| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина металлических колонн

Расчетная длина металлических колонн

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.02.2011, 16:42
Расчетная длина металлических колонн
Алиса Селезнева
 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 10

Помогите если можно в определение расчетной длины металлической колонны коробчатого сечения высотой 9м в плоскости и из плоскости фермы, узлы прилагаю. Одноэтажное , однопролетной здание,24х60м, шаг колонн 4м, связи по фермам в верхнем и нижнем поясе и профлист покрытия создают жесткий диск по покрытию, вертикальные связи по колоннам не предусмотрены.

Вложения
Тип файла: pdf узел1.pdf (49.1 Кб, 4590 просмотров)
Тип файла: pdf узел2.pdf (45.3 Кб, 3221 просмотров)

Просмотров: 348241
 
Непрочитано 12.05.2017, 11:53
#161
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,000


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
чему равна расчетная длина колонны в плоскости рамы при наличии подкосов (колонны 25К1, балка 25Б1, подкос ГСП 100х4, нагрузка равномерно-распределенная от покрытия и от снега).
столько мнений...
вопрос был прост - насколько установка подкосов изменит расчетную длину колоны в плоскости рамы, если без подкосов при жестком сопряжении с фундаментом и шарнирном с балкой =2.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2017, 11:58
#162
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
столько мнений...
вопрос был прост - насколько установка подкосов изменит расчетную длину колоны в плоскости рамы, если без подкосов при жестком сопряжении с фундаментом и шарнирном с балкой =2.
Следуя логике Ильнура можно сделать следующий вывод - установка подкосов значительно увеличивает расчетную длину консоли стойки только потому, что подкосы стесняя свободный поворот свободного конца консоли могут потерять устойчивость первыми. Бред сивой кобылы...
румата вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2017, 12:11
#163
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Ну, хорошо, а откуда же Ильнур взял мю=1,4 для проверки предельной гибкости? Откуда двоение расчетных длин для одного и того же элемента. В нормах такого двоения нет, в программе нет, а у доверяющих программам, а не нормам есть
Проверка по гибкости носит формальный характер это раз. А два, это то что мю 3,25 именно для этой системы. Можно поиграть с загружениями и найти такое при котором нижний конец первым теряет устойчивость. Вот это и будет его истинное мю
Romegv вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2017, 12:20
#164
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Следуя логике Ильнура можно сделать следующий вывод - установка подкосов значительно увеличивает расчетную длину консоли стойки только потому, что подкосы стесняя свободный поворот свободного конца консоли могут потерять устойчивость первыми. Бред сивой кобылы...
Не правильно.
Следую логике Ильнура можно сделать следующий вывод - подкос слабое звено системы, полученное мю для колонны говорит лишь о том, что в колонне есть запас устойчивости на момент выхода из строя подкоса. Увеличьте сечение подкоса, увеличится КЗУ системы и мю колонны приблизится к более привычному для вас.
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2017, 12:21
| 1 #165
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от Romegv Посмотреть сообщение
Проверка по гибкости носит формальный характер это раз.
Формальный не значит "необязательный" или "вольный". Вообще, любая проверка по нормам носит формальный характер. На то они и нормы. Это раз. А два, откуда все же двоение расчетных длин если именно для этой системы мю=3,25 единственное и "истинное"?
румата вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2017, 12:23
#166
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Просьба к металлистам - выполнить на коленке расчет устойчивости колонны 25К1 для определенного мю=3,25 и сообщить коэффициент использования для этого конкретного случая. Спасибо!
Для этой проверки нужны конкретные нагрузки.
Для определения мю по программе нужно только их соотношение.

При нагрузке при которой теряет устойчивость раскос, колонна пройдет по устойчивости и с мю 3,25
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2017, 12:28
#167
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
Не правильно.
Правивильно. Т.к. вопрос ставился так
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
насколько установка подкосов изменит расчетную длину колоны в плоскости рамы, если без подкосов при жестком сопряжении с фундаментом и шарнирном с балкой =2.
Вопрос, про устойчивость колонны, а не раскоса. А раз Вы говорите
Цитата:
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
полученное мю для колонны говорит лишь о том, что в колонне есть запас устойчивости на момент выхода из строя подкоса.
То Вы попросту не знаете ни правильного мю для проверки колонны на момент выхода колонны из строя при раскосе произвольного сечения, ни реальной величины запаса устойчивости стойки при введении в схему подкосов.

Последний раз редактировалось румата, 12.05.2017 в 12:33.
румата вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2017, 12:31
#168
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Правивильно. Т.к. вопрос ставился так

А раз Вы говорите

То Вы попросту не знаете ни правильного мю для проверки колонны на момент выхода колонны из строя при раскосе произвольного сечения, ни реальной величины запаса устойчивости стойки.
А зачем мне мю колонны на момент выхода её из строя, если этого никогда не будет, т.к. раскос сломается раньше?
Мне нужен мю на момент выхода из строя самого слабого звена.
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2017, 12:40
#169
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Формальный не значит "необязательный" или "вольный". Вообще, любая проверка по нормам носит формальный характер. На то они и нормы. Это раз. А два, откуда все же двоение расчетных длин если именно для этой системы мю=3,25 единственное и "истинное"?
3.25 это мю для колонны. В момент потери устойчивости СИСТЕМЫ. Система теряет устойчивость при потери устойчивости раскоса. Поэтому мю для колонны больше "истинного". Можно, например, делая жестче раскос добится того, что первым устойчивость потеряет нижний участок.вот тогда и будет для этого участка настоящее мю.
Romegv вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2017, 12:47
#170
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


Мю это коэффициент расчетной длины? Какую советуете принять расчётную длину стойки? ... или куда использовать эти 3.25....
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 12.05.2017, 12:51
#171
Antonio_v

Инженер- проектировщик
 
Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184


Цитата:
Сообщение от Romegv Посмотреть сообщение
Можно, например, делая жестче раскос добится того, что первым устойчивость потеряет нижний участок.вот тогда и будет для этого участка настоящее мю.
А как быть, если рассматриваем конструкцию посложнее этой? Ужесточать все вокруг, пока интересующий элемент не потеряет устойчивость?
Antonio_v вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2017, 12:51
#172
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Мю это коэффициент расчетной длины? Какую советуете принять расчётную длину стойки? ... или куда использовать эти 3.25....
Да, стойки.
Принять при проверке колонны по формулам СП.

Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
А как быть, если рассматриваем конструкцию посложнее этой? Ужесточать все вокруг, пока интересующий элемент не потеряет устойчивость?
Нет. Брать мю которое получилось для данной системы.
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2017, 12:53
1 | #173
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


А если ещё ослабить подкос, мю для стойки станет ещё больше?.....
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 12.05.2017, 12:57
#174
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
А зачем мне мю колонны на момент выхода её из строя, если этого никогда не будет, т.к. раскос сломается раньше?
Мне нужен мю на момент выхода из строя самого слабого звена.
Т.е. если автор вопроса поставил бы в условии очень жесткий раскос, такой, что самым слабым звеном стала бы колонна. То проведя вычисления в программе Вы говорили бы что мю раскоса, значительно большее 1 получилось лишь потому, что раскос не является самым слабым звеном? И при этом утверждали бы , что, к примеру, мю=3,68 для шарнирного раскоса есть абсолютная истина и проверять по нормам надо именно такой шарнирный раскос именно с этим, полученным по энергетическому парфесу, мю=3,68?
румата вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2017, 12:58
#175
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
А если ещё ослабить подкос, мю для стойки станет ещё больше?.....
Да.
Если говорить грубо, то мю колонны это это соотношение критической силы к действующей в ней на момент потери устойчивости подкоса. Соответственно при меньшем сечении подкоса меньше усилие в колонне и это соотношение больше.
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2017, 12:58
#176
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
А если ещё ослабить подкос, мю для стойки станет ещё больше?.....
Конечно станет больше, т.к. КЗУ системы станет меньшим.
румата вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2017, 13:05
#177
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,076


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Конечно станет больше
как в этом случае проверять колонну на устойчивость, если ее гибкость (с огромным мю и расчетной длиной) получится больше 220?
в старом снипе была таблица 72, в котором лямбда=220 было максимальное значение, в СП 16 вроде вместо этой таблицы формула (не уверен)...
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2017, 13:05
#178
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Т.е. если автор вопроса поставил бы в условии очень жесткий раскос, такой, что самым слабым звеном стала бы колонна. То проведя вычисления в программе Вы говорили бы что мю раскоса, значительно большее 1 получилось лишь потому, что раскос не является самым слабым звеном? И при этом утверждали бы , что, к примеру, мю=3,68 для шарнирного раскоса есть абсолютная истина и проверять по нормам надо именно такой шарнирный раскос именно с этим, полученным по энергетическому парфесу, мю=3,68?
Этот раскос пройдет как при 3,68 так и при 1 с хорошим запасом,какое мю не принципиально. А гибкость с мю=1.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
как в этом случае проверять колонну на устойчивость, если ее гибкость (с огромным мю и расчетной длиной) получится больше 220?
в старом снипе была таблица 72, в котором лямбда=220 было максимальное значение, в СП 16 вроде вместо этой таблицы формула (не уверен)...
Так про это здесь писали, гибкость не корректно проверять по мю из программы.
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2017, 13:07
#179
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
Да.
Если говорить грубо...
Если говорить грубо, то при подкосе с изгибной жесткостью приближающейся к кулю Вы получите такое мю для колонны, что никакие проверки колонны по нормам не пройдут.
румата вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2017, 13:10
#180
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
А как быть, если рассматриваем конструкцию посложнее этой? Ужесточать все вокруг, пока интересующий элемент не потеряет устойчивость?
Для лямды надо анализировать формы, искать форму в которой нужный элемент теряет устойчивость первым, потом через формулу эйлера считать мю. И это мю брать.
Для остальных проверок можно брать получившееся мю.
Для анализа устойчивости надо схемы упрощать, лишнее убирать, нужное оставлять. Схемы считать плоскими. Признак схемы-плоская рамы, типы кэ соответствующие, тогда времени уходит меньше.
Тренироваться со СНиПовских таблиц, потом пособие
Romegv вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина металлических колонн

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания Volod'ka Металлические конструкции 65 22.02.2021 19:33
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. nevada Конструкции зданий и сооружений 26 12.05.2014 18:08
Расчетная длина колонн Алиса Селезнева Конструкции зданий и сооружений 3 09.02.2011 11:35
Расчетная длина связи из одиночного уголка Laki Конструкции зданий и сооружений 29 23.03.2009 11:26
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37