Непрочитано 14.04.2015, 13:02 #1
Нужен совет по перекрытиям одноэтажного общественного здания
DJ.Rin
 
Регистрация: 12.02.2015
Сообщений: 184

Здравствуйте! Какие целесообразно перекрытия использовать при данных пролетах. Нужен совет профессионалов. Стены - кирпич (510). Справа - большой обеденный зал. Можно ли использовать колонны из швеллеров, сваренных между собой пластинами, по которым положить ригель из двутавра, а по нему уложить плиты облегченные, ребристые.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.GIF
Просмотров: 150
Размер:	10.0 Кб
ID:	147667

Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный 3.GIF
Просмотров: 108
Размер:	3.9 Кб
ID:	147670

Просмотров: 4009
 
Непрочитано 14.04.2015, 13:04
1 | #2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Да
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2015, 13:28
1 | #3
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


А зачем тут вообще колонны? Сейчас пустотки везде выпускают пролётами до 15 м.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2015, 06:07
#4
DJ.Rin


 
Регистрация: 12.02.2015
Сообщений: 184


Спасибо. Еще вопрос. А что если запроектировать вальмовую (4-х скатную кровлю)? При этом мауэрлат будет лежать по оси А вдоль стены и по 4 - м колоннам.
DJ.Rin вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2015, 12:39
#5
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Да
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2015, 12:56
#6
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


Цитата:
Сообщение от DJ.Rin Посмотреть сообщение
А что если запроектировать вальмовую (4-х скатную кровлю)? При этом мауэрлат будет лежать по оси А вдоль стены и по 4 - м колоннам.
Да, ничего не мешает этому. Но, вообще-то, надо проект заказывать, и начинать с архитектуры - там и будет ясно, какая кровля и на что опирается..
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2015, 15:07
#7
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Всё можно, но почему сечение балки именно 270мм , тем более что двутавров такой высоты не бывает. Под какой шаг колонн прикидывали сечение?
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2015, 16:13
#8
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


А у Вас это перекрытие или покрытие?
roman111 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2015, 06:13
#9
DJ.Rin


 
Регистрация: 12.02.2015
Сообщений: 184


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Всё можно, но почему сечение балки именно 270мм , тем более что двутавров такой высоты не бывает. Под какой шаг колонн прикидывали сечение?
Почему не бывает? ДВУТАВРЫ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ СОРТАМЕНТ ГОСТ 8239-89. Этим сортаментом пользовался. Шаг колонн 6 м.

----- добавлено через 46 сек. -----

Покрытие
DJ.Rin вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2015, 11:16
#10
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Цитата:
Сообщение от DJ.Rin Посмотреть сообщение
Почему не бывает? ДВУТАВРЫ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ СОРТАМЕНТ ГОСТ 8239-89. Этим сортаментом пользовался. Шаг колонн 6 м.

----- добавлено через 46 сек. -----

Покрытие
Виноват. Давно не открывал с уклонами полок двутавров сортамент...
А не маловато ли сечение? Под перекрытие может не пойти. Считали? Под какую нагрузку? Разрезной или неразрезной?
-=Andrew=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2015, 14:10
#11
DJ.Rin


 
Регистрация: 12.02.2015
Сообщений: 184


Что значит разрезной, нарезной?

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Виноват. Давно не открывал с уклонами полок двутавров сортамент...
А не маловато ли сечение? Под перекрытие может не пойти. Считали? Под какую нагрузку? Разрезной или неразрезной?
Не подскажите как какой расчет нужно произвести? И как? Хотя бы в каком направлении двигаться дальше? Я в проектном недавно.
DJ.Rin вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2015, 14:49
1 | #12
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Цитата:
Сообщение от DJ.Rin Посмотреть сообщение
Что значит разрезной, нарезной?

----- добавлено через ~7 мин. -----


Не подскажите как какой расчет нужно произвести? И как? Хотя бы в каком направлении двигаться дальше? Я в проектном недавно.
При шаге колонн 6м балка будет из отдельных элементов длиной 6м, работающая по балочной схеме или сплошняком с монтажными стыками в зонах нулевых моментов?
Накидайте план колонн, схему перекрытия.

Для расчета пригодится СНиП Нагрузки и воздействия и СНиП Стальные конструкции, может пособие к нему с примерами. Может учебник по МК - там как раз примеры с расчетами элементов балочных клеток есть...
-=Andrew=- вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужен совет по перекрытиям одноэтажного общественного здания

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
Можно ли использовать существующие деревянные перекрытие административного одноэтажного здания? IrinaSnetkova Архитектура 2 06.11.2014 10:55
Нужен совет. Импорт модели в AutoCAD AK-72 Прочее ПО от Autodesk 4 31.12.2012 20:34
Нужен совет по конструкциям в промышленном здании osia Конструкции зданий и сооружений 4 02.06.2008 19:30