Непрочитано 08.02.2014, 21:24 #1
Категория котельной по надежности электроснабжения I или II?
cfif999
 
Регистрация: 19.05.2011
Сообщений: 71

Предполагается реконструкция тепловых сетей со строительством котельной (будут обслуживаться жилые дома, детский сад,).
Котельная будет единственным источником теплоснабжения.
Получается, что согласно норм (СП 89.13330.2012 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76 п. 4.8;
СП 124.13330.2012 Тепловые сети Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 п 4.2 , 5.5) котельная будет относиться к 1 категории, при этом к детскому саду надо протягивать либо вторую ветку теплосети или ставить дизель-генератор.
Так ли это или нет?
Просмотров: 23033
 
Непрочитано 09.02.2014, 07:27
#2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от cfif999 Посмотреть сообщение
Котельная будет единственным источником теплоснабжения
А что раньше было 2 источника теплоснабжения

Цитата:
Сообщение от cfif999 Посмотреть сообщение
котельная будет относиться к 1 категории (видимо надежности электроснабжения), при этом к детскому саду надо протягивать либо вторую ветку теплосети или ставить дизель-генератор
Какая связь межды категорией надежности электроснабжения котельной, теплоснабжением детского сада и установкой дизель-генератора.

Последний раз редактировалось Валериан, 09.02.2014 в 07:35.
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2014, 09:05
#3
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


1. Есть категория потребителей по надежности теплоснабжения. К первой категории, в частности относятся "детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей". Т.е. не каждый детсад.

2. Есть категории котельных по надежности отпуска тепловой энергии. Расписаны в п. 4.8 СП 89.13330.2012.

3. Есть категории электроприемников котельной, которые зависят от категории котельной, но при этом в котельной 2 категории могут быть и электроприемники 1 категории.

В СНиП II-35-76:
Цитата:
14.2. Электроприемники котельных по надежности электроснабжения относятся к первой или второй категориям, определяемым в соответствии с ПУЭ и п. 1.12 настоящих норм и правил.
В котельных второй категории с водогрейными котлами единичной производительностью более 10 Гкал/ч электродвигатели сетевых и подпиточных насосов относятся по условиям электроснабжения к первой категории.
В СП 89.13330.2012:
Цитата:
16.1 Электроснабжение котельных должно осуществляться в зависимости от категории котельной по надежности отпуска тепловой энергии потребителю, определяемой в соответствии с 4.8 и [19].
Здесь [19] - опечатка, д.б [15], т.е. ссылка на ПУЭ

Начинайте с правильного определения категории потребителя. Потом - категория котельной. По этой категории - требования к котельной, в том числе к электроприемникам.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2014, 19:54
#4
cfif999


 
Регистрация: 19.05.2011
Сообщений: 71


С категорией потребителей определились - 2.
Категория котельной - первая, так как это единственный источник теплоснабжения (п. 4.8 СП 89.13330.2012 Котельные установки).
Согласно п. 5.5 СП 124.13330.2012 Тепловые сети.
"При авариях (отказах) в системе централизованного теплоснабжения в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться:
"подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий..."
Получается помимо установки резервных котлов необходимо протягивать резервные ветки тепловых сетей параллельно основным?
cfif999 вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2014, 07:39
#5
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Получается помимо установки резервных котлов необходимо протягивать резервные ветки тепловых сетей параллельно основным?
Разумеется, нет. У нас что, везде параллельные сети проложены? В лучшем случае закольцовка магистралей в больших городах. Пункт СП надо читать до конца, внимательно, и уж потом делать выводы "получается".

Обратите внимание на слова в течение всего ремонтно-восстановительного периода
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2014, 10:16
#6
cfif999


 
Регистрация: 19.05.2011
Сообщений: 71


Я согласен, что параллельной прокладки нигде нет, но предположим ситуацию: произошла авария на трубопроводе (на "подаче"), как я смогу обеспечить теплоснабжение потребителей на время аварии в течении ремонтно-восстановительного периода?
cfif999 вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2014, 12:24
#7
layer

инженер
 
Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719


Для этой цели и существуют мобильные на дизельном топливе аварийные энергоблоки с выработкой электроэнергии и тепла. Не все правда мэрии такое имеют, но которые уважают себя давно обзавелись.
layer вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2014, 13:03
#8
Марат1982

студент
 
Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244


В слчае отнесения котельной к 1 типу или детскому саду к 1 типу можете смело ставить дизель-генератор, т.к. у вас не хирургический корпус или подземный торговый центр, где важно время срабатывания дополнительного источника энергопитания. Дизель несоклько секунд или минут срабатывает, в зависимости от типа, думаю никто не замерзнет и ничего не взорвется от этого перерывчика.
Марат1982 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Категория котельной по надежности электроснабжения I или II?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как в СКАДе задавать коэффициент надежности по нагрузке? Xenser SCAD 20 08.03.2014 18:06
Категория надежности электроснабжения в проекте error0x40 Электроснабжение 2 14.10.2013 09:47
Реконструкция существующей котельной на твердом топливе в подвале общественного здания Djuli Архитектура 2 06.02.2010 00:33