|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
03.01.2013, 16:00 | #1 | |
Состав эксплуатируемой кровли над подземной парковкой под проезжую часть
архитектор
Ростов-на-Дону
Регистрация: 20.02.2012
Сообщений: 71
|
||
Просмотров: 38082
|
|
||||
архитектор Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539
|
я обычно пишу (в ответ на Алекс80). Просто под рукой был этот узел из
раздела ГП. Прилагаю пирог по эксплуатируемой кровле для Ростова. Этот пирог прошёл экспертизу и был согласован кровельщиками "Технониколь" на объекте Последний раз редактировалось Anton_Br, 03.01.2013 в 20:47. |
|||
|
||||
Цитата:
в предыдущем проекте у меня был такой пирог, который прошел экспертизу. Что если гравий заменить на тротуарную плитку и стяжку армировать? И еще вопрос - пароизоляция была необходима по расчету? Куда пар будет проникать если плита монолитная? |
||||
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Сергеевна. Е.
Пар уходит в систему общей вентиляции. Самое главное, чтобы он не конденсировался в утеплителе, где точка росы. Не надо забывать, что покрытие эксплуатируемой кровли должно быть, по-возможности , горизонтальным. Для этого на гидроизоляционном ковре устраивается дренирующий выравнивающий слой (под плитку покрытия) или различные столбики, подставки. |
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,859
|
где-то в СП 4 помоему было, что в пристройках утеплитель должен быть НГ, хотя возможно это касается только жилья
вот: Цитата:
|
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539
|
Об этом Вам скажут ОВшники. Спросите у них надо ли согласно расчёту теплопотерь утеплять покрытие над подземной парковкой. Дать им этот пирожок пусть проверят. Только толщину фракционированного щебня по уклону дорожного покрытия уточните вместе с ГП. Если будет утеплитель, то утеплять можно и сверху и снизу плиты. При утеплении сверху будет более сложный инверсионный пирожок с пенополистиролом (см. Руководство по проектированию и устройству эксплуатируемых кровель с применением битумно-полимерных материалов компании «ТехноНИКОЛЬ»).
Рекомендую почитать также "ПОСОБИЕ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ КРЫШ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ПОДЗЕМНЫХ И ПОЛУПОДЗЕМНЫХ ГАРАЖЕЙ, ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ДРУГИХ СООРУЖЕНИЙ" Последний раз редактировалось Anton_Br, 04.01.2013 в 11:36. |
|||
|
||||
Возвращаясь к теме, хотела бы поинтересоваться про укладку плитки на щебеночный дренирующий слой, каким образом она будет крепиться (на растворе?) и технологию обработки щебня битумным праймером, и где можно найти такую информацию?
|
||||
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Плитку укладывали "насухо" по технологии, предлагаемой производителями плитки (примеры сайтов - http://www.okstrom.ru/catalog_3004.html;http://www.polysys.ru/ekspluatiruemaya-krovlya/ ; http://www.builderclub.com/statyi/ko...uyemoy-krovli/).
Гидрофобизация щебня праймером производится в бетономешалках или (хуже качество) простым проливом. В принципе, она влияет на долговечность и в конструкции подготовки под дорожную или тротуарную плитку, как правило, не предусматривается. Предлагаемый вариант - самый простой и дешевый. Последний раз редактировалось Injener-81, 21.02.2013 в 21:50. Причина: уточнение |
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
У Вас организован уклон гидроизоляционного ковра керамзитобетоном 50-200, т.е. разница в отметках 150мм. Какая ширина кровли? Надо постараться разницу в отметках назначить минимальной, исходя из минимально-необходимого уклона кровли и количества водоприемных воронок. Верхний дренирующий слой из щебня (гравия) выполняет, наряду с фильтрацией воды, функцию выравнивания поверхности под покрытие плиткой. Поэтому, его отметки будут, также, как и уклон кровли 0-150мм. От толщины щебня (гравия) будет зависеть величина дополнительной нагрузки от него. Плюс снеговая и полезная нагрузки. Сборную плиту покрытия необходимо проверить на соответствие общей величины нагрузки.
В качестве примера: см. вложение Последний раз редактировалось Injener-81, 21.02.2013 в 23:28. Причина: уточнение |
|||
|
||||
Цитата:
Для пояснения прилагаю кровлю |
||||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 45 | 22.02.2023 04:57 |
Устройство эксплуатируемой кровли. | Beart | Архитектура | 8 | 18.04.2013 18:15 |
Крыльцо выходит на проезжую часть, это нарушение градостроительных норм? | Марина189 | Архитектура | 13 | 07.10.2011 05:10 |
Устройства от выбегания на проезжую часть улицы | Darhan | Архитектура | 3 | 21.05.2011 17:13 |
Различные структуры (состав, тип) кровли | Геннадий aka PG | Разное | 4 | 20.09.2007 12:31 |