| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно ли использовать праймер битумный в качестве пароизоляции в мягкой рулонной кровле

Можно ли использовать праймер битумный в качестве пароизоляции в мягкой рулонной кровле

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.03.2009, 17:16 #1
Можно ли использовать праймер битумный в качестве пароизоляции в мягкой рулонной кровле
shex
 
Регистрация: 12.03.2009
Сообщений: 2

Добрый вечер.
По проекту в качестве пароизоляции(не адгезии) применяется грунтовка раствора битума в керосине 1:3, вместо этого я хочу заказать готовый битумный праймер(не концентрат). Является ли готовый битумный праймер заменой раствору битума в керосине (1:3) и является ли он пароизоляцией вообще????
к общей картине пирог кровли:
1)Монолитная плита
2) Раствор битума в керосине(1:3)
3) Разуклонка керамзитом(без стяжки)
4) Утеплитель
5) 2 слоя гидроизоляции
Просмотров: 8599
 
Непрочитано 12.03.2009, 17:30
#2
andr74

инженер строитель
 
Регистрация: 21.11.2008
Киров
Сообщений: 79


По моему лучше полиэтиленовой пленкой сделать ,микрон эдак на 200,швы проклеить скотчем армированным.
andr74 вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2009, 17:47
#3
ДС

Инженер-технолог
 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 141


В техкарте на праймер ищете:
а) К-т паропроницаемости (обозначается датинской буквой "мю"). Допустим мю=10000.
б) Сухой остаток
Допустим 60%
в) плотность (удельный вес или т.п.)
Допустим 1,3 кг/куб.дм.

Делите 50 (эквивалентная толщина слоя воздуха обеспечивающая паронепроницаемость) на 10000 (мю) и получаете 0,005 м, т.е.5 мм (толщина высохшего слоя вашего праймера, обеспечивающая паронепроницаемость).
Расход праймера минимальный теоретический (без учета неровностей на поверхности и т.п.) для обеспечения паронепроницаемости это 5*1,3/0.6=10.83 кг/кв.м. где 0.6 - 60% сухой остаток
ДС вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2009, 17:59
#4
MxM

Рукамиводитель
 
Регистрация: 29.12.2007
Moscow never sleeps
Сообщений: 93


Посчитайте сопротивление паропроницанию монолитной плиты по СНиП 23-02 "Тепловая защита зданий". Должно все пройти и без пароизоляции.
MxM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2009, 18:17
#5
shex


 
Регистрация: 12.03.2009
Сообщений: 2


поймите правильно, мне не приходится выбирать, я не проектирую а работаю по готовому проекту! Ну так вот грунтовка битума в керосине(1:3) = праймер битумный(технониколевский)???? А также, является ли грунтовка праймером пароизоляцией(согласно проекта, толщины грунтовки нет, следовательно расчет по паропроницаемости возможно проектировщики и не производили)???
В общем суть проблемы:
Согласно указанного проекта(пирога) я выполнил часть кровли. При вскрытии небольшого участка кровли обнаружил на утеплителе влагу, при чем в форме капель( не 2-3 капли а достаточно увлажненную поверхность плит утеплителя). Резонный вопрос: я ли некачественно занимался производством работ и допустил попадание атмосферной влаги в пирог или ошибка проектировщиков в расчетах???
Обращу внимание: толщина утеплителя 150мм, состоит из трех слоев. Влага обнаружена на верхней части всех трех слоев утеплителя.
shex вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2017, 11:25
#6
web-1


 
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 26


битум на чердачное перекрытие ложить нельзя, ведь он черный, не дай бог в помещение проступит
web-1 вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2017, 12:06
#7
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664


Може плиты были замоченные
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2017, 13:18
#8
Glop


 
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 437


Если дело было летом, то вряд ли проблема в отсутствии пароизоляции. Точки росы вроде как при положительной температуре внутри и снаружи помещения быть не может.
__________________
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с)
Glop вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно ли использовать праймер битумный в качестве пароизоляции в мягкой рулонной кровле

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
можно ли использовать в качестве наполнителя в стеновых блок ilya20000 Конструкции зданий и сооружений 1 15.05.2007 13:37