| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
11.02.2010, 14:36 | #1 | |
Расчет опорной плиты стальной колонны.
Сообщений: n/a
|
||
Просмотров: 22341
|
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Если плита не проходит на изгибающий момент колонна будет закреплена шарнирно .
Цитата:
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Насчет шайб.
Почему момента нет? Есть. Ведь гайка давит только под собой. А дыра большая. И болт не стоит обязательно по центру - для этого и отверстие большое. Если поставить очень тонкую шайбу, сразу будет видно, какие там "вражеские" силы имеются. Кроме того, распределить на плиту давление гайки надо же, а то же плита ослаблена отверстием как раз в этом месте Но естественно толщины не обязаны быть равными. Просто унификация. на вопрос: а какая должна быть - довольно толстой и широкой
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 12.02.2010
Балашиха М.О.
Сообщений: 8
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.02.2010
Балашиха М.О.
Сообщений: 8
|
В моем случае, если добавлять ребра, тогда необходимо плиту наращивать. Но тогда уже существующая нагрузка не будет перераспределена на наращиваемую плиту. Новая же нагрузка будет действовать по всей площади, в том числе, по площади существующей плиты. И в этом случае по стандартному расчету существующая плита не проходит. На мой взгляд, необходимо рассчитать реальную работу плиты. Вопрос только в том - где бы найти информацию (или даже пример расчета).
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
У Вас увеличилась нагрузка на колонну. Значит увеличилось давление под сущ. плитой ИЗ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ, ЧТО ПЛИТА ПРОХОДИТ ПО ИЗГИБУ. Если был запас по изгибу, расчет может показать, что плита действительно проходит по изгибу. Так же расчет может показать, чо бетон подливки проходит.
Допустим, бетон прошел, а плита нет. Тогда, НЕ УВЕЛИЧИВАЯ ПЛИТУ в плане, добавляем ребра, но именно ДОБАВЛЯЕМ НОВЫЕ, а не наращиваем существующие. Добавляем новые так, чтобы плита РАЗДЕЛИЛАСЬ на НОВЫЕ участки. Таким образом, дробим расчетные участки на более МЕЛКИЕ. И плита пройдет на изгиб. Ибо на изгиб плита рассчитывется с учетом ПРОЛЕТА (размеров) участка, ну и с учетом опирания этих сторон. Методику расчета можно посмотреть в СП МК или в ЛЮБОЙ книге по МК- в доунлоаде миллион книг.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
- если проходит без продления, то пройдет и с продлением (т. е. увеличением размера). - так должно быть Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось eilukha, 12.02.2010 в 18:09. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Если судить по вопросам, то автор СКАД не пользует.
Прим. В КРИСТАЛЛе при СКАД 7.31 при расчете опорных плит есть кое-какие ошибки, они в 11 исправлены. Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.02.2010
Балашиха М.О.
Сообщений: 8
|
К сожалению, я не могу поставить доп. ребра на существующую плиту, так как не проходит участок плиты, находящийся внутри сечения колонны. (См. вложение к посту №4).
Цитата:
Кстати, именно из-за принятого допущения о равномерности отклика фундамента реплика Цитата:
Последний раз редактировалось Наумкин, 15.02.2010 в 00:58. Причина: Опечатка |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
1. Доп. ребро внутрь коробки конечно не поставишь (хотя при большом желании все же можно было бы). Но можно снаружи поставить ребра, тем самым увеличив нес. способность консольных участков. А внутренний участок редуцировать, исключив среднюю часть, остающуюся после отсечения консольными полосками, способными нести давление, получающееся после редуцирования. За два-три расчетных шага можно приблизиться к истине. При этом в пределах каждого участка нужно брать свое среднее давление по максимальному на данном участке.
2. Если хотите заморачиваться учетом точного распределения давлений, можно почитать например книжку Катюшина В.В. "Здания из рам....", в доунлоаде есть.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет базы колонны (стойки) из стальной трубы круглого сечения | Мауэрлат | Металлические конструкции | 29 | 16.07.2012 10:56 |
Расчет колонны вручную и расчет в МОНОМАХе не сходится | mhctpk | Мономах | 11 | 15.12.2009 20:28 |
Расчет стальной балки + фундамент для дачного домика | at10 | Разное | 5 | 16.05.2009 01:52 |
Моделирование стыка плиты и колонны в Scad | Лена | SCAD | 114 | 26.11.2008 15:32 |
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам | pbykov | Железобетонные конструкции | 4 | 27.06.2008 05:44 |