Сваи на сильнотрещиноватом мергеле
Регистрация: 11.12.2007
Сообщений: 115
|
||
Просмотров: 7805
|
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
1. Непонятно, почему отказались от фундаментной плиты на естественном основании (ИГЭ-4), который является полускальным. Этот вариант не менее надежный.
2. Проверьте несущую способность сваи не только по грунту, но и по материалу свай. 190т-многовато будет, бетон сваи диаметром 0,4м не выдержит Дополните описание мергелей ИГЭ-4 и 5: тиксотропность, модуль деформации, агрессивность грунтовых вод и степень вымывания карбонатных пород из ИГЭ-4 при действии этих вод. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Безусловно, наличие вертикальных и горизонтальных разломных трещиноватых зон - весьма вероятное явление в скальных массивах. Так же и не стоит забывать, что в скальных грунтах осадочного происхождения (таких, как мергели) трещиноватость сильно развивается и по напластованию пород. Таким образом, может получиться, что весь слой сильновыветрелых трещиноватых грунтов окажется "трещиноватой зоной". Однако это не говорит о том, что "все плохо", простирание трещин по площади окажет хотя бы равномерное по площади же ухудшение (и не настоль интенсивное, думаю) на свойства грунтов. Хотя есть и еще одно "но". Имеются ли данные о параметрах залегании мерглей - прежде всего, угол падения пластов? |
|||
|
||||
Регистрация: 11.12.2007
Сообщений: 115
|
Цитата:
Альфа, мы же с Вами с одного города, может знакомы? От фундаментной плиты не отказываемся - вариант с усиленной прослойкой это вариант как раз ф.плиты. Прослойка служит в первую очередь для сейсмоизоляции ибо здание весьма масивное. По материалу проверяли для 35 бетона с 8d12 - проходит. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
По поводу бетона - не забывайте, что для свай применяются понижающие коэффициенты на бетонирование (см СНиП СФ) |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Скажите, вскрыт ли уровень грунтовых вод горными выработками, и если да, то каким количеством выработок. В случае, если наберется хотя бы с десяток скважин со вскрытым УГВ, то можно построить карту гидроизогипс и по ней посмотреть, нет ли зон повышенной фильтрации на участке (трещиноватые зоны прекрасно выделяются на таких картах по направлению движения вод в их сторону). Метод, конечно, косвенный, но весьма показательный. Если на участке грунтовые воды не вскрыты, а Вы все же очень беспокоитесь о том, чтобы не попасть на разлом, то есть вариант провести радоновую съемку. По ее данным, как и при построении карты гидроизогипс, так же возможно выделение зон трещиноватости, основанное на фильтрационных свойствах пород. Последний раз редактировалось AlphaGeo, 27.12.2009 в 09:02. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.12.2007
Сообщений: 115
|
to Romka:
нормативной базы нет, но есть заданные характеристики основания. И эффект снижения сейсмонагрузок должен проявиться в расчете. Теоретическое обоснование имеется в книге «Основы теории сейсмостойкости и сейсмостойкого строительства зданий и сооружений, Санкт-Петербург, 1993» (есть в даунлоаде) и в трудах В.А. Ильичева «Оценка влияния искусственной подготовки основания на интенсивность и спектральный состав сейсмических колебаний» (Труды НИИОСП 1986г. – есть в распечатке) По данным этих источников, данная подготовка позволяет снизить ускорения, что особенно важно для скальных грунтов, порядка 20%. To AlphaGeo Наверное, я не правильно изъяснился, порода залегает как раз почти перпендикулярно к площадке строительства. Подземные воды вскрыты всеми выработками, их 11. За идею с изучением фильтрации спасибо, буду думать, жаль только, специфического опыта не хватает. Как на Ваше мнение, какой процент испытания свай необходимо заложить в проект? Обоим огромная благодарность за участие в обсуждении и с Новым Годом! |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
to gliv
ГОСТ 5686-94 "Грунты.Методы полевых испытаний сваями". Но я думаю, что здесь придется Программу испытаний свай разрабатывать, а не просто заложить какой-то процент. И еще, я бы в таких грунтовых условиях сваи делал лишь в крайнем случае. |
||||
|
||||
Регистрация: 11.12.2007
Сообщений: 115
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.12.2005
Сообщений: 102
|
[email protected], это же буроинъекционные сваи
|
|||
|
||||
я не злой, я хаотично добрый=) Регистрация: 26.06.2011
г. Полтава
Сообщений: 286
|
Привет всем!
Подскажите пожалуйста, какой модуль деформаций принять для трещиноватого мергеля? С уважением
__________________
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy: |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Просадочный грунт | YVS | Основания и фундаменты | 331 | 10.10.2013 21:19 |
Определение расчетной длины буронабивной сваи | Evgeny31 | Основания и фундаменты | 12 | 28.02.2013 20:46 |
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ | studios | Основания и фундаменты | 22 | 11.11.2012 00:45 |
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания | alexroot | Программирование | 3 | 18.02.2010 08:51 |
Расчет каркаса с грунтом | GAS | Расчетные программы | 77 | 02.06.2009 00:50 |