| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
23.05.2017, 11:32 | #1 | |
Вариант сопряжения монолитного ростверка с монолитной стенкой
Регистрация: 16.06.2014
Сообщений: 12
|
||
Просмотров: 5510
|
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
нет.
Плита предаст М на стенку и та поползет по ростверку. Грунт в этом случае как опору для стенки не рассматривают. Цитата:
p.s. проверь защитные слои на соответствие СП63 |
|||
|
||||
Регистрация: 16.06.2014
Сообщений: 12
|
Цитата:
Сейсмики нет. Угв на момент геологии(делали в марте) был выше пола подвала с возможным сезонным повышением. При вскрытии котлована воды нет(май). ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Отсекать капиллярную влагу не надо? УГВ выше пола подвала. Последний раз редактировалось Misha_GaMMI, 23.05.2017 в 12:49. |
|||
|
||||
и чего это еще не все ФБСки в подвалах уползли?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
Цитата:
если стенка монолитная, то зачем отсекать капиллярную влагу от нее? Тогда стена не пройдет по расчету. Просто сделайте выпуски из ростверка и оклечную гидроизоляцию по наружной грани. Если совсем страшно, гидрошпонку заложите. И будет вам счастье. Может быть потому что они 500-600 мм толщиной? |
|||
|
||||
на что не пройдет?
то есть "спасем" стену, но загрузим одиночную сваю моментом. и что дарит толщина?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218
|
1. Делаем ростверк
2. Делаем стену 3. Делаем полы подвала по гидроизоляции 4. Делаем плиту перекрытия 5. Выполняем гидроизоляцию стены 6 Выполняем обратную засыпку. Посмотри, есть много узлов по гидроизоляции, там все решения разработаны. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.06.2014
Сообщений: 12
|
Так а с сопряжением ростверка и стенки что делать?
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218
|
А как ты хочешь? Что тебя в нем смущает? Мы те щас насоветуем, а у тебя потом стена упадет или потечет. Надо ситуацию в комплексе смотреть. Какая длина стены, шаг свай, армирование и т.п.
У тебя что высокий УГВ ты так за гидроизоляцию переживаешь? Может вообще кессон придется делать)) |
|||
|
||||
Регистрация: 16.06.2014
Сообщений: 12
|
Цитата:
Если не делать выпуски, то ,по моему мнению, можно стену посчитать как в сборном варианте. И именно это меня смущает, правильно ли выполнить такое допущение. Либо для перестраховки сделать минимальные выпуски(200 мм) не заделка и не поедет по ростверку. При выпусках можно поробовать (опять же для перекстраховки) горизонтальную отсечку выполнить из цементного раствора 1:2. ну а дальше все мероприятия по списку (ростверк, стены и пол, плита, гидроизоляция стен, обратная засыпка) Последний раз редактировалось Misha_GaMMI, 24.05.2017 в 10:42. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
Цитата:
ни в коем случае. никаких горизонтальных отсечек. Погугли "подготовка рабочего шва бетонирования" ----- добавлено через ~1 мин. ----- будет ----- добавлено через ~5 мин. ----- А если кто то эти полы потом разбирать захочет? или засыпку сделают до того как полы в подвале появятся. Использовать конструкцию полов для закрепления несущих стен - по крайней мере глупо. Последний раз редактировалось Saur, 24.05.2017 в 11:08. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет кладки поэтажной наружной стены монолитного каркасного здания с учетом прогиба монолитной плиты перекрытия | Иро4ка | Железобетонные конструкции | 33 | 22.06.2020 13:12 |
ЛИРА-САПР 2013. Моделирование стыка свай и монолитного ростверка. | Данил Медведев | Лира / Лира-САПР | 9 | 31.01.2017 17:59 |
Моделирование сопряжения монолитной ж/б стены с колонной | serw | Лира / Лира-САПР | 17 | 24.05.2012 16:12 |
Узел сопряжения монолитной ж/б оболочки с кирпичной стеной | Начинающий инженер | Железобетонные конструкции | 2 | 01.04.2011 18:19 |