| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Дмитрий.
случай часто встречающийся, и к сожалению, во многих ПК не находит прямого решения. (лира, скад; ). если хочется замоделировать с эксцентриситетами и взять и получить с этого всего безобразия решение по армированию, то смотри туже книжку как это сделать. p.s. алгоритм определения рабочих свесов полок и определения итоговых усилий в микрофе, хочется узнать поподробнее. |
|||
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
А о пользе (или отсутствии оной) от уточнений в расчетной схеме можно рассуждать бесконечно... Только не надо прибегать к известному тезису, приписываемому скадовцам :wink: - "если в нашей программе чего-то нет - значит, это не нужно ни одному нормальному пользователю" Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.03.2005
Латвия
Сообщений: 105
|
Дмитрий
Считаю, что нет смысла сильно ухищряться, не стыкуется теория армирования по предельному состоянию железобетонного сечения на изгиб со статическим расчетом по упругой стадии и линейным распределением напряжений в сечении. А в дискуссии ведь идет речь о простейшей однопролетной балочной плите. В случае безбалочного, многопролетного и др. перекрытия не только трудно обсуждать ширину полок тавра для статического расчета, но и вообще нельзя сказать есть в этой части балки тавр или его нет так как в этой точке суммарный момент может быть другого знака и сечение работает как прямоугольное. |
|||
|
||||
программист Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464
|
Прошу прощения, что вмешиваюсь.
Цитата:
А сбор усилий с плитной части условного таврового сечения делается только при его армировании - (пункт "армирование подбалок"). p_sh В процитированной книжке непонятно: написано, что если вставить тавровую балку непосредственно в плиту, то жесткость полок не будет учтена дважды (рис. 4.1 в). А так понимаю, что будет. Ссылки на мембранную и изгибную жесткость мне не ясны. Может используются какие-то специфические конечные элементы? Опять же не понятно, почему автору не нравится вариант с рис. 4.1 б и нравится рис. 4.1 в. Одно другого стоит. Правильный вариант, имхо, 4.1 г. |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
|
Я всегда моделирую только по способу 1.
Теперь ответы на разные способы: 1. Моделировать по способу 1, но без жестких вставок опасно. Я видел как-то проект балочного перекрытия, замоделированного без жестких вставок. Там были главные и второстепенные балки. Таквот- моменты и арматура в второстепенных балках оказалась практически нулевой. Зато все взяла плита И конструктор (признаться, как полный, простите ламер) по результатам расчета армировал 8ми сантиметровую плиту 20кой в двух направлениях. Расчет был проведен в Скаде. Это не камень, это просто ремарка. Я понимаю, что бестолковый расчет можно и в ЛИре провести. Короче- капец там полный был. Да и я сам в солодости сравнивал и понял, что без жестких вставок нельзя- получается весьма опасная недоармировка балок и явно тупая, залетная арматура плиты. 2. Моделировать тавром- это, конечно, лучше.... Но! Это не снимает проблему эксцентриситета, плита расположена все так же близко к нейтральной линии балки, значит усилий балка недополучает. Вдобавок все эти рекомендации по выбору сечения полки- это все писями по воде виляно. Фонарно-световой метод в своих лучших традициях... Поэтому и обсуждать его.. гм.. даже просто не хочется... |
|||
|
||||
Строительные конструкции Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
Сообщений: 257
|
имхо подобные танцы с бубном никакой выгоды не дают. а качество расчетов в конце концов падает. соглашусь с этим тезисом
Цитата:
__________________
Nobody's perfect |
|||
|
||||
Строительные конструкции Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
Сообщений: 257
|
имхо подобные танцы с бубном никакой выгоды не дают. а качество расчетов в конце концов падает. соглашусь с этим тезисом
Цитата:
__________________
Nobody's perfect |
|||