Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Определение радиуса зоны влияния одного фундамента на другой при расчете осадки

Определение радиуса зоны влияния одного фундамента на другой при расчете осадки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.11.2013, 16:56 #1
Определение радиуса зоны влияния одного фундамента на другой при расчете осадки
GIP
 
РФ
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 1,396

Ищу все источники, в которых было бы указано как вычислить радиус зоны влияния при расчете осадки, более которого уже не нужно учитывать влияние одного фундамента на другой при расчете осадки.

В СНиПе и СП 50-101-2004 насколько я внимательно смотрел про это тишина.

В СП 22 в разделе 9 п.9.34 описано, что учитываем при доп осадке более 1мм, т.е. чтобы получить эту цифру расчет все равно на влияние нужно сделать, далее идут выкладки по зависимости расстояния от глубины котлована и способов его разработки, но это все относится к системе существующий фундамент - новый фундамент. Меня больше интересует учет проектируемых фундаментов друг на друга.

Сталкивался ранее, что радиус зависит от глубины сжимаемой толщи ......

короче кто что знает пишите......
Просмотров: 23809
 
Непрочитано 21.11.2013, 09:56
#2
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Мне кажется что не найдете такого четкого определения после какого расстояния не надо учитывать влияние фундамента. Это расстояние зависит от размеров фундаментов, глубины заложения, действующих усилий, хотя все эти параметры тоже учитываются в определении глубины сжимаемой толщи.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2013, 10:21
#3
kopekopa

инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 635


пп. 2.210-2.220 Пособия к СНиП 2.02.01-83 регламентирует учет влияния нагрузки от соседних фундаментов. Также там имеются примеры по определению влияния соседнего фундамента и расчету осадки с учетом этого влияния. Радиус влияния теоретически равен бесконечности, просто чем оно, это расстояние, больше, тем ближе влияние к нулю.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 2307
Размер:	151.3 Кб
ID:	116819  
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2013, 11:37
#4
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Если я бы ограничивал, то ограничение имело бы вид: Дополнительное давление от соседнего фундамента должно быть не более допустим 0,05 бытового, тогда можно не учитывать влияние.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2013, 17:50
#5
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Дополнительное давление от соседнего фундамента должно быть не более допустим 0,05 бытового,
ну а если небоскреб и сарай рядом? Может все-же не бытового?
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2013, 11:56
#6
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
ну а если небоскреб и сарай рядом? Может все-же не бытового?
Так кто на кого влиять будет? Если небоскреб на сарай то, допустим у него под плитой 100 т/м2, у сарая глубина заложения -2 м, а бытовое 3,5 т/м2, Вот небоскреб надо ставить так далеко, что бы доп давление на сарай было не более 0,2 т/м2. тогда не надо считать влияние. я хочу повторить что это чисто мои фантазии не подкрепленные расчетами и испытаниями.
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2013, 16:12
#7
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Мне кажется что не найдете такого четкого определения после какого расстояния не надо учитывать влияние фундамента.
Реально кажется...)

Нашел все-таки я эту книженцию...

"ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ЗДАНИЙ И ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ" под редакцией Б.И. Далматова

Раздел 6.6

Суть метода :

1) вычисляем Нс (глубина сжимаемой толщи) без учета соседей
2) назначаем радиус влияния R=1.3*Нс
3) если в пределах радиуса есть сосед, то учитываем его и пресчитываем Hc и опять на первый пункт

с этим жить можно.....
GIP вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2013, 17:06
#8
ЛИС


 
Сообщений: n/a


СП 11-105-97 часть 5 П. 5.4.3

И
Расчет деформаций оснований и фундаментов существующих зданий при увеличении вертикальных напряжений в основании за счет нового строительства следует выполнять методами послойного суммирования или линейно-деформируемого слоя с использованием метода угловых точек в соответствии с указаниями СНиП 2.02.01-83* и рекомендациями «Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83)».

Данный расчет допускается не выполнять, если выполняется условие:

kr·Lф≥Lr,
 
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2013, 08:29
#9
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
СП 11-105-97 часть 5 П. 5.4.3
интересная информация, спасибо. Она кстати, не противоречит книге, все сходиться..

Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
kr·Lф≥Lr
И осталось вас попросить расшифровать ваше выражение. Откуда оно взято ?....или вы как-то зашифровали данные из СП ?
GIP вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2013, 12:12
#10
ЛИС


 
Сообщений: n/a


открываете «Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83)"
там есть расшифровка.
 
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2013, 12:15
#11
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
открываете «Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83)"
там есть расшифровка.
ткните в пункт, если не трудно....
GIP вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2013, 12:22
#12
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop: сейчас трудно ))) - уже уехал. ищите по ключевым словам.
 
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2013, 12:30
#13
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
ищите по ключевым словам.
в этом то и весь вопрос, что в пособии к СНиП нет похожего на :

Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Данный расчет допускается не выполнять, если выполняется условие:

kr·Lф≥Lr,
ключевые слова не помогают....или я туплю сегодня .....
короче как будет возможность, все-таки укажите пункт , а то у меня бессоница начнется....
GIP вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2013, 13:37
#14
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Виноват. Выдрал фразу из отчета - не посмотрев.
надо смотреть "Рекомендации Рекомендации по проектированию и устройству оснований и фундаментов при возведении зданий вблизи существующих в условиях плотной застройки в г. Москве" п.5.13
Вложения
Тип файла: doc proektirovanie_osnovaniy_pri_vozvedenii_zdaniy.doc (518.5 Кб, 2371 просмотров)
 
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2013, 13:42
#15
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


спасибо за инфу
GIP вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2013, 16:03
#16
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Да, у Далматова это есть.
А вообще вопрос неоднозначный - все зависит от конкретных условий . Одно здание может не только не осадить, но даже приподнять соседа. Самое чудесное - когда вес дания равен весу выбранного грунта.

К примеру, грунт глина и грунт ломаный камень с заполнением суглинком. Совершенно разные ситуации..
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2018, 13:03
4 | #17
MAB


 
Регистрация: 22.03.2017
Сообщений: 4


Если кому-то ещё актуален вопрос, то СП 11-105-97 Часть V даёт достаточно развернутый ответ в пунктах 5.1.7 и 5.4.3. И что такое зона влияния и как её искать.
MAB вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Определение радиуса зоны влияния одного фундамента на другой при расчете осадки

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Динамическое воздействие одного фундамента на другой Сергей_sa Основания и фундаменты 9 08.07.2011 09:40
Определение дополнительной осадки существующего свайного фундамента от пристраемового здания GARRI Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 28.06.2010 08:51