dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Возможно ли организовать вентиляцию в пожарном депо без венткамер?

Возможно ли организовать вентиляцию в пожарном депо без венткамер?

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 03.11.2017, 17:05 #1
Возможно ли организовать вентиляцию в пожарном депо без венткамер?
John1986
 
Регистрация: 21.11.2016
Сообщений: 24

John1986 вне форума Вставить имя

Возможно ли организовать вентиляцию в пожарном депо без венткамер?

Детали вопроса:
В здание пожарного депо было две венткамеры (одна для АБК, вторая для помещений пожарной техники с мастерскими)
Заказчик попросил убрать или обосновать необходимость венткамер.
С вентиляцией для АБК вопрос решается размещением ПВ в коридорах, но вот как быть с помещением пожарной техники?
Выхлопные газы через специальные установки Совплим. Пыль от точильного станка уходит в циклон небольшой. Остается ПВ и один местных отсос над вулканизатором.
Пару лет назад, по одному пож.депо в экспертизе написали следующее: "Отсутствует помещение вытяжной венткамеры, предназначенной для расположения в ней вытяжных вентиляторов от систем местных отсосов" без ссылки на норматив.

В нормативах есть следующие указания:
СП 113.13330.2012
В стоянках автомобилей требования к системам вентиляции следует принимать по указанным документам как для складских зданий, относящихся по пожарной опасности к категории В.

СП 60.13330.2012
7.9.2 Оборудование (кроме оборудования воздушных и воздушно-тепловых завес с рециркуляцией и без рециркуляции воздуха) не допускается размещать в обслуживаемых помещениях складов категорий А, Б, В1-В4.
Допускается размещать оборудование в помещениях складов категорий В2, В3 и В4 при условии:
электрооборудование имеет степень защиты IP-54;
помещения складов оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, отключающей при пожаре вентиляционное оборудование.

Подскажите пожалуйста, у кого какие мысли про возможность организации вентиляции без венткамер?
Спасибо
Просмотров: 1289
 
Непрочитано 03.11.2017, 20:02
#2
solar


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 202


какая категория по новому расчёту?
solar вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 04.11.2017, 10:00
#3
John1986


 
Регистрация: 21.11.2016
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от solar Посмотреть сообщение
какая категория по новому расчёту?
Категория здания? Если да, то В
Помещения пожарной техники и смежные мастерские В2-В4
John1986 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.11.2017, 10:12
#4
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 10,219


Цитата:
Сообщение от John1986 Посмотреть сообщение
Категория здания? Если да, то В
Помещения пожарной техники и смежные мастерские В2-В4
Ну и действуйте в соответствии с процитированным Вами же пунктом СП 60.13330.2012 7.9.2

Он как раз для случаев "заказчик хочет". Это обойдется (скорее всего) дороже выгородки венткамеры.
ShaggyDoc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Возможно ли организовать вентиляцию в пожарном депо без венткамер?

Инженерные консультации
Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно организовать вентиляцию в квартире с газовой колонкой и плитой? Сергей Юрьевич Инженерные сети 25 05.12.2015 19:16
Расчет расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания xammep Архитектура 3 01.07.2014 06:54
Подскажите, как правильно организовать вентиляцию ? Wertgan Архитектура 1 21.04.2011 18:03
Ведомственные нормы технологического проектирования ж / д депо Sergeu165 Технологические решения (ТХ) 2 10.07.2010 15:40
Как пристроить вплотную новую несущую стену к старой и при этом организовать фундамент Lexa Основания и фундаменты 4 05.10.2009 11:03

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||