| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
19.07.2018, 10:50 | #1 | |
Допустимо ли хранение технической воды в резервуаре на пожаротушение, при совмещенном водопроводе?
Регистрация: 07.07.2016
Сообщений: 66
|
||
Просмотров: 3613
|
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Хранить в одном объеме питьевую и техническую воду не допустимо, если из резервуара нет достаточного разбора, то нужно обеспечивать циркуляцию воды с обеззараживанием.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.07.2016
Сообщений: 66
|
Цитата:
Такая схема: 2 скважины -> 2 резервуара -> водоподготовка и УОВ, с 2 насосными группами -> закольцованный объединенный водопровод Насчет циркуляции: я об этом не думал, но идея хорошая. А часто такое применяют на практике? |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Чёт я сомневаюсь, что водоподготовка рассчитана на пожарные расходы, каким образом предполагается их обеспечить, если система объединенная, а резервуар расположен до водоподготовки?
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.07.2016
Сообщений: 66
|
Порядка 5л/с на хозпитьевой, и 10л/с на пожарку. Соответственно, подобрать оборудование водоподготовки на 15л/с.
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.07.2016
Сообщений: 66
|
|
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Цитата:
Резервуар не будет являться РЧВ, поэтому техническую воду в нём хранить можно.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401
|
В моем хозяйстве сейчас РЧВ на 900кубов с учетом хоз-быта, пр-ва и пожара, по классической схеме - очистка до входа в резервуары. Вода из скважины полный шлак, из известняков - таблица Менделеева в полном наборе. Промывка фильтров каждый день. Пытался с экономить, поколдовать, со временем,но не получилось - коксуются. Засекал по скорости заполнения. Замена засыпки еще то веселое мероприятие. Если это пойло пустить напрямую в резервуары, то я даже не представляю, как часто пришлось бы их чистить и главное каким образом осадок со стен и днища отскабливать. Мы эту воду даже на отделку при СМР, для стяжек под крашенные полы и т.п. не использовали - рыжая с осадком.
А вот если пустить воду по схеме резервуар-фильтры-магистраль, то скорей всего надо делать байпас в обход фильтров - пожарные, если с головой, потребуют. Всякое может на фильтрах произойти - разорвет от давления, ремонтно-восстановительные работы оборудования очень не дешево и т.п.. На станциях водоподготовки в основном один пластик. Ну, а после пожара - промывать общую линию, а жителям рекомендовать индивидуальные фильтры)))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 24.07.2018 в 00:46. |
|||
|
||||
Водоснабжение.Поставка водоподготовки, насосных станций Регистрация: 14.08.2018
Москва
Сообщений: 1
|
Цитата:
Оборудовнаие на 15л/с очень плохо чистит 5л/с. Не обходимо поддерживать рабочий диапазон и объём воды в системе. Иначе вода просто "обойдёт" преграды в виде фильтров и так себе очистится |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Заделка отверстия в монолитном резервуаре для воды | lsv_80 | Железобетонные конструкции | 9 | 12.09.2016 13:54 |
Как определить вакуум в резервуаре для воды? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 03.06.2016 08:59 |
Расчет воды на пожаротушение | LLEXA | Технология и организация строительства | 9 | 10.06.2013 10:15 |
Закладные детали в резервуаре для воды. Из чего? Чем варить? | Skovorodker | Железобетонные конструкции | 5 | 02.04.2013 23:38 |
Расход воды на пожаротушение | Plasticfantastic | Инженерные сети | 2 | 25.05.2010 08:42 |