|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
17.03.2017, 23:31 | #1 | |
Порекомендуйте в Ленинграде производителя больших сечений кабель-каналов
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 18,695
|
||
Просмотров: 3923
|
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Ну я бы лично не стал в квартире пускать кабель-каналы, рекомендую Вам всё-таки проложить проводку скрыто в штрабе, ну или если хотите сделать сменяемой, то в трубе, а лучше в трубах в стяжке пола. Я у себя в комнате делал открыто по потолку (потолок натяжной) опуски в штрабе, хотя сейчас думаю что всё же надо было в полу. А по поводу кабель-каналов, то что на картинке - Вам будет достаточно. Другой вопрос что у Вас очень много кабелей, зачем столько на свет, делайте 1 группу на свет, ну две на розетки, можно на стиралку ещё одну добавить, на плиту отдельно если электрическая. Кабель берите не NYM, а ВВГнг-LS. Уже много у кого своих знакомых видел: висит квартирный щиток, и там штук 10 автоматов, а в этажном всего два, как-будто потом собираются каждый день что-то ремонтировать и отключать локально по группам. По поводу коробов, есть такие же системы и у других производителей, например Legrand, но DKC дешевле.
|
|||
|
||||
технолог Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347
|
В Минимаксе, вроде, есть ассортимент коробов и фасонины. В Максидоме - короба.
Штроборез "Фиолент Б2-30" стоит около 6,6 тыр., два диска - по 400 р., коронка "Практика" с твердосплавными зубьями ф68 - 800 р., перф должен быть в наличии (какой ремонт без него?), пылесос можно задействовать и бытовой, который не жалко, если заколхозить к нему циклонный сепаратор на входе. Разводку выполнить по потолку, распаечные коробки - там же, всё закрыть натяжным потолком. |
|||
|
||||
технолог Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347
|
ПУЭ, таблица 1.3.4. На плиту, где автомат на 40 А стоит, нужно 5 мм2 (обычно в продаже есть 4 или 6; 6, конечно, безопаснее). Для проводников 2,5 мм2 нужно ставить автомат на 25 А максимум, чтобы не завоняло палёной изоляцией в случае неисправности.
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401
|
Tyhig. Присоединяюсь. Самое кошмарное, в квартире, это уборка. Ладно там полы с коврами протер/пропылесосил. Туда-сюда, тям-ляп и готово. Но пыль вытирать это караул. В офисе сидишь вроде на БЕЛЫХ коробах пыль. Надоедает, взял тряпку кое как протер - размазал грязь, плюнул, бросил тряпку)))). А в квартире? Да и начнешь мебель двигать снесешь чего или не влезет. Клади тогда провода в полых пластиковых плинтусах. Они хоть там на земле. И цвет можно подобрать, но только не белый, а по грязнее)))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Цитата:
По поводу кабеля на плиту ещё в СП есть что не менее 6 мм2. На свет 1,5 мм2, на бытовые розетки 2,5 мм2 (только естественно защиту соответствующую). Было бы на чём экономить, кабеля надо не так уж и много, и разница у них по стоимости небольшая, это не 50 против 95. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Ещё раз добрый день. Спасибо всем за сообщения.
Меня отвлекли. Теперь вернулся к вопросу. Осознал, что мне надо чуть подробнее. Проанализировал рынок кабель-каналов в РФ. Мне нужна система 2 кабель-канала с аксессуарами цветом под дерево без ламинации (методом термопечати) с полками. Такой системы я не нашёл. Принимаю заполнение кабелями 50-60% площади сечения канала(с запасом на будущее, не говорите "какое"). По итогам раздумий оказалось, что нужны : или единые большие кабель-каналы 100х40 мм с 3 полками (ЭС+ЭО,Телевизор,сеть)/60х25 мм с 3 полками; или разделённые на ЭС+ЭО 80х40/40х25 мм и телевизор+сеть 40х25/25х16 мм. Нашёл настолько широкие кабель-каналы по дерево только у фирмы Промрукав http://www.promrukav.ru/products/cable-channel_as_wood/ К сожалению, они не выпускают аксессуары под дерево (а только белые) и в их широких кабель-каналах нет полок. Можно закупить белые аксессуары и ламинировать в домашних условиях. Это опасно и чревато пожаром, но в продаже есть и просто ламинированные заводские кабель-каналы. Насчёт самодельных полок, в принципе, теоретически, можно вставить в большой кабель-канал второй поменьше. Появится одна полка. Можно тот же внутренний кабель-канал разрезать на 2 части и прикрепить дюбелями к стене, будет 2 полки. Пока, что это самое рабочее решение. 1 м будет строить до 200 руб./м, что приемлемо. Но тем, не менее интересуют импортные системы со стоимостью до 400 руб./м и уже включёнными полками и аксессуарами. Никак не могу их найти.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Законно ли проложен общедомовой кабель через квартиру | Ryabkoaleks | Электроснабжение | 46 | 16.02.2016 03:09 |
Об ошибке "Сетевой кабель не подключен" | ShaggyDoc | Разное | 4 | 14.03.2015 19:55 |
Какой тип фундаментов у домов серии 1-528кп80э в Санкт Петербурге | zve1 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.04.2014 01:45 |
Кабель 6кв под скейтплощадкой | AlexeyN | Электроснабжение | 5 | 28.06.2013 16:03 |
Кабель над теплотрассой | Алекс Т | Электроснабжение | 16 | 04.02.2009 13:04 |