| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
11.10.2010, 11:12 | #1 | |
Критика расчетной модели здания в Лире 9.4...
инженер
москва
Регистрация: 10.12.2007
Сообщений: 255
|
||
Просмотров: 4309
|
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
А то, блин. Сборные подушки непрерывной лентой да еще оболочкой, способной воспринять мембранные усилия, при этом "жестко" сопряженные со стенами из сборных бетонных блоков при назначении не нужного коэф-та постели С2 и постоянного С1.
|
|||
|
||||
Цитата:
Пробовал моделировать их КЭ 10, с сечением и жест.характеристиками плит ФЛ Лира не хотела считать... С коэфф.постели вообще непонятки!!!Пока они точно лишние...пробовал подключить модель грунта, но ничего не получилось.Помогите разобраться! Модель в dxf формате!В архив вложил еще модель грунта...но не получается соответственно, ее грамотно подключить Последний раз редактировалось ganesh, 11.10.2010 в 13:00. |
||||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Вместо элементов "оболочка", моделирующих фундаменты, переопределите на элемент "плита", задав ей малую жесткость (тем самым убираете возникновение в сборном ф-те мембранных усилий, а моменты в "плите стремятся к нулю), который имеет другие базисные функции по сравнению с оболочкой, но на которой можно наложить коэф. постели, и бог вам в помощь.
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Или моделить схему со всякими там объединениями перемещений, разъединениями и т.п. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118
|
Цитата:
а какие связи в этом случае накладывать на стержни? |
|||
|
||||
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118
|
пардон, я имел ввиду какие связи накладывать на узлы стержней, или какие связи накладывать на расчетную схему, для того чтобы она посичиталась? Последний раз редактировалось Kastrulkin, 11.10.2010 в 16:12. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118
|
Цитата:
Так если к примеру наложить связь по Z то в узле не получится перемещений вдоль оси Z в этом узле (иначе схема не считатется ) но это не будет ошибкой ? |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118
|
Все спасибо!!! разобрался....
дело в том что изнпчально фундамент схемы так и моделировался стержнами, но когда делали предварительный расчет Лира выдвала геом изменяемость. Хотя на стержни был назсначен коэфф. пастели. Поэтому перешли на оболочки. Плюс невозможность подключится к Лире грунт. Сейчас попробовал пресчитать новуб тестовую схемку, где наложил связи по X и У - все посчтиталось. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Создание расчетной схемы здания в Лире | Haron | Лира / Лира-САПР | 9 | 26.05.2014 12:36 |
Температурный расчёт мачты в Лире 9.4 !!! ПРОБЛЕМА !!! | Вова_84 | Лира / Лира-САПР | 7 | 25.10.2007 16:10 |
Проблема со сменой типа КЭ в ЛИРЕ 9.4 | Вова_84 | Лира / Лира-САПР | 2 | 22.08.2007 17:30 |
Расчет арочного здания в Лире | Dbnz | Лира / Лира-САПР | 5 | 10.05.2006 20:53 |
Создание схемы здания в ЛИРЕ с помощью текстового файла | kent3000 | Лира / Лира-САПР | 27 | 12.12.2005 11:08 |