Эвакуационная лестница и аварийная лестница выходящие в один вестибюль в храме, можно ли обойти сп 1 эвакуация с помощью мдс по храмам
Vadimiu
 
Архитектор-конструктор
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 02.04.2009
Сообщений: 26

Здравствуйте коллеги.Суть проблемы:Реконструкция храма. Ф 3.5
подвал,1 этаж, 2 этаж(антресоль для хоров) ОбщаяЛестничная клетка выходит в вестибюль первого этажа,разделить ее на две клетки в разных местах неполучится,тк. как сводчатые перекрытия трогать себе дороже. Часть лестницы идущая с хоров на первый этаж должна быть эвакуационный,поэтому мы зашиваем часть лесницы из подвала на первый этаж и как бы делаем 2 лестницы (первая эвкакуационная,вторая нет) с двумя выходами в вестибюль.
В сп к 123 фз эвакуационные пути и выходы сказано: если лестница из подвала или цокольного этажа выходит в вестибюль или коридор первого этажа, то все лестницы надземной части здания должны иметь обособленный выход наружу.Еще один выход наружу сделать нельзя,тк восстанавливаем архитектурный облик здания.

в МДС 31-9.2003 Пособие к СП 31-103-99 Православные храмы. В трех томах. Том 2. Православные храмы и комплексы.(действующие нормы) В противопожарных мероприятиях есть такая фраза: При обеспечении помещений в подвальных и цокольных этажах эвакуационными выходами в соответствии с требованиями действующих норм может быть допущено их функциональное сообщение с помещением храма через тамбур.
Т.е. я обеспечил эвакуацию со второго этажа эвакуационной лестницей, эвакуация из подвала тоже обеспечена выходом через приямок и окно (прописываем до 15 человек в подвале), могу ли я в подвале поставить тамбур перед лестницей (не эвакуационной) и обеспечить функциональное сообщение с помещением храма (вестибюлем)?Что в свою очередь будет несколько противоречить сп по эвакуации.Уже голова пухнет,если дочитаете до конца уже спасибо!
Просмотров: 5217
 
Непрочитано 13.07.2012, 18:48
#2
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647


Выход через окно и приямок относится к аварийным выходам (по 123-ФЗ), и скорее всего, может компенсировать только отсутствие второго эв. выхода. А основным эв. выходом, все же, будет лестница. Пусть даже с выходом в вестибюль, с тамбуром в подвале.
Для нестандартных ситуаций, вроде Вашей, существует возможность обосновать принятые решения расчетом времени эвакуации и пожарных рисков. Специалисты по пож. безопасности делают это лучше и грамотнее нас, архитекторов.
kobza вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2012, 09:52
#3
Vadimiu

Архитектор-конструктор
 
Регистрация: 02.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 26


Спасибо,что ответили,проблему ,вроде, решил,получилось разделить лестницы.Лестницу на второй этаж перенесли в другое,за счет этого на месте этой лестницы сделали новое помещение,и теперь лестница из подвала выходит не в вестибюль,а в помещение.Что не противоречит 123-фз, и вторая лестница со второго этажа может быть эвакуационной, выходя в вестибюль.
В подвале есть еще один выход через приямок который и является основным эвакуационным.Расчетами риска и времени эвакуации тут как раз решить проблему нельзя.Могли бы помочь наверно ,спец тех условия,но это дорого и долго.....