| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как следует правильно располагать выпуски под колонны

Как следует правильно располагать выпуски под колонны

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.11.2012, 12:07 #1
Как следует правильно располагать выпуски под колонны
Сазоныч
 
Инженер
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 18.07.2008
Сообщений: 1,059

Вопрос для ликвидации пробелов в образовании))
Согласно руководству подколонник должен быть на 50мм шире колонны в каждую сторону. Так сейчас делают?
У колонны защитный слой 25 мм, а у подколонника 40мм. Соотвественно, если располоагать арматуру подколонника вертикально, она будет выходить за плоскость колонн. Нужно делать отгиб выпуска? Где его правильно расположить, в теле подколонника или выше? Или вообще никаких отгибов не делается?
Растолкуйте пожалуйста)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.jpg
Просмотров: 686
Размер:	15.5 Кб
ID:	91380  

Просмотров: 5050
 
Непрочитано 28.11.2012, 13:11
#2
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


подколонник имеет своё армирование, колонна - своё. можно без отгибов
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2012, 13:16
#3
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Я, например, вот так делаю (не претендуя на истину в последней инстанции).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-11-28_130810.jpg
Просмотров: 967
Размер:	48.5 Кб
ID:	91387  
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2012, 22:37
#4
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Если сделать анкеровку арматуры колонны в фундамент - делать как у RomanM.
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2012, 16:48
#5
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


А почему не сделать как у тихонова стр. 53 рис. 2.1?
"Перевод стержней из одного этажа стойки в другой осуществляется путем их отгиба с уклоном не более 1:6"

Как лучше?
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2012, 17:08
#6
VVITTALIK

ИНЖЕНЕР
 
Регистрация: 21.06.2006
Солнечный Крым
Сообщений: 281


Отогнуть диаметры 25-36 крайне проблемно. или просто невозможно в условиях стройки.
__________________
Конструктор, Расчетчик, Налетчик......
VVITTALIK вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2012, 20:34
#7
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Жаль под рукой нет фоток, когда вместо отгиба гнут на прямой угол.
Не нужно морочить людям голову.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2012, 23:27
#8
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Господа, под колонны же рекомендуется анкерный блок ставить, с рисками и все такое. Ну а по сути, RomanM принцип работы нарисовал
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2012, 11:17
#9
eliseevkush


 
Регистрация: 15.11.2010
Сообщений: 16


Вот еще вариант посмотри. Мы так фундаменты спорткомплекса армировали.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Армирование фундамента.dwg (600.3 Кб, 2447 просмотров)
__________________
Технадзор
eliseevkush вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2012, 14:11
#10
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Цитата:
Сообщение от eliseevkush Посмотреть сообщение
Вот еще вариант посмотри. Мы так фундаменты спорткомплекса армировали.
Поясните, с какой целью хомуты каркаса колонны (вязаные) в теле фундамента похоронили? Неужели такой вариант удобен для выверки колонны?
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2012, 14:57
#11
eliseevkush


 
Регистрация: 15.11.2010
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
Неужели такой вариант удобен для выверки колонны?
Сложностей в выверке не возникало, проект был такой, сделали как нарисовано.
__________________
Технадзор
eliseevkush вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2012, 12:39
#12
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


А каков смысл вообще голову морочить? Ну и пусть подколонник шире, ни кто не мешает сделать армирование непрерывным и одинаковым, как в колонне. Продавливание фундамента от этого не изменится, а нагрузочная способность определяется колонной. Автоматически получается улучшенная защита арматуры внизу. Не проходит по моменту? Арматуру следующего размера внизу поставьте. Вообще вопрос не существует!
Brasero вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2012, 14:30
#13
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Раньше так и делал)
Ну 3 человека советуют делать отдельные выпуски как у RomanM))
Так что думаю сделаю так же. тем более что подколонников много, колонны стоят вкривь и вкось и по диагонали (в смысле архитектура такая)). Лучше пусть будет единое решение

Последний раз редактировалось Сазоныч, 21.12.2012 в 14:53.
Сазоныч вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как следует правильно располагать выпуски под колонны

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
моделирование узла опирания колонны на стену подвала с пилястрами miha.s Расчетные программы 7 16.11.2011 23:24
Дизель-генератор в подвале церкви Огурец Электроснабжение 19 27.07.2009 11:44
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35