Непрочитано 07.04.2008, 13:47 #1
Прогрев монолитного фундамента для его ремонта.
nookie
 
Регистрация: 05.03.2008
Сообщений: 12

Суть в том что монолитный фундамент кое-где потрескался (что, как и почему - толком не знаю, случилось еще до моей работы - осенью)... сейчас планируются работы по его ремонту (экспертизы вроде все прошел), поэтому сам вопрос:


Температура бетона -20
планируется греть тепловыми пушками в тепляке. например потоком воздуха в +60 градусов. надо расчитать через сколько бетон прогреется примерно до +5 на растоянии 150мм от своей поверхности... и сколько при этом будет температура на его обогреваемой поверхности, чтобы как-то это отследить!

Насколько эта зависимость будет корректна для приблизительных оценок?
Прошу указать литературу где это можно посмотреть + формулы для расчетов (сам от теплотехнических расчетов достаточно далек, последний раз пользовался в универе)... поэтому нужна ваша помощь для решения подобной практической задачи.

заранее благодарю
Просмотров: 1909
 
Непрочитано 09.04.2008, 17:16
#2
Niko 1

Строительство, проектирование
 
Регистрация: 19.04.2006
г.Москва
Сообщений: 33


Чисто практический метод: сверлишь отверстия в бетоне на заданную глубину, вставляешь пластиковые трубки с запаянным с одной стороны концом.В эти трубки заливаешь машинное масло или отработку на 2-3 см.Далее делаешь замеры термометром ( лучше электронным).Места установки трубок (скважин) накрываешь минплитой размером примерно 50х50 см.Это делается чтобы компенсировать тепловой поток, действующий непосредственно на трубку.Температура будет разной, в зависимости расположения калориферов на плите, и создаваемое ими тепловое поле, массивности конструкции, степени охлаждения грунта под плитой.Замеры заносишь в журнал.Делаешь исполнительную схему расположения скважин.
__________________
Дорогу осилит идущий
Niko 1 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Прогрев монолитного фундамента для его ремонта.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Снег и его мешки!!! Для конструкторов. Cosmo Прочее. Архитектура и строительство 30 04.06.2015 19:27
Прошу отозваться о программе Пруск гость Прочее. Программное обеспечение 187 06.04.2010 11:25
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41