| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478
|
Цитата:
Цитата:
Есть рекомендации по приложению 3,5 тс/м2 ко всем поверхностям помещения, в котором произошел взрыв (точно не помню где, может быть в Еврокоде - могу найти) Цитата:
Какие конструктивные мероприятия применяются в металле? |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,669
|
Цитата:
колонна, которую снесло самосвалом и "испарившаяся" без динамики колонна - на сколько будет отличаться результат расчёта в том и другом случае? мне кажется незначительно а если говорить о воздействии взрывной волны - то тут уже совсем другая история. тут скорее важна не динамики при "исчезновении" колонны, а сопутствующее динамической воздействие взрывной волны расширяющихся газов, которое и перекрытие вверх подбросит, и колонны/стены в стороны выдавит. Но такие расчёты делаются в составе спецразделов для особо ответственных зданий и сооружений, на сколько я понимаю, и к теме не относятся
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя! |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
С точки зрения прохождения экспертизы - невозможно предугадать требования эксперта - просят убрать колонну. В реальной эксплуатации сооружений - это случай из миллиона. Поэтому изначально инженер вынужден идти на огромный перерасход металла делая неразрезность конструкций и их перекрестность, либо наооборот - ювелирную податливость и чувствительность к превышению нагрузки. О чём я это... - о том, что в первом случае при выходе элемента из строя нагрузка с него перераспределилась на другие конструкции - этом способствует применение жесткорамных систем, неразрезных прогонов, введение дополнительных связей, во втором - наооборот - обрушение фермы или стропильной конструкции должно быть локально - упала ферма, но только одна - остальные стоят. Здесь помогает разумная обвязка каркаса связями, с расчетом соединения с малым запасом и при наличии появления нагрузки от фермы которая пытается упасть соединение должно быть разрушено - то есть срез болтов или шва, конструкция падает, остальные стоят за счет доп связей которые мы ввели. Это всё справедливо, на мой взгляд, для стальных конструкций....Реализация в МКЭ - пошаговый перебор схемы, поиск слабых мест, поэлементная нейтрализация аварийного элемента с последующим осмотром прилегающих, дабы увидеть зону распространения влияния, общий прогноз зоны обрушения.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Вот ещё была тема интересная... порассуждали, к конкретике не подошли, наметки были http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=123889
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478
|
ФАХВЕРК, благодарю.
Знакомый металлист примерно тоже самое объяснял - куча лишних связей, которые должны "не потянуть за собой каркас" - в итоге перерасход. Получается, если в ЖБ всё обходится перераспределением усилий обычно без дополнительного увеличения расхода, то в металле классические каркасы уже не в нормах? Offtop: Допустим имеем двухпролетный каркас 24м, шаг колонн 6м, длина 60м. Сейсмики нет, кранов нет. Один связевый блок в центре. При разрушении колонны в связевом блоке получается механизм и нужно ставить уже в итоге 2 связевых блока в торцах, вместо "классического" одного в центре? Такой логике Вы следуете? |
|||
|
||||
Регистрация: 09.06.2014
Южно-Сахалинск
Сообщений: 132
|
считаю в StaadPro
а как связано возведение здания и прогрессирующее обрушение? У меня есть комбинация нагрузок, которые возникают во время возведения - это отдельный расчет. Я так понимаю прогрессирующее обрушение это полностью самостоятельный расчет проведенный на основне обычного линейго/статического расчета полностью готового к эксплуатации (находящегося в эксплуатации) здания. на сколько я понимаю это отдельные расчеты. Если здание должно выдержить воздействие взрывной волны это отдельный расчет со своими требованиями, а расчет на прогрессирующее (или обеспечение живучести) это отдельный расчет не привязанныый к какому-то конкретному случаю. Просто если убирается колонна, здание должно стоять. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.06.2014
Южно-Сахалинск
Сообщений: 132
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Цитата:
Большая редкость в мире МКЭ, но штука хорошая. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Есть скромное предчувствие что в ЖБ большинство узлов жесткие, в металле большинство шарнирные, в ЖБ меньше аналогов СВ - т.е вертикальных ЖБ диафргам, в КМ - много СВ.... перерасход из-за перехода моментов по узлам. В каше из стальных прутьев и бетона действительно неопределенности больше.... у нас в зелезяках всё как работает в упргуой стадии с непревышением предела текучести и с обеспечением конструктивной устойчивости - так и работает пока не сгниет к едрене фене... а у вас - усадка, ползучесть, маленькие температурные блоки...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478
|
Цитата:
Хорошо, примерно понятно для себя. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Цитата:
1)да 2)да 3)нет - нелинейщина не нужна - стержень только в упругой стадии не выше предела текучести, узел - прозрачен - или шарнир или жесткий. Сэкономите себе нервы и здоровье. Исключение - сложно геометрические схемы с просчетом пластинами в МКЭ для некоторых узлов для установления напряжений 4)по ситуации как выше писал - или перекрестно-рамно-неразрезные или отсечка от обрушения на локальный кусок 5)удаление.... однозначно - устрашает и заставляет задуматься 6) несколько итераций - 5-6-10 схем к одному расчету с полседующим удалением элементов, попадется нормальный эксперт - душу вынет пока не объяснишь. ходы все должны быть записаны 7) предел текучести с привязкой к группам конструкций и климатическому району.... Взгляните на фото... вдумайтесь во что эта схема может превратиться попав под повышенный уровень ответственности....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 09.06.2014
Южно-Сахалинск
Сообщений: 132
|
Цитата:
попозже попробую поэксперементировать, чтобы было наглядно пособие |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
GARU, для стержней - предел текучести, а по временному для соединений - я сомневаюсь. Лучше поймать силу на болты узла связи, которая возникнет при выходе из строя рассматриваемого элемента. Однако болт должен быть сосчитан на обыкновенное сочетание, которое меньше аварийного случая.
----- добавлено через ~1 мин. ----- При этом решение должно быть не просто формальным, а таким чтобы и рабочку можно сделать и КМД и смонтировать, т.е. практическим.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
...
Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 11:15. |
||||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
faysst, в пункте 3 конкретное исключение -
Цитата:
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 09.06.2014
Южно-Сахалинск
Сообщений: 132
|
Цитата:
"1 Высотные здания должны быть защищены от прогрессирующего (ценного) обрушения... Это требование означает, что в случае аварийных воздействий допускаются локальные разрушения отдельных вертикальных несущих элементов в пределах одного этажа или участка перекрытия одного этажа, но эти первоначальные разрушения не должны приводить к обрушению или разрушению конструкций, на которые передается нагрузка, ранее воспринимавшаяся элементами, поврежденными аварийным воздействием." в СТО на большепролетки: "Однако сооружения должны проектироваться, возводиться и эксплуатироваться так, чтобы ограничивать эффект местного разрушения, предотвращать или минимизировать лавинообразное (прогрессирующее) обрушение, чтобы ущерб, возникающий как следствие аварийных событий, не достигал размеров, несоизмеримо больших, чем последствия изначального локального повреждения." оно? |
|||
|
||||
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 804
|
Прошел недавно Мосгорэкспертизу, было здание два пролета по 24 м. Шаг колонн 6м. Повышенный уровень ответственности. Сделали в каждом пролете дополнительно фермы, чтобы (если колонна выйдет из строя) перераспределисись усилия на другие колонны. Сделал на несколько листах дополнительный расчет на прогрессирующее обрушение. У эксперта вопросов не было. Для себя давно решил, что для металла это муть полная. Но чтобы вопросов не было, приходится делать этот маразм. Да, металлоемкость больше.
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.09.2015
Сообщений: 37
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Scad протокол выполнения расчета | Piton | SCAD | 8 | 26.03.2018 12:37 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Какие здания считаем на прогрессирующее обрушение | and-iv | Конструкции зданий и сооружений | 53 | 01.05.2009 14:35 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
Вопрос по протоколу выполнения расчета в SCADе | Nik-V | SCAD | 3 | 01.06.2007 13:08 |