Непрочитано 13.03.2013, 17:36
Усиление двутавра под нагрузкой?
arknn
 
Регистрация: 13.03.2013
Сообщений: 19

Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Помогите разрешить сложную для меня ситуацию. Имеется дом 10,8х10,8м по наружке. Фундамент монолит, ширина 500мм, делится 5-й стеной тоже 500мм, на 4700 и 5300 соответственно. Проблема в перекрытии первого этажа. От внешних стен к средней стене уложены двутавры №16 с шагом 1800мм (5 штук в каждой половине). Поперек, (по длинной стороне) профнастил Н60. В каждом желобе по вертикали два прута арматуры 12мм (только вдоль!) сверху сетка 100х100х4 и все это залито бетоном. Получилась единая плита 10х10метров по профнастилу. Залез проверить после заливки и увидел в половине с длинным пролетом балки прогнулись на 5-7 см.
Как усилить прогнувшиеся балки? Планируется еще стяжка 7см. с теплыми полами. Я так понимаю, по оси балок, плита (бетон) не работает совсем, т.к. арматура уложена только перпендикулярно, от сетки толку тоже нет. Т.е. вся нагрузка на балки. Как предотвратить дальнейшую деформацию от увеличения нагрузки в дальнейшем?
В "короткой" половине с пролетом 4700 прогиба визуально нет. Но тоже хотелось бы усилить - там будет перегородка из газосиликата общим весом 1700 кг.
В цоколе осталась полка 9-10см. на внешних стенах фундамента т.к. стены цоколя 400мм. На средней стене тоже есть куда опереться между балок. Если уменьшить шаг, то вновь подведенные балки включаться в работу или нет? Какие есть варианты?
Оговорюсь, все делал по проекту, за который заплатил. Теперь расхлебываю.
Буду рад дельным советам.
Просмотров: 11728
 
Непрочитано 13.03.2013, 20:37
#41
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Если пузо вниз, то считать балки надо на сосредоточенную нагрузку. Или балка прогнется под пузо. А вот монолит растрескается, видимо. Не знаю страшно ли это после стяжки будет. К армокаменьщикам. Попробуйте вариант Регистра по типу шпренгельного прогона. Может и домкратить не надо. Конструктор Вам нужен с договором и подписью))) Варианты у Вас есть. Горький опыт тоже...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: tmp4930-312.png
Просмотров: 168
Размер:	21.7 Кб
ID:	98732  
__________________
Холост

Последний раз редактировалось kentonella, 13.03.2013 в 20:46.
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 20:41
#42
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
Если пузо вниз
Обязательно выдавить и нелишним было бы получить обратную стрелу.
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 20:42
#43
arknn


 
Регистрация: 13.03.2013
Сообщений: 19


Спасибо вам всем огромное, пойду учить )матчасть) про шпренгели.
Ой-ой, то есть в прежнем состоянии шпренгельные затяжки делать нельзя?????
arknn вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 20:44
#44
AlexKniga


 
Регистрация: 26.07.2012
Сообщений: 157


Цитата:
Сообщение от arknn Посмотреть сообщение
а степень усиления зависит от высоты этого сухаря? Может его не такимже, а 20- м например взять?
Степень усиления зависит от угла затяжки. Обычно мин 30°.
Тальреп лишним не будет.
AlexKniga вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 20:45
#45
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 558


Судя по рисунку в посте #18 у Вас расстояние между балками и землей примерно 250 мм, как там человеку находиться при выполнении каких либо работ? Тем более сварщику усиление из шпренгелей выполнять? Если только лилипуту это дело поручить!!!
ekspert вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 20:48
#46
arknn


 
Регистрация: 13.03.2013
Сообщений: 19


Там 600 точно есть. Выдавливать плиту обязательно?!!???? Дом не рухнет?? На краях плиты стены несущие.
arknn вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 20:53
#47
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от arknn Посмотреть сообщение
Выдавливать плиту обязательно?!!????
Зачем плиту, только балки. У вас же балки получили деформацию.
Цитата:
Сообщение от arknn Посмотреть сообщение
Дом не рухнет??
Сходите в церковь если православный или к имаму если мусульманин. Шутка
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 20:54
#48
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Дом не рухнет, потрескается только малость))) Задайте этот вопрос на этом же форуме но вот здесь http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=50

На тему "ПУЗО" есть такая штука как ПОДЛИВКА РАСТВОРА
__________________
Холост
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 20:55
#49
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от arknn Посмотреть сообщение
Дом не рухнет??
От поддомкрачивания точно не рухнет!!! А домкратов то у Вас сколько будет? Лучше если сразу весь отсек поддомкратить, но домкратов не один нужен, а штуки четыре. Поперек существующих балок делаете две балки немного отступив от середины в разные стороны (в середине будут коротыши-стойки) и домкратите (по два домкратата на балку). Домкратить максимум до горизонтали (исчезновения прогиба).
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 20:56
#50
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
Дом не рухнет, потрескается только малость
Не пугайте. Нихрена с ним не будет.
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 20:57
#51
arknn


 
Регистрация: 13.03.2013
Сообщений: 19


Так плита на балках. Если давить балки, то и плиту. Я так понял они прогнулись во время заливки. И теперь бетон не дает им выпрямиться.
Я позднее отвечаю, у меня интернет тормозит, я не дома.
Еще момент, средняя балка прогнулась больше всех. То есть прогиб у них разный. Это я по поводу двух поперечных....
arknn вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 21:00
#52
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
От поддомкрачивания точно не рухнет!!! А домкратов то у Вас сколько будет? Лучше если сразу весь отсек поддомкратить, но домкратов не один нужен, а штуки четыре. Поперек существующих балок делаете две балки немного отступив от середины в разные стороны (в середине будут коротыши-стойки) и домкратите (по два домкратата на балку). Домкратить максимум до горизонтали (исчезновения прогиба).
Ну что вы уважаемый. Зачем два, двадцать два. Может сто.
Подвариваем снизу сухарь, далее катанку. Под сухарь домкрат и далее как и писал в предыдущем посте.
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 21:00
#53
s7onoff


 
Сообщений: n/a


балки деформированы вместе с плитой. Причем плита уже затвердевшая, а значит её просто так не выгнуть. Мало того, в отсеке, где 600 мм под плитой непонятно, как подваривать балки снизу...
 
 
Непрочитано 13.03.2013, 21:04
#54
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Проще, не усиливать существующие балки, а между ними добавить еще двутавровых балок сеч. не менее 22. Ничего выдавливать не надо.Полы выравнять. Так будет дешевле.

Последний раз редактировалось Injener-81, 13.03.2013 в 21:07. Причина: уточнение
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 21:05
#55
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
как подваривать балки снизу...
Молча.
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 21:06
#56
arknn


 
Регистрация: 13.03.2013
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
балки деформированы вместе с плитой. Причем плита уже затвердевшая, а значит её просто так не выгнуть. Мало того, в отсеке, где 600 мм под плитой непонятно, как подваривать балки снизу...
Вот и я о чем... А выкопать можн, там не кубометры же)))
Сверху плита ровная, снизу пузо.

Последний раз редактировалось arknn, 13.03.2013 в 21:13.
arknn вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 21:13
#57
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 558


ИМХО А вернее всего раздолбать плиту, уложить новые нормальные балки и залить по новой!!!
Если Вам так уж пузо мешает.
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 21:14
#58
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
ИМХО А вернее всего раздолбать плиту, уложить новые нормальные балки и залить по новой!!!
Дорого, но правильно.
 
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 21:18
#59
arknn


 
Регистрация: 13.03.2013
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
ИМХО А вернее всего раздолбать плиту, уложить новые нормальные балки и залить по новой!!!









__________________
слишком кардинально и дорого. Да и стены куда девать по периметру.
что имеем:
1. завести дополнительны балки - тогда они будут воспринимать нагрузки только в центре пролета.
2. Шпренгели - ломать плиту выдавливанием.
Тупик? Пойти утопиться?
Мне пузо не мешает нисколько. Моя задача только предотвратить дальнейший прогиб из-за будущих нагрузок.
arknn вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 21:19
#60
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Раз плита затвердела и столько переживаний, То

Новые пару балок через пробитые дыры в цоколе следует чуть опустить, а на вержнюю полку уложить какой то там раствор (В20, В25 или еще чего). Вот на подливку и ляжет пузо весьма комфортно и буде счастье без растрескивания. Но в какой то степени домкратить надо. Видимо на величину расчетного прогиба новых балок.
Так лучше всего, мне думается. Т.к. шпренгель устраивают без прогиба наверное. Не сталкивался.

На подливку!
__________________
Холост

Последний раз редактировалось kentonella, 13.03.2013 в 21:24.
kentonella вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление двутавра под нагрузкой?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление металлических балок под нагрузкой lofik Металлические конструкции 15 25.12.2010 22:57
Усиление двутавра 55 с большими деформациями. Пойдёт? ags Конструкции зданий и сооружений 34 11.11.2010 15:59
Усиление металлических балок под нагрузкой Дмитрий85 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.09.2009 22:12
Усиление ферм покрытия под нагрузкой buildtech Конструкции зданий и сооружений 7 22.01.2008 18:02
Усиление монолитной колонны под нагрузкой Varj Железобетонные конструкции 14 30.10.2007 23:45