Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356
|
GAS, что-то не так. Почему при слабых верхних слоях работает только ростверк? Это же абсурд. Как раз при слабых верхних слоях он не раотает. Почему при установке "граничных условий" под острием (вообще, по-видимому, имеются в виду не граничные условия, а ограничение усилий) осадки СНИЗИЛИСЬ? Какой у Вас критерий правдоподобия в армировании? Почему увеличение армирования - неправильно? Может, как раз правильно?
|
|||
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
Так что нелинейный грунт в инже - это terra incognita не только для юзеров, использующих программу по принципу "все включено", но и для специалистов. Использовать можно исключительно на свой страх и риск, хотя не думаю, что из-за этого что-нибудь "упадет" |
|||
|
||||
проектировщик (строитель) Регистрация: 24.10.2007
Ижевск
Сообщений: 197
|
Да и с перекрытиями то же. Считаешь на упругом основании - все верно, со слоистым - на опорах и верхнее и нижнее армирование зашкаливает. То что на опорах можно понять - перераспределение усилий, зависание, но не 2000 кв.см/м. Причем каркас изначально в ручную считал, а в микрофе проверяю, так что зная где и что должно быть, пусть и с погрешностью в 20%.
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356
|
Такое армирование, конечно, бред. Может, это в особых точках над сваями (стык элементов разных размерностей)? В этих точках моменты, как известно, некорректны. Но эта проблема должна быть (пусть и с меньшими значениями) и при расчете на "пружинках"- сваях. Или Вы просто на упругом основании с к-тами постели считаете, без опор?
|
|||
|
||||
проектировщик (строитель) Регистрация: 24.10.2007
Ижевск
Сообщений: 197
|
Прикладываю эпюры в сваях. Граничных условий не накладывал. Обратите внимание на рис.1 - эпюры N. По перефирии, где нагрузки меньше N больше и наоборот, в центре, где больше нагрузки реакции свай (а значит и продольные усилия в них) меньше. В новом МП на сваи говориться что реакции крайних и угловых свай делим на 2 и 3. Но усилия в каркасе (а значит и армирование) не разделишь на 2-3. Как быть? Вводя ГУ под острием реакции сглаживаются, уменьшается армирование. Но вводя 600 кН (нес. чпособность сай по Z) - ноль результатов. "Реальная" картина начинается с 5000кН. Сам расчет (без результатов) скину позже.
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356
|
Обычное неравномерное распределение нагрузок на сваи. Вспомните эпюру контактных напряжений под жестким штампом по теории упругости. Жесткость здания сопротивляется основанию, которое стремится погнуть здание. В результате на краях возникают концентрации. Мысль про 600 кН и 5000кН не понял. Отупел, видимо, к вечеру. Что за "реальная картина" там начинается?
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
Если уж верхние слои слабые - выключите их из расчетной схемы, чтобы ростверк работал просто как балка на сваях. и второй момент - GAS на какую глубину вы развиваете слои грунта? чем вы ограничиваете расчетную область грунтового массива? Почему спрашиваю - сталкивались уже с ситуацией когда расчетчик не понимая сути работы грунтового массива развивал расчетную область грунтового массива не только в стороны, но и по глубине намного больше даже ГСТ чем по СНиП(хотя и там она расчитывается из предположения упругой работы грунта). Из-за этого осадки получались намного превышающими реальные значения. |
|||
|
||||
проектировщик (строитель) Регистрация: 24.10.2007
Ижевск
Сообщений: 197
|
При "выкидывании" грунта из расчетной схемы напряжения возрастают. Проблема не в слабом верхнем грунте, а в том что сваи неравномерно включаются в работу. У нас ведь крайние сваи не ломаются при эксплуатации, а по расчету M, Q сломаются. Вот и не сходиться теория с практикой.
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
может это как то поможет?: http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...er=asc&start=0 |
|||
|
||||
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569
|
Такая же ситуация. КПСФ. Имеются:
1) Испытания свай статической нагрузкой - 100т, осадка 15 мм 2) Расчет осадки методом послойного суммирования - осадка 3 см 3) Расчет осадки по СП свайные фундаменты - 3 см. Смотрю расчет, выполненный сторонней организацией в инж плюсе... 15 см... мдааа... Нелинейности там, слоистости всякие.. Интересные коэффициенты... Чего, как? Куда бежать?... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Клуб любителей мячиков (инженерная игра-головоломка Armadillo. Теперь с уровнями специально для DWG.RU) | Дмитррр | Разное | 148 | 30.01.2018 17:54 |
а как в 2007 АВТОКАДЕ ? | 005 | AutoCAD | 1 | 21.06.2007 20:36 |
Акселераторы или Autohook 2007 в ADT 2007 | Grinzaid | AutoCAD | 2 | 12.06.2006 18:11 |
Autodesk® Autocad® 2007 | Bkmz | AutoCAD | 83 | 14.04.2006 09:53 |
Осадка разновысоких частей здания | nikcher | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 27.03.2006 01:04 |