В системе отопления квартиры на одном и том же участке 3-й раз пропывает трубу
алексей руденко
 
Регистрация: 04.02.2014
Сообщений: 2

Всем здравствуйте! Помогите советом. Пишу то что знаю. Живу на 1-ом этаже девятиэтажного дома. Система отопления проблемного участка однотрубная, нижняя (горячая вода по стояку поднимается от первого на девятый этаж и с девятого спускается по стояку в подвал, к стоякам подключены батареи). За восемь отопительных сезонов на одном и том же участке системы у меня было 3 порыва (все порывы на теле трубы, ни на стыках, ни на резьбах), все прорывы происходят в самый разгар отопительного сезона в морозы (последние два раза в феврале, первый не помню):
1. Металлическая труба входит из подвала в квартиру, поворачивает на 90 градусов и входит в батарею, из батареи металлическая труба после поворота на 90 градусов уходит на 2-й этаж. Перемычки между трубами нет, кранов нет. Прорыв трубы произошёл на прямом участке входа в батарею из подвала. Трубу временно заменил на металлопластиковую.
2. Сделал ремонт, заменил трубы и батареи. Батарея стальная, труба PPR-25 под пайку, разводка та же, без кранов и перемычки. На второй отопительный сезон прорыв на том же участке.
3. Нагнул сантехников что поставили некачественную трубу, трубу заменили, между входом и выходом в батарею поставили перемычку PPR-20, краны не ставили. На 2-й или 3-й отопительный сезон прорыв на перемычке.
Подскажите в чём проблема?
Просмотров: 3649
 
Непрочитано 04.02.2014, 13:54
#2
layer

инженер
 
Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719


Вспомните кому за эти восемь лет сделали плохо (супруга не в счет, поскольку там могет быть вечный и неоплатный долг). На трубу же изловчилась напасть электрохимическая коррозия. Вот так точками и будет над Вами измываться пока не установите откуда идет наводка.
layer вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2014, 14:04
#3
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от layer Посмотреть сообщение
напасть электрохимическая коррозия
Почему именно в этом месте?
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2014, 14:18
#4
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Трубы PPR электрохимической коррозии не подвержены.
Так и подмывает сказать, что все три раза причины были разные, но самому в это не верится.
Единственное, что сходу приходит в голову - физическое повреждение трубы, толи под воздействием абразивного износа изнутри, толи непонятного воздействия снаружи.
Хорошо бы разрезать вдоль и сфотографировать повреждённый участок перемычки.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2014, 14:31
#5
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
между входом и выходом в батарею поставили перемычку PPR-20
Это зря. Тем самым только теплосъем у себя уменьшили, да добавили лишние стыки.

А вообще-то дело видимо все-таки в некачественных трубах. Условия обычные, если бы вдруг было превышение давления в системе, первым бы лопнул радиатор.

Электрохимическая коррозия может за год и 8 мм стенку трубы прожечь. Чтобы создались условия для ЭХЗ необходимо чтобы была наводка электрического потенциала на трубу и окружающую среду - скорее воду. Или чтобы в системе из-за разных материалов создавалась пара. Найти это очень трудно. "Металлическая" труба - это стальная? "Батарея стальная" - это какой радиатор? А раньше какой был? Ваш этажестояк подъемный или опускной?
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2014, 14:34
#6
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от алексей руденко Посмотреть сообщение
произошёл на прямом участке входа в батарею из подвала.
А подробнее? На участке подвала, на участке в квартире, место близкое к перекрытию или ещё как (в смысле утеплители/изоляторы/места открытые уличной атмосфере)? Может там в подвале холодно и трубы "тянутся" от этого места, ведущего к квартире. Тогда надо (в подвале) дополнительно встроить компенсирующее колено.
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2014, 20:10
#7
layer

инженер
 
Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719


Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
Почему именно в этом месте?
Об этом знает только это место, да может еще Создатель. Уровень от молекулы до ионов. На трубу хоть бандаж можно установить, на стальной отопительный прибор не всегда и не на каждый. Условия могут создаться идентичные. Однажды столкнулся с этой заразой именно на отопительном приборе. Виновник попался почти сразу. Был установлен проточный электрический нагреватель после дизельного. Один из отопительных приборов как дуршлаг стал. Замена привела к очередной замене прибора и удалению нагревателя. Проблема исчезла.
layer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2014, 01:47
#8
алексей руденко


 
Регистрация: 04.02.2014
Сообщений: 2


Металлическая труба это стальная, батарея - стальная, мой стояк подъёмный. Теплосъём меня не пугает, у нас очень жарко, даже в мороз -25 С проветривали.
Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Это зря. Тем самым только теплосъем у себя уменьшили, да добавили лишние стыки.

А вообще-то дело видимо все-таки в некачественных трубах. Условия обычные, если бы вдруг было превышение давления в системе, первым бы лопнул радиатор.

Электрохимическая коррозия может за год и 8 мм стенку трубы прожечь. Чтобы создались условия для ЭХЗ необходимо чтобы была наводка электрического потенциала на трубу и окружающую среду - скорее воду. Или чтобы в системе из-за разных материалов создавалась пара. Найти это очень трудно. "Металлическая" труба - это стальная? "Батарея стальная" - это какой радиатор? А раньше какой был? Ваш этажестояк подъемный или опускной?
----- добавлено через ~4 мин. -----
Немного сомневаюсь в ЭХК. Металл в трубе не создаёт цепи (на соединительных втулках в местах пайки вроде бы нет металла, один полиэтилен, а он ток не проводит).
Цитата:
Сообщение от layer Посмотреть сообщение
Вспомните кому за эти восемь лет сделали плохо (супруга не в счет, поскольку там могет быть вечный и неоплатный долг). На трубу же изловчилась напасть электрохимическая коррозия. Вот так точками и будет над Вами измываться пока не установите откуда идет наводка.
----- добавлено через ~6 мин. -----
Снаружи участок за быльцем кровати - туда ограничен доступ.
Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
Трубы PPR электрохимической коррозии не подвержены.
Так и подмывает сказать, что все три раза причины были разные, но самому в это не верится.
Единственное, что сходу приходит в голову - физическое повреждение трубы, толи под воздействием абразивного износа изнутри, толи непонятного воздействия снаружи.
Хорошо бы разрезать вдоль и сфотографировать повреждённый участок перемычки.
----- добавлено через ~11 мин. -----
Порывы происходят в квартире на участке входа трубы в батарею. В квартире очень тепло +21-23 С, паркетный пол, стена выходящая на улицу под гипсокартоном с утеплением изовером.
Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
А подробнее? На участке подвала, на участке в квартире, место близкое к перекрытию или ещё как (в смысле утеплители/изоляторы/места открытые уличной атмосфере)? Может там в подвале холодно и трубы "тянутся" от этого места, ведущего к квартире. Тогда надо (в подвале) дополнительно встроить компенсирующее колено.
алексей руденко вне форума  
Ответ