| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Устройство непроходного канала для существующей тепловой сети

Устройство непроходного канала для существующей тепловой сети

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.10.2011, 16:40 #1
Устройство непроходного канала для существующей тепловой сети
Poluha
 
Регистрация: 07.09.2011
Сообщений: 54

При уширении проезжей части улицы под проектируемую дополнительную полосу транспорта попала тепловая сеть. Согласно выданных ТУ, необходимо защитить тепловую сеть под проезжей часть. Мной предлагается устройство непроходного канала под участком дороги и устройство плиты перекрытия над лотком.

Вопрос - возможно ли технологически завести существующую тепловую сеть в лоток (D от 500 мм, 2 трубы)? Если нет, то какие еще могут быть варианты выходы из ситуации?
Просмотров: 8778
 
Непрочитано 18.10.2011, 16:57
#2
Sikvar

ПГС
 
Регистрация: 17.10.2011
Киев
Сообщений: 9


может дорожными плитами обойдется? они ведь распределяют нагрузку от транспорта.
А если остановиться на варианте канала, то можно сделать дно под существующими трубами (хоть монолитное, хоть сборное подложить, мне так думается). а на эту плиту установить лоток из серии 3.006.1-2.87 - верхнюю часть канала типа КЛп. в таком случае не нужно демонтировать трубы. если длина канала не большая, я думаю, это приемлемый вариант.
Sikvar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2011, 17:20
#3
Poluha


 
Регистрация: 07.09.2011
Сообщений: 54


Суть устраиваемых лотков:
первичная - защита пешеходов и автотранспорта при прорыве трубы
вторичная - защита самой трубы.

Если использовать исключительно плиты, то при повреждении трубы и ее прорыве, кипяточком обдаст людей, что просто неприемлемо. Длина на разных объектах различна - от 100 м до 1 км. Поэтому только лишь плитой тут не обойтись. Как вариант - накрыть трубы лотком по серии 3.503.1-66 по отводным лоткам или верхней частью лотка по серии 3.006.1-2.87.

Цитата:
Сообщение от Sikvar Посмотреть сообщение
сделать дно под существующими трубами
Не подскажете, есть ли какие-либо типовые вещи на это дело? Задался поиском, пока ничего не нашел. Может быть возможно устройство плиты перекрытия в качестве "дна". то есть перевернутый лоток.
Poluha вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2011, 17:38
#4
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,783


12.18 Бесканальная прокладка теплопроводов может проектироваться под непроезжей частью улиц и внутри кварталов жилой застройки, под улицами и дорогами V категории и местного значения. Прокладка теплопроводов под проезжей частью автомобильных дорог I - IV категорий, магистральных дорог и улиц допускается в каналах или футлярах.
Что за теплосеть сейчас? Бесканальная? Опоры?
engngr вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2011, 18:03
#5
Sikvar

ПГС
 
Регистрация: 17.10.2011
Киев
Сообщений: 9


Цитата:
Может быть возможно устройство плиты перекрытия в качестве "дна". то есть перевернутый лоток.
Наверное мы друг друга не поняли... или не так выразилась
я имела ввиду как раз такой тип канала (КЛп), который состоит из плиты днища и лоткового элемента, который ставиться на плиту буквой "П". так и получается защита трубопровода под колпаком.
а серия 3.503.1-66 - для водоотвода. что-то про кюветы.
Sikvar вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2011, 19:51
#6
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
я имела ввиду как раз такой тип канала (КЛп), который состоит из плиты днища и лоткового элемента
Да, такая схема каналов есть в серии 3.006.1-2.хх и давно применялась. Обычно вынужденно, на существующих сетях (дно лотка монолитят). Но есть большой недостаток - при ремонте надо вытаскивать весь лоток, а не только перекрытие и делать широкую траншею. Но иногда, на коротких участках, так можно сделать.

Такое решение надо согласовать с владельцем сети. Им это невыгодно, могут потребовать и монолитный лоток с перекрытием плитами (хоть под какую нагрузку, это не их заботы).

Однако, если труба 500, то это в любом случае будет канал типа КЛс, "лоток на лоток". В зависимости от расположения труб, возможно, двухячейковый. На существующей сети без демонтажа труб такой канал не сделать. Надо прорабатывать варианты или монолитного лотка со сборными плитами, или монолитной нижней половины.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2011, 12:16
#7
Poluha


 
Регистрация: 07.09.2011
Сообщений: 54


Рассмотрел предложенные решения
Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
при ремонте надо вытаскивать весь лоток, а не только перекрытие и делать широкую траншею.
в этом тоже есть проблема. Чтобы сделать лоток для существующей сети, придется пол улицы разбить.
Poluha вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2011, 13:11
#8
antoha


 
Регистрация: 05.08.2011
Сообщений: 22


Здравствуйте!подскажите пожалуйста если ли нормы на глубину заложения лотка теплотрассы?
antoha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Устройство непроходного канала для существующей тепловой сети

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Газопровод по фасаду здания proekt Прочее. Архитектура и строительство 13 30.09.2022 07:49
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Где искать технологические карты? 1331елена Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 05.10.2009 13:16
надземная прокладка тепловой сети на низких опорах Arsi Отопление 1 28.05.2009 11:09