dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Кручение и деформации в SCAD

Кручение и деформации в SCAD

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 24.07.2012, 21:33 #1
Кручение и деформации в SCAD
DonMof
 
Работа
Регистрация: 07.01.2007
Сообщений: 593

DonMof вне форума Вставить имя

Собственно, вопрос до боли прост: Реальны ли такие вертикальные деформации "консолек" от кручения довольно не слабого ригеля, при данном защемлении опор и крутящем моменте в 0,3тс*м. Если не реальны то почему? Неужели SCAD не верно вычисляет "крутильную" жесткость?

Вложения
Тип файла: zip Пример.zip (687 байт, 79 просмотров)

__________________
Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить (Екклесиаст, 4:7)
Просмотров: 3253
 
Непрочитано 25.06.2015, 19:41
#2
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,388


Недавно столкнулся с расчетом ж/б конструкций в Scad на кручение. Решил проверить вручную результаты расчета на кручение - проверка на достаточность подобранной арматуры восприятию крутящего момента совместо с поперечной силой и изгибающим моментом, к своему большому удивлению, а потом и ужасу результаты расчета вручную показали коэф. использования 1.5 и 2.0......!!!!

Вопрос: кто-нибудь анализировал результаты на кручение в Scad ???
GIP вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 21.08.2015, 12:00
#3
arcturus


 
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 143


День добрый. Скажите пожалуйста, согласно нормам рекомендуется понижать модуль упругости бетона с коэффициентами 0.3 и 0.6 для вертикальных и горизонтальных элементов при расчёте армирования . Так вот, оставляете ли вы модуль пониженным , при оценке прогибов горизонтальных элементов?
arcturus вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 21.08.2015, 12:59
#4
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 1,762
Отправить сообщение для Ayvengo с помощью ICQ Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от arcturus Посмотреть сообщение
День добрый. Скажите пожалуйста, согласно нормам рекомендуется понижать модуль упругости бетона с коэффициентами 0.3 и 0.6 для вертикальных и горизонтальных элементов при расчёте армирования . Так вот, оставляете ли вы модуль пониженным , при оценке прогибов горизонтальных элементов?
Лучше сделать физически-нелинейный расчет
Ayvengo вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 21.08.2015, 13:32
#5
ru_ds


 
Регистрация: 08.07.2015
Сообщений: 54


Да, необходимо. В данном случае для горизонтальных элементов на коэффициент 0,2.
ru_ds вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 21.08.2015, 13:36
#6
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 198


Цитата:
Сообщение от arcturus Посмотреть сообщение
День добрый. Скажите пожалуйста, согласно нормам рекомендуется понижать модуль упругости бетона с коэффициентами 0.3 и 0.6
Разрешения снижать модуль упругости для горизонтальных элементов нет. Читайте внимательнее сп 52-103-2007, коэффициент 0,3 указанный вами дан именно для плит перекрытий и покрытий а не для горизонтальных элементов. Этот же СП предлагает для расчета прогибов использовать понижающие коэффициенты 0,2 и 0,6. Однако после подбора арматуры проще просто посчитать изгибную жесткость плиты в зоне образования трещин по СП 63.13330.2012 и вывести самому понижающий коэффициент (у меня обычно 0,15-0,2 выходит).

----- добавлено через ~5 мин. -----
Я обычно для расчета разных элементов использую разные коэффициенты к жесткости перекрытия:
Когда считаю саму плиту перекрытия - коэф 1
ригели и балки - 0,1
Оценка деформаций плиты - писал выше, на всякий случай прикидываю еще в арбате по неразрезной схеме
slava_lex вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 28.08.2015, 11:56
#7
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 1,594


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Недавно столкнулся с расчетом ж/б конструкций в Scad на кручение. Решил проверить вручную результаты расчета на кручение - проверка на достаточность подобранной арматуры восприятию крутящего момента совместо с поперечной силой и изгибающим моментом, к своему большому удивлению, а потом и ужасу результаты расчета вручную показали коэф. использования 1.5 и 2.0......!!!!

Вопрос: кто-нибудь анализировал результаты на кручение в Scad ???
Да, сталкивался, не билось. Выдергиваю РСУ в Арбат - и там уже считаю.
Вы в самом скаде подбирали?
vanAvera вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 28.08.2015, 16:53
#8
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,388


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Вы в самом скаде подбирали?
да, и в самом скаде и в арбате

Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Выдергиваю РСУ в Арбат - и там уже считаю.
так в Арбате тоже с СП63 не бьет......вот ветка по этой теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=122117

Последний раз редактировалось GIP, 28.08.2015 в 16:59.
GIP вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 11.07.2018, 11:13
#9
arcturus


 
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 143


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
коэффициент 0,3 указанный вами дан именно для плит перекрытий и покрытий а не для горизонтальных элементов.
Воскрешаю свой старый вопрос))
Допустим мы имеем утолщение плиты перекрытия по осям колонн практически на толщину самой плиты. При этом ширина выступающей полосы 2,2 метра при сетке колонн 8 метров. Таким образом встаёт вопрос актуальности применения коэф 0,3 для этих элементов. Можно ли решить как либо задачу без применения нелинейного расчёта? Можно ли этой " балке" задать начальный модуль упругости?
arcturus вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 11.07.2018, 15:59
#10
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 2,959


Цитата:
Сообщение от arcturus Посмотреть сообщение
Воскрешаю свой старый вопрос))
найдите в презентациях Ходыкин автор. У него там по нелинейности есть материал. Если вкратце, то капительные перекрытия (с размерами капителей по руководству по безбалочным) не требуется снижения жесткости.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Кручение и деформации в SCAD

РЕВЕРС. Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов
Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Задание характеристик грунтов (E и γ) в КРОСС и SCAD gazon SCAD 20 17.04.2018 08:46
Scad не проверяет на кручение Paveldoc SCAD 3 22.06.2012 09:01
про модуль деформации грунта Lunatik™ Расчетные программы 8 08.07.2010 08:56
Нужно ли учитывать кручение ригелей p@v Расчетные программы 23 27.02.2009 13:35
SCAD кручение в решетчатых конструкциях annna SCAD 6 27.06.2008 12:17

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||