| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
08.02.2014, 21:24 | #1 | |
Категория котельной по надежности электроснабжения I или II?
Регистрация: 19.05.2011
Сообщений: 71
|
||
Просмотров: 23033
|
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325
|
А что раньше было 2 источника теплоснабжения
Какая связь межды категорией надежности электроснабжения котельной, теплоснабжением детского сада и установкой дизель-генератора. Последний раз редактировалось Валериан, 09.02.2014 в 07:35. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
1. Есть категория потребителей по надежности теплоснабжения. К первой категории, в частности относятся "детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей". Т.е. не каждый детсад.
2. Есть категории котельных по надежности отпуска тепловой энергии. Расписаны в п. 4.8 СП 89.13330.2012. 3. Есть категории электроприемников котельной, которые зависят от категории котельной, но при этом в котельной 2 категории могут быть и электроприемники 1 категории. В СНиП II-35-76: Цитата:
Цитата:
Начинайте с правильного определения категории потребителя. Потом - категория котельной. По этой категории - требования к котельной, в том числе к электроприемникам. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.05.2011
Сообщений: 71
|
С категорией потребителей определились - 2.
Категория котельной - первая, так как это единственный источник теплоснабжения (п. 4.8 СП 89.13330.2012 Котельные установки). Согласно п. 5.5 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. "При авариях (отказах) в системе централизованного теплоснабжения в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться: "подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий..." Получается помимо установки резервных котлов необходимо протягивать резервные ветки тепловых сетей параллельно основным? |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Обратите внимание на слова в течение всего ремонтно-восстановительного периода |
|||
|
||||
студент Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244
|
В слчае отнесения котельной к 1 типу или детскому саду к 1 типу можете смело ставить дизель-генератор, т.к. у вас не хирургический корпус или подземный торговый центр, где важно время срабатывания дополнительного источника энергопитания. Дизель несоклько секунд или минут срабатывает, в зависимости от типа, думаю никто не замерзнет и ничего не взорвется от этого перерывчика.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как в СКАДе задавать коэффициент надежности по нагрузке? | Xenser | SCAD | 20 | 08.03.2014 18:06 |
Категория надежности электроснабжения в проекте | error0x40 | Электроснабжение | 2 | 14.10.2013 09:47 |
Реконструкция существующей котельной на твердом топливе в подвале общественного здания | Djuli | Архитектура | 2 | 06.02.2010 00:33 |