тракторист Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Сообщений: 279
|
Узлы примеров вырваны из контекста. В первом узле не пластина на всю длину, а ребро жесткости сварной балки, но это частный случай, вместо него могут быть пластины. Во втором узле соединение сварное, болты-монтажные (их снимают). Второй узел очень похож на серийный, но не он, так что сварные швы необходимо считать.
__________________
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу! |
|||
|
||||
проектировщик КМ Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359
|
|
|||
|
||||
почетная доморисовальщица Регистрация: 13.08.2007
Москва
Сообщений: 501
|
Это шарнирный узел, в нем работает только стенка балки на Q, полки не работают.
В жестком узле добавляется и момент, который воспринимается горизонтальными накладками, расчитаными на N=M/Hбалки. Почитайте Троицкого "исслед. работы рамного узла", там страниц 20 все понятно. Определитесь какой узел сначала, а потом уже его рисуйте. |
|||
|
||||
проектировщик КМ Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359
|
|
|||
|
||||
почетная доморисовальщица Регистрация: 13.08.2007
Москва
Сообщений: 501
|
Посмотрите серию 2.440, такой шарнирный узел как у вас применяется при Q до 10т, а у вас явно больше. В серии есть узел с опорным ребром, на болтах.
Чтоб сделать из этого узла жесткий, надо планки толщиной ок. 40мм... (расчет по Троицкому) поэтому не парьтесь даже- ваши накладки никакой жесткости не дают. Где профили такие доставать будете? Бред полный. Компановку меняйте. |
|||
|
||||
почетная доморисовальщица Регистрация: 13.08.2007
Москва
Сообщений: 501
|
У Троицкого уголок приварен к стенке, у вас где он? Горизонтальные листы такой толщины не получатся. Стенку колонны на срез не проверяли. Выкладывайте расчет. Усилия какие? Без усилий смысл ваши узлы смотреть?
|
|||
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143
|
уголок к колонне приварен, это как монтажный столик идет
а какую толщину горизонтальных пластин посоветуешь ? расчеты не проводились но балки 12м на 12м в такой ячеке лежат почему я такую толщину горизонтальной пластины взял потому что прораб сказал что будет много обрезков 20мм бакли то сварные, поэтому их задейсвтоввать в эти пластины чтобы не выбрасывать
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
|
||||
почетная доморисовальщица Регистрация: 13.08.2007
Москва
Сообщений: 501
|
Эта "мелочь" как раз и отвечает за то, чтобы ваши "рассчитанные балки" не упали. По опыту - можно делать для сарая с пролетом 3м, 12м (подозреваю что это не сарай, а общественное здание)- считать надо, причем очень хорошо считать.
Так и какие М и Q у балок, если они считались? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Шарнирный узел примыкания балки к колонне из ГСП | Данила | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 14.05.2014 20:07 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |
Узел примыкания ригеля к гл. балки | Aleksey_Br | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 16.04.2008 17:02 |
Узел примыкания ж/б балки к диафрагме? | Michail | Железобетонные конструкции | 23 | 22.08.2007 13:28 |
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну | finn | Разное | 2 | 25.06.2007 22:08 |