| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 26.02.2007
от туда
Сообщений: 370
|
а может все таки устанавливается поперечная в плите а не отгибы ?? как отгибы будут работать на продавливание или вы включаете в работу продольную арматуры имхо это мало эффективно?? и вообще, как мне понимается, мы пропускаем через колону рабочую арматуру плиты и бетоним в принципе узел уже жесткий, поправте меня если я не прав
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Узел будет жестким, если он сможет воспринимать моменты в сечениях плиты на стыке с колонной и моменты в сечениях колонны на стыках с плитой. Условие восприятия момента - заведение рабочей арматуры за расчетное сечение на длину анкеровки. В крестообразном узле условие анкеровки априори выполняется, поскольку плитная арматура непрерывно проходит через колонну, а колонная арматура непрерывно проходит через плиту.
|
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
"ножницы". Плита живёт своей жизнью, колонна - своей. Соеденены через шарнир
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2007
от туда
Сообщений: 370
|
ну это я и сказал. а что касается в верхнего узла, там ведь тоже арматура колонны проходит через плиту ну пусть не доходит своих 20 мм до края плиты, но у арматуры плиты есть защитный слой так что они пересекаются, а арматура плиты проходит через арматуру колонны, тут уж без ограничений. Единственное, что арматура колонны д. анкероваться в плиту на достаточную длину, но для этого рабочие стрежни можно и загнуть или соединить между собой. ИМХО гемор делать дополнительно отогнутые стержни и так в густо армированом сечении.
----- добавлено через ~3 мин. ----- ножницы это 2 стержня, у нас как бы стержень один + пластина, причем тут уже толщиной элементов не пренебречь, это не уголки 50х5 |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.05.2014
Тула
Сообщений: 16
|
Как правило, ж.б. каркас (монолитный) работает (и рассчитывается) по рамной схеме
Ж.б. рама - это жесткое сопряжение фундамента с колонной и жесткое сопряжение ригелей с колонной, которые достигаются равнопрочными стыками элементов путем анкеровки арматуры. Связевая схема же применяется в основном в сборных каркасах (по серии ИИ-04), где статическая неизменяемость системы обеспечивается жесткими дисками перекрытий (тщетельным замоноличиванием стыков плит, связью плит с ригелями и колоннами сваркой МС и т.д.) На мой взгляд, в общем-то рисково закладывать стыки в ж.б. шарнирными |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Что-то я не понял эту фразу. Поясните. |
|||
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- напряжение в арматуре близко к пред. текучести, чтобы передать это напряжение на другой стержень(колонны) используем нахлест |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Все равно не понимаю, для чего нужно стержни из плиты в колонну заводить Представьте, что плита "хочет" провернуться относительно колонны. При условии, что узел жесткий - это вызовет моменты в колонне на стыке с плитой и в плите на стыке с колонной. Моменты в плите - воспринимает арматура плиты, проходящая через колонну. Требования анкеровки выполняются естественным образом. Та же история с моментами в колонне - они воспринимаются арматурой колонны. Мы все моменты поймали - значит узел жесткий.
|
|||
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
Цитата:
зы чтобы узел считался жестким нужны конструктивные мероприятия |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
аналогичный вопрос, тем более что эти стержни стоят не в направлении восприятия момента (см. рамные узлы в любом пособии-руководстве). Узел будет условно жестким, т.е. при расчете по жесткой заделке мы не досчитаем нижнюю арматуру, и больше получим верхней.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
так я ж не говорю что не будет) допустим с перекрытия на колонну передается 1 т.м., за счет чего он передастся? должно быть необходимое кол-во связей в узле, работа бетона на растяжение в данном случае не учитывается, остается ток арматура) это если в расчете жесткий узел
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |