду знать . Нечто подобное было. Все решения согласованы. Осталось рабочку добить.

Всем принявшим участие в обсуждении - Спасибо!
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2019, 13:33
#34
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Наверно так и сделаю. Самому интересно стало, прокатит подобное с заводчанами... Обычно они требуют решения и по менее значимым моментам.
что за город, если не секрет?
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2019, 13:41
#35
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
что за город, если не секрет?
Offtop: Республика Хакасия. Завод изготовитель, как и место его расположения мне не известны на данный момент. Про заводчан я писал обобщенно. Обычно ситуация была такой как выше описывал.
Evgeny31 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Рекомендации по устройству и расположению монтажных стыков стального бункера с габаритами в плане 14,5х7,5 м

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Отклонения по расположению свай в плане Sirin Основания и фундаменты 8 02.08.2017 15:12
Рекомендации по проектированию и устройству набивных свай в раскатанных скважинах RFL Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 17.04.2013 13:25
где можно найти рекомендации по устройству вентиляции кровли Lubava Архитектура 1 01.09.2011 15:34
Выложите если есть Рекомендации по проектированию и выполнению контактных стыков с обрывом арматуры в железобетонных колоннах многоэтажных зданий Максим1984 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.01.2010 22:57