| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усталость металла. Повышение срока службы ПБ.

Усталость металла. Повышение срока службы ПБ.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.03.2009, 00:44
Усталость металла. Повышение срока службы ПБ.
vegas
 
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Екатеринбург
Регистрация: 02.11.2008
Сообщений: 444

Вопрос в следующем: Какая сталь более вынослива и какаие мероприятия могут повысить срок службы конструкций, воспринимающих циклические динамические нагрузки? Применительно к ПБ режима 8К.
Просмотров: 7861
 
Непрочитано 24.03.2009, 22:36
#21
AK-47

CoD4 forever!
 
Регистрация: 20.03.2008
Пенза
Сообщений: 317


Вы имеете ввиду верикальные ребра жесткости? Их можно заменить продольным ребром жесткости, которое приваривается с одной стороны на расстоянии 1/4 Н от верха балки. А что у Вас стенка по местной устойчивости не проходит? Если приварить тавр, то по идее, она должна повыситься. Есть еще вариант балок с таврами - тавр сверху и снизу, а между ними лист - стенка, в этом случае ребра жесткости могут и не понадобится, считать, конечно, надо.
AK-47 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2009, 08:41
#22
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


да верт. ребра жесткости. при высоте балки 1500 надо делать стенку t25) это перебор я думаю. Я вот думаю может ребра из швеллера делать и на ВПБ их крепить к стенке. А саму балку оставить сварной из листов. У нас трещины пошли не по самому шву а именно от выреза ребра жесткости.
vegas вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2009, 09:36
#23
AK-47

CoD4 forever!
 
Регистрация: 20.03.2008
Пенза
Сообщений: 317


Я же вам писал - не надо делать вертикальные ребра жесткости, сделайте одно одностороннее горизонтальное ребро жесткости на всю длину балки в 1/4 высоты и приварите его, шов будет в месте стенки, где напряжения небольшие, локальные уже сюда не доходят и уст. трещины не появятся. Посчитайте устойчивость по п.7.7 (рис. 13, сх. а) ) СНиП II -23-81* для пластинки 3, а - получатся расстояние между опорными ребрами, запас будет огромным.
AK-47 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2009, 13:21
#24
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


посмотрите п.7.10 Hef =1500. без поперечных ребер никак. тем более если будет внецентренная нагрузка относительно стенки.
vegas вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2009, 13:43
#25
AK-47

CoD4 forever!
 
Регистрация: 20.03.2008
Пенза
Сообщений: 317


Читайте дальше п.7.11 и выполняйте проверку по п.7.7.
AK-47 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2009, 21:41
#26
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


не считаю что вы правы
vegas вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2009, 23:35
#27
AK-47

CoD4 forever!
 
Регистрация: 20.03.2008
Пенза
Сообщений: 317


Здесь, конечно, много фантастики, но так для общего развития
http://ifolder.ru/11268474
А не верить - Ваше право
AK-47 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2009, 07:32
#28
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


посмотрю вечерком.п. 7.10 гласит о необходимости постановки ребер. п 7.11 гласит о мин геом характеристиках ребер как поперечных так и продольного. но не исключает п7.10. Вобще я с вами согласен отчасти. только если ребро будет большого сечения. сравнимого с поясом.
vegas вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2009, 11:44
#29
AK-47

CoD4 forever!
 
Регистрация: 20.03.2008
Пенза
Сообщений: 317


Вообще соглашусь с тем, что если дословно трактовать СНиП, то однозначно надо ставить вертикальные ребра жесткости через 2hef-3hef .
Если задуматься над этим вопросом глубже - зачем вообще нужны вертикальные ребра? - для того чтобы обеспечить местную устойчивость стенки. А если ее обеспечить не вертикальными, а горизонтальным ребром? Результат-то будет тем-же самым. Тем более СНиП сам говорит о такой возможности - п.7.11, но тем не менее п.7.10.
Что интересно - В СП фразу "При укреплении стенки одним продольным ребром" убрали совсем.
В результате постановки продольного ребра становится меньше свободная высота стенки, и правая часть ф-лы (82) СНиП получается << 1.
Попробую в ближайшие дни раскопать публикации на эту тему, вроде-бы патент даже есть.
AK-47 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2009, 11:54
#30
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
результате постановки продольного ребра становится меньше свободная высота стенки
Так то да.
А так нет: допустим устойчивость теряется по такой форме, что продольное ребро просто ПОВОРАЧИВАЕТСЯ вокруг продольной оси (кручение)?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2009, 13:43
#31
AK-47

CoD4 forever!
 
Регистрация: 20.03.2008
Пенза
Сообщений: 317


На мой взгляд такое возможно если балка нагружена распределенной нагрузкой по всей длине, и эта нагрузка именно такой величины, при которой стенка теряет устойчивость. Тогда вся стенка и ребро должны повернуться. При крановой нагрузке наибольшее значение имеют локальные напряжения от колес крана, т. е. потеря устойчивости по всей длине никак не может происходить. Соседние участки стенки и ребра должны препятствовать такой форме потери устойчивости.
AK-47 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2009, 13:48
#32
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


продольное ребро нужно для деления слишком высоких отсеков образованных поперечными ребрами. при необходимости верхние отсеки делят еще короткими ребрами. я думаю вы это прекрасно знаете. если же мы поставим одно продольное ребро то получим узкий и широкий отсек и по моему очень неустойчивый.А СНиП ведь и нужен для того чтоб не трактовать такие вопросы по разному).
vegas вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2009, 14:40
#33
AK-47

CoD4 forever!
 
Регистрация: 20.03.2008
Пенза
Сообщений: 317


Попробуйте на линейку сверху надавить, чтобы она местно устойчивость потеряла, причем линейка не свободная.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Беленя 153.jpg
Просмотров: 99
Размер:	49.6 Кб
ID:	17986  
AK-47 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2009, 14:49
#34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


AK-47
Цитата:
На мой взгляд такое возможно если балка нагружена распределенной нагрузкой по всей длине
Я как раз имел ввиду местную потерю. Сечение, состоящее из стенки и продольного ребра, на кручение не работает толком, не на всей длине, ни на коротком участке. Кажется так.
А вот ребро продольное одностороннее наклонное, приваренное где-то к 1/4 высоты стенки сверху и к кромке (почти) полки - в ПБ встречал.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2009, 15:00
#35
AK-47

CoD4 forever!
 
Регистрация: 20.03.2008
Пенза
Сообщений: 317


Ильнур, Вы имеете ввиду ламели? Они повышают жесткость на кручение на порядок, согласен, т.к. верхняя часть балки становится замкнутым контуром. И в тех местах, где к верхнему поясу приварены ламели при тяжелом режиме тоже образуются трещины.
AK-47 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2009, 15:39
#36
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Ну, в верхнем поясе трещин не наблюдал... А так то это место на краю полки - отчего бы им трещать?
Но балки с такими ребрами-ламелями понравились - талантливый человек сконструировал. Там так же узлы крепления верхнего пояса простые, без этих громоздких серийных "клещей".
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2009, 19:16
#37
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


Ильнур дело в том что там где есть сварка и циклическая нагрузка будет трещина. Начнется она в шве а потом перейдет на основной металл
vegas вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2009, 19:30
#38
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от vegas Посмотреть сообщение
Ильнур дело в том что там где есть сварка и циклическая нагрузка будет трещина. Начнется она в шве а потом перейдет на основной металл
Ну это понятно. Но развиваемость трещины зависит и от уровня циклического напряжения. Иначе бы все вокруг нас рассыпалось бы за короткое время, ибо какая-либо цикличность в жизни всегда найдется.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2009, 19:54
#39
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


Ну представьте 2 погрузочных мостовых крана в складе заготовок (металлургическое производство) которые работают круглые сутки) расчетное давление колеса около 40т. смещение рельсов 20... 30см. перепад отметок балок по высоте. лопающиеся рельсы. 50% разломанных креплений рельсов. температура конструкций летом 120градусов) и это все за три года эксплуатации) вот и представьте условия
vegas вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2009, 20:13
#40
Антон 1970


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353


Вопрос? Крепление рельс может влиять? Можно ли применить не по серии
Антон 1970 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усталость металла. Повышение срока службы ПБ.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Альтернативная служба в армии Vova Разное 117 12.06.2007 00:30