| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вариант сопряжения монолитного ростверка с монолитной стенкой

Вариант сопряжения монолитного ростверка с монолитной стенкой

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.05.2017, 11:32 #1
Вариант сопряжения монолитного ростверка с монолитной стенкой
Misha_GaMMI
 
Регистрация: 16.06.2014
Сообщений: 12

Возможно ли такое решение сопряжения монолитного ростверка с монолитной стенкой: не делать выпусков и считать опирание монолитной стенки на ростверк как сборной. Если необходимы выпуски из ростверка, то как выполнить горизонтальную гидроизоляцию.
Заранее благодарен за ответы.

Вложения
Тип файла: pdf Сопряжение ростверка со стенкой.pdf (20.9 Кб, 228 просмотров)

Просмотров: 5510
 
Непрочитано 23.05.2017, 11:58
#2
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Вы партизан, если не даёте больше информации? А ведь хотите грамотное решение...
Частный дом? Сейсмика или что-то эдакое есть?
А где расположен максимальный УГВ?
kruz вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2017, 12:04
#3
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Misha_GaMMI Посмотреть сообщение
Возможно ли такое решение сопряжения
нет.
Плита предаст М на стенку и та поползет по ростверку. Грунт в этом случае как опору для стенки не рассматривают.
Цитата:
Сообщение от Misha_GaMMI Посмотреть сообщение
Если необходимы выпуски из ростверка, то как выполнить горизонтальную гидроизоляцию.
ГИ между стенкой растверком не требуется. Максимум можно заложить туда гидрошпонку, если УГВ выше пола подвала.

p.s. проверь защитные слои на соответствие СП63
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2017, 12:34
#4
Misha_GaMMI


 
Регистрация: 16.06.2014
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Вы партизан, если не даёте больше информации? А ведь хотите грамотное решение...
Частный дом? Сейсмика или что-то эдакое есть?
А где расположен максимальный УГВ?
Частный дом. 2 этажа + подвал. перекрытие монолитное, стены наружные - газосиликат 400(B2.5), внутренниие - кирпич 380.
Сейсмики нет.
Угв на момент геологии(делали в марте) был выше пола подвала с возможным сезонным повышением. При вскрытии котлована воды нет(май).

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
нет.
Плита предаст М на стенку и та поползет по ростверку. Грунт в этом случае как опору для стенки не рассматривают.

ГИ между стенкой растверком не требуется. Максимум можно заложить туда гидрошпонку, если УГВ выше пола подвала.

p.s. проверь защитные слои на соответствие СП63
Если не делать между плитой и стенкой жесткого сопряжения?

Отсекать капиллярную влагу не надо? УГВ выше пола подвала.

Последний раз редактировалось Misha_GaMMI, 23.05.2017 в 12:49.
Misha_GaMMI вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2017, 13:15
#5
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от Misha_GaMMI Посмотреть сообщение
Угв на момент геологии(делали в марте) был выше пола подвала с возможным сезонным повышением.
Ну тогда вас с такой схемой подтопит
kruz вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2017, 13:31
| 1 #6
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
ет.
Плита предаст М на стенку и та поползет по ростверку. Грунт в этом случае как опору для стенки не рассматривают.
и чего это еще не все ФБСки в подвалах уползли?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2017, 14:49
#7
Rane


 
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
и чего это еще не все ФБСки в подвалах уползли?
Вопрос резонный

Хотя на моем чертеже М практически не передается
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_1.png
Просмотров: 162
Размер:	52.0 Кб
ID:	188544  
Rane вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2017, 15:01
#8
Misha_GaMMI


 
Регистрация: 16.06.2014
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Ну тогда вас с такой схемой подтопит
Почему? Если вы про пол, то там будет усиленная гидроизоляция. Меня интересует именно горизонтальная отсечка.

Последний раз редактировалось Misha_GaMMI, 23.05.2017 в 15:50.
Misha_GaMMI вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2017, 17:25
#9
gogaru


 
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218


Пока стену бетонировать будут всю гидроизоляцию порвут. Почему не сделать нахлест на ростверк?
В твоем случае нужен очень грамотный ход выполнения работ, а то выполнять обратную засыпку раньше времени и стенка кувыркнется.
gogaru вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2017, 01:17
#10
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от gogaru Посмотреть сообщение
Пока стену бетонировать будут всю гидроизоляцию порвут. Почему не сделать нахлест на ростверк?
В твоем случае нужен очень грамотный ход выполнения работ, а то выполнять обратную засыпку раньше времени и стенка кувыркнется.
чепуха

Цитата:
Сообщение от Misha_GaMMI Посмотреть сообщение
Отсекать капиллярную влагу не надо? УГВ выше пола подвала.
если стенка монолитная, то зачем отсекать капиллярную влагу от нее?
Цитата:
Сообщение от Misha_GaMMI Посмотреть сообщение
Если не делать между плитой и стенкой жесткого сопряжения?
Тогда стена не пройдет по расчету. Просто сделайте выпуски из ростверка и оклечную гидроизоляцию по наружной грани. Если совсем страшно, гидрошпонку заложите. И будет вам счастье.
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
и чего это еще не все ФБСки в подвалах уползли?
Может быть потому что они 500-600 мм толщиной?
Saur вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2017, 06:57
| 1 #11
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Тогда стена не пройдет по расчету.
на что не пройдет?

Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Просто сделайте выпуски из ростверка
то есть "спасем" стену, но загрузим одиночную сваю моментом.
Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Может быть потому что они 500-600 мм толщиной?
и что дарит толщина?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2017, 07:24
| 1 #12
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от Misha_GaMMI Посмотреть сообщение
Если вы про пол, то там будет усиленная гидроизоляция. Меня интересует именно горизонтальная отсечка.
Ну для чего вам ТАМ горизонтальная отсечка? У вас куча "дырок" где даже свободная вода пройдет, несмотря на "усиленную" ГИ пола.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2017, 08:56
#13
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
на что не пройдет?
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
и что дарит толщина?
А вы как думаете?

Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
то есть "спасем" стену, но загрузим одиночную сваю моментом.
Сделать выпуски можно не загружая сваю моментом.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2017, 09:43
#14
gogaru


 
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
А вы как думаете?



Сделать выпуски можно не загружая сваю моментом.
Ну и прикинь подпорную стену 600мм на 2.2м. Стоять все равно не будет. Если сделает полы в подвале и по верху раскрепит у него и 300мм пройдет.
gogaru вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2017, 09:48
#15
Misha_GaMMI


 
Регистрация: 16.06.2014
Сообщений: 12


А кто-нибудь что-то похожее делал?
Misha_GaMMI вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2017, 09:56
#16
gogaru


 
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218


1. Делаем ростверк
2. Делаем стену
3. Делаем полы подвала по гидроизоляции
4. Делаем плиту перекрытия
5. Выполняем гидроизоляцию стены
6 Выполняем обратную засыпку.

Посмотри, есть много узлов по гидроизоляции, там все решения разработаны.
gogaru вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2017, 10:00
#17
Misha_GaMMI


 
Регистрация: 16.06.2014
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от gogaru Посмотреть сообщение
1. Делаем ростверк
2. Делаем стену
3. Делаем полы подвала по гидроизоляции
4. Делаем плиту перекрытия
5. Выполняем гидроизоляцию стены
6 Выполняем обратную засыпку.

Посмотри, есть много узлов по гидроизоляции, там все решения разработаны.
Так а с сопряжением ростверка и стенки что делать?
Misha_GaMMI вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2017, 10:16
#18
gogaru


 
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218


А как ты хочешь? Что тебя в нем смущает? Мы те щас насоветуем, а у тебя потом стена упадет или потечет. Надо ситуацию в комплексе смотреть. Какая длина стены, шаг свай, армирование и т.п.
У тебя что высокий УГВ ты так за гидроизоляцию переживаешь? Может вообще кессон придется делать))
gogaru вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2017, 10:36
#19
Misha_GaMMI


 
Регистрация: 16.06.2014
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от gogaru Посмотреть сообщение
А как ты хочешь? Что тебя в нем смущает? Мы те щас насоветуем, а у тебя потом стена упадет или потечет. Надо ситуацию в комплексе смотреть. Какая длина стены, шаг свай, армирование и т.п.
У тебя что высокий УГВ ты так за гидроизоляцию переживаешь? Может вообще кессон придется делать))
Если делать выпуски, то момент передастся на сваи. Сваи диаметром 280 мм с шагом 900-1000мм. Высота стенки 2750 мм, толщина 300 мм, армируется 12S500 с шагом 300 на 300.
Если не делать выпуски, то ,по моему мнению, можно стену посчитать как в сборном варианте. И именно это меня смущает, правильно ли выполнить такое допущение.

Либо для перестраховки сделать минимальные выпуски(200 мм) не заделка и не поедет по ростверку. При выпусках можно поробовать (опять же для перекстраховки) горизонтальную отсечку выполнить из цементного раствора 1:2.

ну а дальше все мероприятия по списку (ростверк, стены и пол, плита, гидроизоляция стен, обратная засыпка)

Последний раз редактировалось Misha_GaMMI, 24.05.2017 в 10:42.
Misha_GaMMI вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2017, 11:02
#20
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Misha_GaMMI Посмотреть сообщение
Либо для перестраховки сделать минимальные выпуски(200 мм) не заделка и не поедет по ростверку.
не для перестраховки, а для необходимости.

Цитата:
Сообщение от Misha_GaMMI Посмотреть сообщение
горизонтальную отсечку выполнить из цементного раствора 1:2.
ни в коем случае. никаких горизонтальных отсечек. Погугли "подготовка рабочего шва бетонирования"

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от gogaru Посмотреть сообщение
Ну и прикинь подпорную стену 600мм на 2.2м. Стоять все равно не будет.
будет

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от gogaru Посмотреть сообщение
Если сделает полы в подвале и по верху раскрепит у него и 300мм пройдет.
А если кто то эти полы потом разбирать захочет? или засыпку сделают до того как полы в подвале появятся. Использовать конструкцию полов для закрепления несущих стен - по крайней мере глупо.

Последний раз редактировалось Saur, 24.05.2017 в 11:08.
Saur вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вариант сопряжения монолитного ростверка с монолитной стенкой

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет кладки поэтажной наружной стены монолитного каркасного здания с учетом прогиба монолитной плиты перекрытия Иро4ка Железобетонные конструкции 33 22.06.2020 13:12
ЛИРА-САПР 2013. Моделирование стыка свай и монолитного ростверка. Данил Медведев Лира / Лира-САПР 9 31.01.2017 17:59
Моделирование сопряжения монолитной ж/б стены с колонной serw Лира / Лира-САПР 17 24.05.2012 16:12
Узел сопряжения монолитной ж/б оболочки с кирпичной стеной Начинающий инженер Железобетонные конструкции 2 01.04.2011 18:19