| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Где и как выполнить стык арматуры на сварку в монолитной колонне

Где и как выполнить стык арматуры на сварку в монолитной колонне

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.04.2014, 08:27 #1
Где и как выполнить стык арматуры на сварку в монолитной колонне
diek
 
от туда
Регистрация: 26.02.2007
Сообщений: 370

Добрый день.
Хочется выполнить стык арматуры колонны на сварку по ГОСТ 14098 тип С21-Рэ. Для соблюдения защитного слоя арматуры (накладок) необходимо отгибать стержни. Отсюда возникает возникает вопрос где лучше сделать стык арматуры, для удобства лучше делать на уровне 0,8-1,0 м от уровня перекрытия, но исходя их логики, лучше отгибы делать у ровне с плитой, но при этом варить как -то не удобно. Подскажите как лучше извернуться? По СТО делать не получается арматура в колонне меньше 22. Или не заморачиваться и сделать стык просто внахлест ?
Просмотров: 4281
 
Непрочитано 03.04.2014, 10:18
#2
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от diek Посмотреть сообщение
Хочется выполнить стык арматуры колонны на сварку по ГОСТ 14098 тип С21-Рэ
Что то не найду в ГОСТе - тип С21-Рэ.
Цитата:
Сообщение от diek Посмотреть сообщение
Для соблюдения защитного слоя арматуры (накладок) необходимо отгибать стержни.
Если отдельные стержни то зачем отгибать? Если каркас - то дело другое.
Цитата:
Сообщение от diek Посмотреть сообщение
Или не заморачиваться и сделать стык просто внахлест
Если в колоннах в стержнях нет растягивающих усилий, то пойдет одинарный нахлест в любом удобном для Вас месте.
forass вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2014, 10:34
#3
diek


 
Регистрация: 26.02.2007
от туда
Сообщений: 370


Цитата:
Сообщение от forass Посмотреть сообщение
Что то не найду в ГОСТе - тип С21-Рэ.
ну С21-Рн
Цитата:
Сообщение от forass Посмотреть сообщение
Если отдельные стержни то зачем отгибать? Если каркас - то дело другое.
отгибать надо чтоб до накладок был защитный слой в соответствии со СНиП
Цитата:
Сообщение от forass Посмотреть сообщение
Если в колоннах в стержнях нет растягивающих усилий, то пойдет одинарный нахлест в любом удобном для Вас месте.
рекомендуется в уровне плиты перекрытия по руководству по проектированию
diek вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2014, 12:30
#4
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


СТО 02495307-001-2007 не смотрели?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2014, 17:49
#5
diek


 
Регистрация: 26.02.2007
от туда
Сообщений: 370


СТО смотрел и ранее пользовали, но там минимальный диаметр арматуры 22, если мне не изменяет память. Однако в данном случаи рабочая арматура 16я
diek вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2014, 18:41
#6
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от diek Посмотреть сообщение
но там минимальный диаметр арматуры 22, если мне не изменяет память.
при одной накладке - от 20.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2014, 20:27
#7
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Хотел объяснить, но сломался... Сходи и посмотри на стройке как это делается. Ну и вопросы! Ну и ответы! Вообще форум в
мусорный ящик превратился.
Brasero вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2014, 08:27
#8
diek


 
Регистрация: 26.02.2007
от туда
Сообщений: 370


Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Хотел объяснить, но сломался... Сходи и посмотри на стройке как это делается. Ну и вопросы! Ну и ответы! Вообще форум в
мусорный ящик превратился.
Мне до звезды как делают, я отвечаю за то как должно быть. Я уже насмотрелся как делают, и что потом бывает.
А на счет вопросов и ответов на свой ответ нужно обратить внимание и станет ясно почему помойка образовывается.
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
при одной накладке - от 20.
диаметр 16 так то
diek вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2014, 09:13
1 | #9
Schmurgeff

КЖ
 
Регистрация: 10.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 746
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™


В вашем случае если хотите сварку,то при конструировании принимают увеличенные защитные слои и никакие отгибы НЕ ДЕЛАЮТ,но при этом нужен и соответствующий расчет. Сварка арматуры в колонне это альтернатива отгибам. Если есть возможность,делайте лучше отгибы.
Schmurgeff вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2014, 09:30
#10
diek


 
Регистрация: 26.02.2007
от туда
Сообщений: 370


Спасибо, к этому выводу и пришел...но как-то не изящно поэтому сомневался
diek вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2014, 10:06
#11
Schmurgeff

КЖ
 
Регистрация: 10.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 746
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™


Чтобы вам окончательно закрепить знания, см. Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона(без предварительного напряжения) Москва 1978 г. СТР. 93
Schmurgeff вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2014, 12:20
#12
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от Schmurgeff Посмотреть сообщение
Чтобы вам окончательно закрепить знания, см. Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона(без предварительного напряжения) Москва 1978 г. СТР. 93
Всегда смущала передача усилий с прямого стержня на гнутый участок, а с гнутого на прямой.
При растянутом стержне логику еще как то можно понять, но при сжатой арматуре сжимающее усилие работает только до точки гиба арматуры, а дальше как... ?

Последний раз редактировалось forass, 07.04.2014 в 10:53.
forass вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2014, 09:03
#13
diek


 
Регистрация: 26.02.2007
от туда
Сообщений: 370


Цитата:
Сообщение от Schmurgeff Посмотреть сообщение
Чтобы вам окончательно закрепить знания, см. Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона(без предварительного напряжения) Москва 1978 г. СТР. 93
пользуюсь им, но он не дает ответ на вопрос, ни он ни Тихонов
diek вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Где и как выполнить стык арматуры на сварку в монолитной колонне

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Анкеровка арматуры балок в колонне Axe-d Железобетонные конструкции 137 09.01.2017 09:33
Технологическая карта на сварку стальных труб в стык электродами (для НАКС) Intrapavelor Инженерные сети 4 20.02.2012 16:26
Стык в стальной колонне engineer_a Металлические конструкции 1 11.02.2011 15:16
стык арматуры под углом 45 ags Железобетонные конструкции 3 17.04.2009 21:02
стык арматуры внахлестку Black_Raven Железобетонные конструкции 15 04.08.2007 19:20