Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Проблема отображения перекрытия..!.

Проблема отображения перекрытия..!.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.04.2008, 12:59 #1
Проблема отображения перекрытия..!.
klim257
 
Регистрация: 06.03.2008
Сообщений: 8

Приветствую всех!! Возникла небольшая проблемка. Может кто знает как исправить.
Нарисовал лестничную шахту, пересекающее ее перекрытие.

http://dwg.ru/f/attachment.php?attac...1&d=1207039534

Даже вырезал отверстие в стене под перекрытие (модификатором)

http://dwg.ru/f/attachment.php?attac...1&d=1207039534

Проблема в том, что на плане при установке скрытой 3D проекции, а также реалистичного и концептуального вида( опять же на плане) перекрытие будто находится выше шахты.

http://dwg.ru/f/attachment.php?attac...1&d=1207039534

План в 2D каркасе.

http://dwg.ru/f/attachment.php?attac...1&d=1207039534

Что делать?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Кусок перекрытия.jpg
Просмотров: 97
Размер:	24.1 Кб
ID:	4856  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вырезал отверстие.jpg
Просмотров: 93
Размер:	21.4 Кб
ID:	4866  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3D скпытый.jpg
Просмотров: 101
Размер:	9.1 Кб
ID:	4868  Нажмите на изображение для увеличения
Название: В плане в 2D каркасе.jpg
Просмотров: 91
Размер:	12.1 Кб
ID:	4869  

Просмотров: 1638
 
Непрочитано 01.04.2008, 13:40
#2
Serge_Y

инженер-конструктор
 
Регистрация: 29.05.2004
Минск
Сообщений: 381


Файл в формате DWG приложи пожалуйста
Serge_Y вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2008, 13:56 Выкладываю...
#3
klim257


 
Регистрация: 06.03.2008
Сообщений: 8


Вот
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Шахта.dwg (233.9 Кб, 361 просмотров)
klim257 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2008, 22:28
#4
Serge_Y

инженер-конструктор
 
Регистрация: 29.05.2004
Минск
Сообщений: 381


Вот. Смотри и сравнивай Display Sets
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Шахта1.dwg (356.9 Кб, 356 просмотров)
Serge_Y вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2008, 15:04 Посмотрел... Непонятно
#5
klim257


 
Регистрация: 06.03.2008
Сообщений: 8


Посмотрел. Спасибо, но не очень понятно, что конкретно изменено. Как это работает в программе: контур стены отображается выше секущей плоскости или приоритет стены выше, чем приоритет перекрытия?
klim257 вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2008, 16:20
#6
Serge_Y

инженер-конструктор
 
Регистрация: 29.05.2004
Минск
Сообщений: 381


см.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Display_Manager.jpg
Просмотров: 87
Размер:	78.6 Кб
ID:	4924  
Serge_Y вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Проблема отображения перекрытия..!.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
Проблема задания стыков перекрытия в MicroFE и Stark Mia STARK ES 8 16.08.2006 13:38
расчет перекрытия из сборного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 2 29.12.2005 19:08
Расчет - Стальной каркас и монолитные перекрытия alle Железобетонные конструкции 5 09.12.2005 12:21