Непрочитано 19.04.2011, 16:04 #1
Заделка Ж/Б колонн в стакан фундамента. Подскажите.
Alex_Del_
 
Регистрация: 15.02.2010
Сообщений: 10

Коллеги, подскажите пожалуйста по вопросу защемления Ж/Б колонн в фундамент.

Исходные данные:
Проектируемый складской корпус 220х150м. Каркас Ж/Б колонны по серии 1.423.1-5/88. Фундаменты столбчатые монолитные со стаканной частью под колонны. Сечение колонн 600х400мм и 800х400, для этих сечений глубина заделки в стакан фундамента соответственно - 750мм и 900мм (принимается по серии).

ВОПРОС:
Возможно ли уменьшить глубину заделки на 50мм (до 700мм и 850мм) и как это можно обосновать для экспертизы? Достаточно ли прочным будет узел сопряжения колонны с фундаментом, если учесть, что сверху стаканной части фундамента будет монолитный Ж/Б армированный пол толщиной 200мм? Можно ли включить толщину пола в общую высоту защемления колонны, если он не завязывается с фундаментом? Может, есть ещё какая-либо литература, нормирующая защемление колонн в фундамент?
Может кто подскажет методику расчёта подобного узла?
Просмотров: 10753
 
Непрочитано 19.04.2011, 16:24
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Alex_Del_ Посмотреть сообщение
Может, есть ещё какая-либо литература, нормирующая защемление колонн в фундамент?
"Пособие по проектированию ф-в на естественном основании под колонны зданий и сооружений ...", М, 1989.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2011, 16:55
#3
Valerius_78


 
Регистрация: 09.11.2010
Киев
Сообщений: 156


Цитата:
Сообщение от Alex_Del_ Посмотреть сообщение
Можно ли включить толщину пола в общую высоту защемления колонны, если он не завязывается с фундаментом?
Как правило, полы примыкают к конструкциям здания через деформационный шов. Следовательно, толщину пола в общую высоту защемления включать нельзя поскольку не будет самого защемления полом. Могу только предположить, что если здание имеет связевой каркас, а не рамный, то высоту защемления можно уменьшить.
Valerius_78 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2011, 09:56
#4
Alex_Del_


 
Регистрация: 15.02.2010
Сообщений: 10


SergeyKonstr, спасибо за рекомендации по литературе. Надеюсь там есть информация, которая мне нужна.

Цитата:
Сообщение от Valerius_78 Посмотреть сообщение
Как правило, полы примыкают к конструкциям здания через деформационный шов.
Valerius_78, что значит через деформационный шов? Там, конечно, образовывается рабочий шов и только. В остальном полы заливаются по верху фундамента без каких-либо иных мероприятий. Вообще, получается, что полы будут заливать после установки колонн, т.е. они вплотную будут подходить к колоннам и по идее должны включиться в работу. Вот только можно ли учесть эту работу? Вопрос.

Цитата:
Сообщение от Valerius_78 Посмотреть сообщение
Могу только предположить, что если здание имеет связевой каркас, а не рамный, то высоту защемления можно уменьшить.
В существующем здании связи есть только в одном направлении - в направлении меньшего шага колонн. Пролёт в 24м перекрывается металлическими фермами "Траскон", в этой плоскости связей нет. Тут получается горизонтальные нагрузки воспринимаются колонной за счёт создания жестко защемлённого узла. Так что, как вы правильно заметили, каркас без связей в данной плоскости, в этом всё и дело.

Последний раз редактировалось Alex_Del_, 20.04.2011 в 10:09.
Alex_Del_ вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 10:12
#5
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063


Цитата:
Сообщение от Alex_Del_ Посмотреть сообщение
В остальном полы заливаются по верху фундамента без каких-либо иных мероприятий. Вообще, получается, что полы будут заливать после установки колонн, т.е. они вплотную будут подходить к колоннам и по идее должны включиться в работу.
Тогда после развития осадок фундамента получатся трещины в полу или, если он достаточно армирован - просто дополнительные напряжения, которые, впрочем, тоже совсем не нужны
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 10:21
#6
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Иногда полы специально включают в работу...точнее сказать в полах выполняют скрытые балки,образуя таким образом дополнительные горизонтальные связи...но а так бетонные полы,так или иначе обладают достаточно приличной жесткостью(по сути это жесткий диск) и в работу поидее его надо включить,при этом пол условно не участвует в работе каркаса от вертикальных нагрузок(только горизонтальные-ветер,отпор грунта,крановые),также в нем не возникает осадочных напряжений(если только он специально не закреплен с колоннами),также при отсутствие шва,трещены могут образоваться в зоне контакта бет.пола и колонны.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет

Последний раз редактировалось vedinzhener, 20.04.2011 в 10:27.
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2011, 10:22
#7
Alex_Del_


 
Регистрация: 15.02.2010
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Тогда после развития осадок фундамента получатся трещины в полу или, если он достаточно армирован - просто дополнительные напряжения, которые, впрочем, тоже совсем не нужны
Соглашусь с вами. Вообще в такой ситуации не должен ли произойти "разрыв" колонны и монолитного Ж/Б пола по рабочему шву, т.е. на границе их стыковки?
И, в таком случае, как устраивается подобный узел на практике, чтобы можно был исключить влияние осадок фундамента на пол? Это важно.

Цитата:
Сообщение от vedinzhener
но а так бетонные полы,так или иначе обладают достаточно приличной жесткостью(по сути это жесткий диск) и в работу поидее его надо включить
имеете ввиду, что пол нужно учесть при расчёте защемления колонны в фундамент? Или всё же нельзя учитывать? Пол армирован, всё же с колонной и фундаментом армированием не завязан.

Последний раз редактировалось Alex_Del_, 20.04.2011 в 10:35.
Alex_Del_ вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 10:27
#8
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Alex_Del_ Посмотреть сообщение
т.е. они вплотную будут подходить к колоннам и по идее должны включиться в работу.
На горизонтальную составляющую возможно. Но на момент ни ф-т, ни колонна связи с полом не имеет, ф-т повернется в грунте вне зависимости от пола, также повернется поперечное сечение колонны в пределах толщины пола, поскольку в вертикальном направлении для поперечного сечения колонны мало что этому препятствует.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 10:30
#9
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Alex_Del_ Посмотреть сообщение
Соглашусь с вами. Вообще в такой ситуации не должен ли произойти "разрыв" колонны и монолитного Ж/Б пола по рабочему шву, т.е. на границе их стыковки?
И, в таком случае, как устраивается подобный узел на практике, чтобы можно был исключить влияние осадок фундамента на пол? Это важно.
не знаю как на практике(наверняка там шва и нет),а локальные трещены в последствии тупо замажут или оставят(если не нужен эстетический вид пола),а так вокруг колонны на уровне пола уложи 20мм пенопласта и все...вот тебе и шов
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2011, 10:44
#10
Alex_Del_


 
Регистрация: 15.02.2010
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
На горизонтальную составляющую возможно.
Вот в этом и вопрос, можно ли учесть пол как часть заделки колонны в фундамент или нет? Естественно, помимо горизонтальной составляющей, этому узлу необходимо ещё воспринять и нагрузку от крутящего момента. Так можно ли прибавить толщину пола к общей глубине заделки колонны в фундамент и у честь это в расчёте, если не устраивать дефшов?

Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
не знаю как на практике(наверняка там шва и нет),а локальные трещены в последствии тупо замажут или оставят(если не нужен эстетический вид пола)
хах. да, пожалуй, так и сделают по факту )

Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
а так вокруг колонны на уровне пола уложи 20мм пенопласта и все...вот тебе и шов
ок, спасибо. всё просто.
Alex_Del_ вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 10:59
#11
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Alex_Del_ Посмотреть сообщение
Вот в этом и вопрос, можно ли учесть пол как часть заделки колонны в фундамент или нет?
Отвечаю в лоб - нет.

Теоретически, чтобы это учесть, нужно в пределах пола соединить колонну и пол, например, посредством стального воротника. Но пол в этом случае уже становится частью фундамента и работа системы становится не предсказуемой. Поэтому не советую.

Цитата:
Сообщение от Alex_Del_ Посмотреть сообщение
необходимо ещё воспринять и нагрузку от крутящего момента.
А что, изгибного нет?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 11:08
#12
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


На практике сколько видел полов, везде выполняли по такому принципу (см. прил.).
Ну и по периметру колоны в месте соприкосновения с полом делали прокладку из какого-то материала (не помню какого именно).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: шов.jpg
Просмотров: 389
Размер:	18.3 Кб
ID:	57976  
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2011, 11:19
#13
Alex_Del_


 
Регистрация: 15.02.2010
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Отвечаю в лоб - нет.

Теоретически, чтобы это учесть, нужно в пределах пола соединить колонну и пол, например, посредством стального воротника. Но пол в этом случае уже становится частью фундамента и работа системы становится не предсказуемой. Поэтому не советую.
Тоже так думаю. Вот тут рассуждая с вами на эту тему, понял, что не стоит этого делать.

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
А что, изгибного нет?
все есть: и изгибной, и ломающий, и скручивающий. Как не называй момент есть! А ИЗГИБНОЙ тем более имеет место быть. А есть ещё счастливый момент, он наступает ежедневно в коцне рабочего дня.

Для меня в целом ответ на мой вопрос ясен.
Коллеги, спасибо за помощь!

Последний раз редактировалось Alex_Del_, 20.04.2011 в 12:44.
Alex_Del_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Заделка Ж/Б колонн в стакан фундамента. Подскажите.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Глубина заделки ж/б колонны в стакане фундамента Голубев Алексей Основания и фундаменты 25 29.03.2016 12:45
На какой день снять ополубку с ж/б фундамента и возвести металлоконструкцию башни Red Nova Основания и фундаменты 27 16.04.2010 11:09
Ищу узел спряжения земли и ж/б блоков фундамента bann Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.04.2009 19:47
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44