| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
14.06.2011, 08:49 | #1 | |
Нужно ли освещать чердачное пространство естественным освещением через слуховые окна?
проектировшик
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,143
|
||
Просмотров: 15538
|
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Никаких норм по естественной освещенности чердаков нет. Можно вообще без естественного света. Делается искусственное освещение для обслуживания чердака (электрическое). У обслуживающего персонала лампочка с собой должна быть Не менее одной
|
|||
|
||||
мама-жена-архитектор Регистрация: 16.03.2011
Украина, Днепропетровск
Сообщений: 20
|
ДБН В.2.6-14-97 ; п.3.12
Для обеспечения нормальных условий эксплуатации чердачного пространства необходимо предусматривать его природное освещение через световые окна, вентиляционные прорези и др. Общая площадь окон должна быть не менее 2% площади чердачного перекрытия здания. При этом в конструкции световых окон необходимо предусматривать жалюзи или возможность фиксированного открывания окна. Заполнение световых окон в теплом чердаке должно быть герметичным. |
|||
|
||||
мама-жена-архитектор Регистрация: 16.03.2011
Украина, Днепропетровск
Сообщений: 20
|
да понятно...просто вот у нас требують освещение и для неэксплуатируемого чердака - для нормального техосмотра, например.
вот, допустим, здание службы механизации - построено по типовому проекту, еще в ссср, чердак - неэксплуатируемый, но с окнами.... и зачем тогда в этом пункте отдельно сказано о теплом чердаке? или бывает "холодный" эксплуатируемый чердак?* а то я уже совсем запуталась... |
|||
|
||||
мама-жена-архитектор Регистрация: 16.03.2011
Украина, Днепропетровск
Сообщений: 20
|
т.е., я извиняюсь, но уточню - необходимо освещать чердак независимо от его "степени эксплуатации", т.е. функционального использования, правильно я поняла сей пункт в ДБН в.2.6-14-97? и тогда вопрос - что же делать, если старых световых окон по норме не хватает? можно ли не добиваться положенных 2% по нормативу?
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,230
|
Цитата:
а в российских нормах что то про это есть? век живи век учись, блин
__________________
BIM for SIPs construction |
|||
|
||||
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403
|
Функционально и очевидно в естественной освещенности любого техпомещения польза есть, даже если нет обязывающего требования, но следует иметь ввиду:
1. Любые выступы (в т.ч. слуховые окна) на кровле увеличивают ст-ть строительства и эксплуатационные затраты. 2. Реально повышают вероятность кровельных протечек, накопление снега и снижают его сход. Соответственно, несколько дополняют снеговые и ветровые нагрузки, в зависимости от количества окон на скатах. 3. Следует учесть, что холодный чердак обязательно должен вентилироваться, тогда устройства для этого должны быть. А если слуховые окна (конечно по размерам пожаробезопасности) застекляются, а другие, с жалюзи для вентиляции не устраиваются, то необходима щелевая подшивкой карниза с притоком воздуха и выходом его из чердака через не меньшую площадь щелей в коньке, или вытяжки. Другое место освещения или вентиляции выполняется на стенке фронтона. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.05.2010
Сообщений: 16
|
Только сейчас коснулся темы освещения чердака.
СП 23-102-2003 "ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ" п.6.2, 6.3, 6.4: "Нормированные значения освещенности при совмещенном освещении следует принимать в соответствии с приложением И СНиП 23-05". СНиП 23-05-95* "ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ" в таблице приложения И для чердака значение КЕО бокового освещения 0,1% и 10 лк искусственного освещения. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
Вентиляция чердачного помещения через слуховые окна | VES-na | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 28.02.2012 16:32 |