| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно рассчитать стальную портальную связь?

Как правильно рассчитать стальную портальную связь?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.02.2011, 22:14
Как правильно рассчитать стальную портальную связь?
DonMof
 
Работа
Регистрация: 07.01.2007
Сообщений: 784

Здравствуйте уважаемые! Вопрос, с первого взгляда до боли прост: как правильно рассчитать такую связь? Какова геометрическая и расчетная длина элемента портальной связи для расчета на устойчивость и гибкость?

Сечение элементов - спаренные уголки 110х8, раздвинуты на 8мм. Усилие сжатия в элеиентах - 4,4тс, усилие растяжения - 3,8тс.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Форум.jpg
Просмотров: 6626
Размер:	39.0 Кб
ID:	54242  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Форум2.jpg
Просмотров: 4260
Размер:	42.6 Кб
ID:	54243  

__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
Просмотров: 147495
 
Непрочитано 27.02.2011, 19:08
#61
Witsoon

Доктор molot
 
Регистрация: 05.07.2008
Багамские острова
Сообщений: 429


Почитайте этот материал
Вложения
Тип файла: rar пособие по гибким связям.rar (1.82 Мб, 1140 просмотров)

Последний раз редактировалось Солидворкер, 27.02.2011 в 20:35.
Witsoon вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2011, 22:37
#62
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Миниатюры
- Ильнур, Вам только задачки составлять
Цитата:
из плоскости l1=2м
- не знаю как определили, но в Скаде именно так получилось (см. файл)
Вложения
Тип файла: rar Звезда.rar (722 байт, 334 просмотров)

Последний раз редактировалось eilukha, 27.02.2011 в 22:49.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2011, 23:31
#63
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


Witsoon это пособие к данной теме не имеет отношения. или я ошибаюсь ?
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2011, 23:48
#64
Grig63

проектирование, КМ
 
Регистрация: 25.08.2006
г. Донецк
Сообщений: 99


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
По аналогии, т.е. четкости нет. На рис. 7,д нарисована перекрестная решетка, и расчетная длина равна расстоянию между точками раскрепления ПРЯМОГО элемента. Где же в нашей задаче L1 из рис. 7,д?
А если рассмотреть ту же задачу вот в таких варантах?
Согласен, насчет четкости я немного погорячился. L1 – (по примечаниям к таблице 12) – полная геометрическая длина элемента, т.е. если элемент ломанный и состоит из двух элементов, то сумме двух длин элементов. Я, во всяком случае, так понимаю этот пункт СНиПа.
Grig63 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2011, 09:12
#65
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
в Скаде именно так получилось (см. файл)
Если сжать "ножки" звездочке, то расчетная длина будет примерно 1,5.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2015, 10:10
#66
OlegP


 
Регистрация: 11.04.2011
Сообщений: 31


Как задать расчетные длины у элементов из двух уголков (в тавр) развязанных из плоскости распорками, если местные оси уголков развернуты на 45 градусов относительно ОСК?
__________________
Заранее благодарен. :)
OlegP вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2015, 11:02
#67
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от OlegP Посмотреть сообщение
Как задать расчетные длины у элементов из двух уголков (в тавр) развязанных из плоскости распорками, если местные оси уголков развернуты на 45 градусов относительно ОСК?
Немного неясно: интересуют расч. длины отдельных ветвей? Дык от сухаря до сухаря...при этом i=imin.
У тавра из двух уголков главные оси не под 45.
В-общем, словесное послание плохо расшифровывается. Нужны инженерные схемы.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2015, 15:01
#68
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


Да, я тоже несколько раз сталкивался с такой задачей.

Получается, что устойчивость связи из плоскости обеспечена неразрывностью боковых ветвей в точках изломов и устойчивостью из плоскости горизонтального стержня.

Если в месте излома шарнир, то работает только половина связи на растяжение, сжатая выключается, выпучиваясь из плоскости, а горизонтальный элемент начинает работать и на изгиб.

А стержни-коротышки препятствуют крутильной деформации и уменьшают расчетную длину ветвей в плоскости связи.
__________________
Участник Броуновского движения.

Последний раз редактировалось engineer_a, 20.01.2015 в 15:16.
engineer_a вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2015, 15:10
#69
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
работает только половина связи
- одна половина не может, только вместе, иначе ГИС.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2015, 15:40
#70
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- одна половина не может, только вместе, иначе ГИС.
Работает горизонтальный элемент и половина. Сжатые из работы выключены.

Горизонтальный элемент сплошной по всей длине, посередине длины ( в узле прихода наклонных стержней) шарнира нет.
__________________
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2015, 16:46
#71
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
Работает горизонтальный элемент
- работа на изгиб - не работа.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2015, 16:57
#72
s7onoff


 
Сообщений: n/a


eilukha, смотря какая жесткость у ригеля же. И как он раскреплен из плоскости, а то его может и вбок ведь выгнуть, наверное. Offtop: А вообще, я уверен, Вы это все прекрасней меня понимаете, и, мне кажется, троллите ^_^
 
 
Непрочитано 06.07.2018, 08:20
#73
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


демагогии на 4 страницы...
а как расчитать портальную связь на устойчивость из плоскости никаких мыслей...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot001.jpg
Просмотров: 430
Размер:	29.4 Кб
ID:	204218  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2018, 08:32
| 1 #74
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Lef равна сумме длин двух наклонных восходящих отрезков.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2018, 09:33
2 | 1 #75
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
как расчитать портальную связь на устойчивость из плоскости
Есть такая серия ИИ20-1/70 и в ней на листе П-25 приведен расчет портальных связей. Однако, имеется и мнение (я его не разделяю), что в портальной связи расположенной в одной плоскости сжатые раскосы выключаются из работы за счет поворота вокруг продольной оси.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2018, 09:53
#76
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
на листе П-25
- а есть читабельный этот лист?

Последний раз редактировалось eilukha, 06.07.2018 в 10:29.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2018, 10:04
#77
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
а есть читабельный этот лист.
Моя версия скачана из интернета, сам не сканировал. Здесь качество аналогичное (если скачать файл). Вроде все видно. Или нет?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2018, 10:35
#78
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Индексы на картинке нечитаемы, в формулах плохо читаемы.
Вложения
Тип файла: pdf П25.pdf (117.8 Кб, 175 просмотров)
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2018, 11:13
#79
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


eilukha,
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot001.jpg
Просмотров: 439
Размер:	216.8 Кб
ID:	204223  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2018, 13:34
#80
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
демагогии на 4 страницы...
а как рассчитать портальную связь на устойчивость из плоскости никаких мыслей...
Эта тема устарела.
Есть еще одна тема на эту тему - там не только мысли, но и реальные примеры. С видео. Я лично снимал, как при обжатии выламывается вбок полупортал.
Поищи.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно рассчитать стальную портальную связь?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как задать связи в SCAD, чтобы они работали только на растяжение? Колян SCAD 5 02.04.2018 19:50
Расчет основания под стальной вертикальный цилиндрический резервуар. Yarik85 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.02.2011 00:44
Расчет опорной плиты стальной колонны. Ал-й Металлические конструкции 18 16.02.2010 19:26
Расчет на продавливание стальной трубы под землей. proviks Металлические конструкции 4 14.10.2009 15:45