| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Приведение перегородок к пределу огнестойкости 45 минут

Приведение перегородок к пределу огнестойкости 45 минут

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.04.2018, 18:38 #1
Приведение перегородок к пределу огнестойкости 45 минут
Magashpaga86
 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 4

Добрый день. Попался нам проект газового пожаротушения серверной. В результате предпроектного обследования обнаружилось, что помещение серверной не соответствует требованиям к подобным помещениям. Перегородки серверной выполнены из пластика. Заказчик нас просит, чтобы мы в проекте газового пожаротушения указали перечень мероприятий для приведение существующих перегородок к пределу огнестойкости 45. Нами было предложено снести к чертям весь пластик и возводить новые огнестойкие перегородки. На это заказчик не соглашается. Что тут можно еще придумать? Непонятно конструктивно как это сделать.
Просмотров: 3175
 
Непрочитано 12.04.2018, 23:01
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Можно возвести внутри существующих новые перегородки из огнестойкого ГКЛ. Но это будет потеря площади. Можно содрать пластик (он, скорее всего, висит на том же оцинкованном каркасе) и заменить его на ГКЛ.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2018, 23:51
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


А вы ничего не сносите, а с 2 сторон от "пластиковых" стен их постройте.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2018, 17:46
#4
Mac Lac


 
Регистрация: 10.04.2018
Сообщений: 9


Пожнадзор потребует предъявить утвержденное техническое решения и пакет исполнительной документации. В пакет исполнительной документации необходимо будет представить акты на скрытые работы и протокол огневых испытаний строительной конструкции, утвержденный пожнадзором именно на эту конструкцию, с четким указанием предела огнестойкости.

В случае решения с гипсокартоном, у производителя необходимо запросить протокол испытания конструкции и письмо пожнадзора об утверждении этих испытаний.

Можно воспользоваться “ЦНИИПРОМЗДАНИЙ” “Определение огнестойкости строительных конструкций” для принятия конструктивного решения.

Решения по специализированной окраске или изоляциии потребуют согласования с пожнадзором до выдачи готового проектного решения.
Mac Lac вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2018, 19:01
#5
Alextururu

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.01.2016
Москва
Сообщений: 206


конструктивно если то только обшивать гклом
Alextururu вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2018, 14:28
#6
zodchij

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2008
Переславль-Залесский
Сообщений: 245


Цитата:
Сообщение от Alextururu Посмотреть сообщение
конструктивно если то только обшивать гклом
можно и кирпичную изнутри сложить.
__________________
Тренируй голову - сможешь шевелить ушами
zodchij вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Приведение перегородок к пределу огнестойкости 45 минут

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Устройство кирпичных противопожарных перегородок с пределом огнестойкости REI60. Евгений_01 Пожарная безопасность 4 09.02.2017 17:53
Предел огнестойкости перегородок на пути эвакуации alexon1986 Архитектура 4 28.04.2014 02:50
Как определить минимальный предел огнестойкости для перегородок sibedir Прочее. Архитектура и строительство 1 12.07.2013 10:15
Вопрос по пределу огнестойкости Olga2007 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 11.03.2008 11:11
Предел огнестойкости стеклянных перегородок Filcarpenter Прочее. Архитектура и строительство 3 24.11.2006 19:44