18.10.2011, 16:40 | #1 | |
Устройство непроходного канала для существующей тепловой сети
Регистрация: 07.09.2011
Сообщений: 54
|
||
Просмотров: 8778
|
|
||||
ПГС Регистрация: 17.10.2011
Киев
Сообщений: 9
|
может дорожными плитами обойдется? они ведь распределяют нагрузку от транспорта.
А если остановиться на варианте канала, то можно сделать дно под существующими трубами (хоть монолитное, хоть сборное подложить, мне так думается). а на эту плиту установить лоток из серии 3.006.1-2.87 - верхнюю часть канала типа КЛп. в таком случае не нужно демонтировать трубы. если длина канала не большая, я думаю, это приемлемый вариант. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.09.2011
Сообщений: 54
|
Суть устраиваемых лотков:
первичная - защита пешеходов и автотранспорта при прорыве трубы вторичная - защита самой трубы. Если использовать исключительно плиты, то при повреждении трубы и ее прорыве, кипяточком обдаст людей, что просто неприемлемо. Длина на разных объектах различна - от 100 м до 1 км. Поэтому только лишь плитой тут не обойтись. Как вариант - накрыть трубы лотком по серии 3.503.1-66 по отводным лоткам или верхней частью лотка по серии 3.006.1-2.87. Не подскажете, есть ли какие-либо типовые вещи на это дело? Задался поиском, пока ничего не нашел. Может быть возможно устройство плиты перекрытия в качестве "дна". то есть перевернутый лоток. |
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,783
|
12.18 Бесканальная прокладка теплопроводов может проектироваться под непроезжей частью улиц и внутри кварталов жилой застройки, под улицами и дорогами V категории и местного значения. Прокладка теплопроводов под проезжей частью автомобильных дорог I - IV категорий, магистральных дорог и улиц допускается в каналах или футлярах.
Что за теплосеть сейчас? Бесканальная? Опоры? |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 17.10.2011
Киев
Сообщений: 9
|
Цитата:
я имела ввиду как раз такой тип канала (КЛп), который состоит из плиты днища и лоткового элемента, который ставиться на плиту буквой "П". так и получается защита трубопровода под колпаком. а серия 3.503.1-66 - для водоотвода. что-то про кюветы. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Такое решение надо согласовать с владельцем сети. Им это невыгодно, могут потребовать и монолитный лоток с перекрытием плитами (хоть под какую нагрузку, это не их заботы). Однако, если труба 500, то это в любом случае будет канал типа КЛс, "лоток на лоток". В зависимости от расположения труб, возможно, двухячейковый. На существующей сети без демонтажа труб такой канал не сделать. Надо прорабатывать варианты или монолитного лотка со сборными плитами, или монолитной нижней половины. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.09.2011
Сообщений: 54
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Газопровод по фасаду здания | proekt | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 30.09.2022 07:49 |
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. | Алексей Староконь | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 19.03.2013 14:38 |
Где искать технологические карты? | 1331елена | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 05.10.2009 13:16 |
надземная прокладка тепловой сети на низких опорах | Arsi | Отопление | 1 | 28.05.2009 11:09 |