23.04.2009, 00:13 | #1 | |
Многопролетная балка в СТАТИКЕ (ING+)
Регистрация: 03.02.2005
Сообщений: 583
|
||
Просмотров: 2678
|
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 141
|
Посмотреть можно в учебниках по ж/б. А так - не более, чем на 30%. К стати сказать, опорный момент можно либо увеличить, либо уменьшить в пределах 30% . Чаще уменьшают. И еще, при проектировании нужно проследить, чтобы относительная высота сжатой зоны в стадии предельного равновесия ( в местах шарниров пластичности ) была не более 0,25.
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
В нормах РФ не содержится четких указаний о максимальном значении для перераспределения. Некоторые учебники рекомендуют не более 30%. Еврокод также допускает не более 30%. Опытные данные говорят о том что можно и до 0, но до 0 в наших (РФ) нормах разрешается только для тонких плит.
Вообще идите от того для чего Вам это надо - уровнять верхнее и нижнее армирование - подберите необходимую величину. Ошиблись и поставили мало арматуры на опоре - подбирайте такую величину. Не знаете как поступить - не перераспределяйте совсем. Если цель экономия - смотрите на соотношение постоянной и временной нагрузки - если они практически равны экономии особой не получится. Максимально возможное в программе Статики - 30%. Для обычных расчетов это более чем достаточно... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
многопролетная балка | Dianex | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 26.12.2007 08:42 |
ЖБ Балка изгиб с кручением | Серёга - Bilder | Железобетонные конструкции | 9 | 10.09.2007 19:51 |
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости | RTD | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 28.01.2007 19:32 |
Балка под несущую стену. Нужна помощь! | Koker | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 10.10.2006 11:15 |