27.12.2011, 01:13 | #1 | |
Проверка хомутов в консоли жб балки
Регистрация: 27.09.2011
Сообщений: 142
|
||
Просмотров: 11321
|
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
В данном случае ваша т. н. поперечная арматура выполняет роль "рабочей арматуры" консольного участка балки. Представьте себе, что это не консоль балки, а консоль на стене, на которую опираются ваши стальные балки. А расчёт балки на поперечную силу здесь не причём, это будет расчётом самой балки, а не консоли.
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2011
Сообщений: 142
|
Спасибо всем за ответ! Я проверяю такую балку:
1) как консоль на момент, причем там учитывается как поперечная арматура хомута нижней части балки (носика), так и поперечная арматура основной балки; 2) дополнительно основная балка проверяется на отрыв. |
|||
|
||||
теплосети, котельные Регистрация: 28.09.2008
Сочи
Сообщений: 145
|
Здравствуйте. Более подходящую ветку найти не удалось, поэтому задаю вопрос здесь.
Вручную считаю ж/б балку свободно опёртую. Интересует расчёт поперечной арматуры (хомуты) - шаг установки, диаметр стержня хомута. Наиболее подходящий для моего случая - пример 14 (этот пример одинаков и в "Пособие к СП 52-101" и в "Пособие к СНиП 2.03.01-84"). В этом Примере 14 есть такая формула ( 1 ). Насколько я понял - это поперечное усилие, воспринимаемое бетоном. Но, обращаясь к общей формуле, вижу что это есть отношение: ( 4 ). Для случая в Примере 14, значение длины проекции наклонного сечения на продольную ось элемента ("цэ") выражается ( 2 ). Так вот, подставляя значение "цэ" ( 2 ) в формулу для "ку бэ" ( 4 ), после упрощения я получаю, что "ку бэ" имеет вид ( 3 ). Вопрос - почему в Примере 14 (обоих пособий) значение "ку бэ" ( 1 ) в два раза больше чем должно быть по общей формуле ( 4 )? Помогите мне найти этому объяснение и определиться - является ли это опечаткой в пособии. На страничке, где размещён электронный вид пособия ( http://dwg.ru/dnl/10237 ) я уже "заикнулся" насчёт этой опечатки. Но затем у меня вкрались сомнения. Хочу разобраться с этим моментом. Помогите.
__________________
Про горы Сочи на моей домашней страничке Последний раз редактировалось PPeterr, 15.03.2012 в 14:27. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Опечатки здесь нет. Qb - это не то же что и Qb1. Qb - это поперечное усилие, воспринимаемое бетоном, а Qb1 - абстрактная величина, в зависимости от которой определяется расчетная формула для определения интенсивности хомутов qsw (см. п.3.33 "б" из Пособия к СП 52-101-2003).
Но опечатка в примере 14 все же есть. Вычисленное значени Qb1 должно равняться 62790 Н, а там - 62760 Н. Впрочем в дальнейших вычислениях фигурирует уже правильная цифра. |
|||
|
||||
теплосети, котельные Регистрация: 28.09.2008
Сочи
Сообщений: 145
|
Нитонисе, спасибо.
Всё, нашёл по тексту эту формулу с удвоенным корнем. Значит, основное моё заблуждение было, что я думал, что Qb это то же самое, что и Qb1. А это разные вещи. И далее по расчёту опять возник вопрос. Значение qsw получилось отрицательное. Значит, принимаю, что оно равно нулю? (прикрепил часть расчёта)
__________________
Про горы Сочи на моей домашней страничке Последний раз редактировалось PPeterr, 15.03.2012 в 20:07. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Ваши выкладки не совсем понятны, но если интенсивность получается отрицательной, то судя по всему это означает, что поперечной арматуры не требуется. Вы просчитайте ваше сечение без учета арматуры по формулам п.3.41 Пособия к СП 52-101-2003. Зачастую бетонного сечения хватает. Однако кроме расчетного армирования может понадобиться конструктивное (см. пп.5.18-5.28 того же Пособия).
|
|||
|
||||
теплосети, котельные Регистрация: 28.09.2008
Сочи
Сообщений: 145
|
Нитонисе, спасибо за наводку.
Посчитал сечение балки без установки поперечной арматуры - сечения балки удовлетворяют этому расчёту. Значит, я принимаю поперечное армирование по конструктивным требованиям. Здесь лишь один вопрос - какой длины принять приопорный участок балки. Правильно ли, что в моём случае длина приопорного участка балки составляет 1/4 пролёта?
__________________
Про горы Сочи на моей домашней страничке |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Но вам в любом случае не нужно выделять этот участок, потому что поперечная сила воспринимается бетоном и по расчету арматура не требуется. Различное армирование приопорных и пролетных применяют при расчетной арматуре. Во всяком случае так сказано и в наше СНБ и в старом СНиП. В данном случае вам нужно руководствоваться пунктом 5.21 Пособия к СП, согласно которого для балок высотой более 150 мм конструктивная арматура ставится с шагом не менее 0.75h0 и не менее 500 мм. Армирование равномерное по всей длине балки. Для балок высотой менее 150 мм поперечную арматуру допускается и вовсе не ставить. |
|||
|
||||
теплосети, котельные Регистрация: 28.09.2008
Сочи
Сообщений: 145
|
Я нашёл их в старом "Пособии к СНиП 2.03.01-84" (прикрепил к сообщению этот пункт).
Цитата:
Пункт 5.21 "Пособия к СП" посмотрел. Да, там однозначно написано, как устанавливать хомуты в случае отсутствия в них нужды по расчёту.
__________________
Про горы Сочи на моей домашней страничке |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Ну да, здесь явно не сказано, что такое армирование применимо только при расчетной арматуре. Но я все ж думаю, что подразумевается именно этот случай. Вот аналогичные требования из белорусских норм, где уже явно сказано, что различное армирование приопорных и пролетных участков - применяется только при расчетной арматуре.
11.2.21 В железобетонных элементах, в которых поперечная сила не может быть воспринята только бетоном, поперечную арматуру следует устанавливать по расчету с выполнением следующих конструктивных требований, определяющих шаг поперечных стержней: а) на приопорных участках длиной 0,25l: — при h <= 450 мм — не более 0,5h и 150 мм; — при h > 450 мм — не более h/3 и 300 мм; б) в средней части элемента независимо от высоты — не более 3/4h и 500 мм; в) по всей длине элемента из условия обеспечения работы продольной арматуры, установленной по расчету в сжатой зоне сечения: при fyd <= 400 Н/мм2 — не более 500 мм и не более 15ф и 20ф в вязаных и сварных каркасах соответственно; при fyd >= 450 Н/мм2 — не более 400 мм и не более 12ф и 15ф в вязаных и сварных каркасах соответственно. |
|||
|
||||
теплосети, котельные Регистрация: 28.09.2008
Сочи
Сообщений: 145
|
У меня ещё вот такие вопросы по ж/б балке.
1. В общем, в результате расчёта рабочей арматуры, у меня получилось три стержня диам. 16мм (внизу, в растянутой зоне). По ходу изучения "Пособия" мне встретился пункт, что можно обрывать продольные стержни в балке, расположенные внизу. Но конструктивные требования говорят, что в местах загиба хомута всегда должны быть стержни. Значит, выходит, что я могу оборвать в пролёте лишь один (средний стержень). Как я понял, в случае, если не требуется по расчёту установка хомутов (мой случай), то этот самый продольный средний стержень диам. 16мм я могу оборвать, заведя его край на 10 диаметров за точку, где момент в балке смогут удержать оставшиеся два стержня диам. 16мм (которые по углам хомута). Может, не совсем понятно написал, но всё же - действительно ли, конструируя балку с тремя рабочими стержнями арматуры, я могу средний стержень просто оборвать? И здесь нет никаких "подвохов", например связанных с анкеровкой? 2. По расчёту стержни арматуры (продольные) в сжатой зоне балки не требуются. Но конструктивно я должен их установить, чтобы на загибе хомута они были. Также, конструктивно они должны быть диам. не менее 12мм. Т.е. в итоге у меня получается что в балке вверху (в сжатой зоне) я должен расположить 2 стержня диам. 12мм. Всё верно?
__________________
Про горы Сочи на моей домашней страничке |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Но на практике мало кто обрывает стержни в пролете. Сильно много вы сэкономите на этом? Не думаю, зато добавите себе расчетных трудностей. Делайте лучше стержни на всю длину. Цитата:
|
|||
|
||||
теплосети, котельные Регистрация: 28.09.2008
Сочи
Сообщений: 145
|
Цитата:
Цитата:
Балка сечением 250х500мм. Цитата:
Также в конструктивных требованиях написано, что диаметр гиба для арматуры не должен быть меньше 2,5 диаметра этой арматуры. Я рассматриваю хомут из арматурной стали. При диаметре стержня хомута 6мм, минимальный диаметр (просвет) который остаётся у загнутого "бубликом" стержня должен составить: 6*2,5-6=9мм. Так как я планирую использовать закрытые хомуты, то мне придётся загибать стержни хомута вокруг верхней продольной арматуры на 360град. Исходя из этого получается, что диаметр верхней продольной арматуры должен быть не менее 9мм. Ещё момент. Выше я указывал, что балка свободно опёртая (т.к. для этого случая есть примеры в Пособиях). На самом же деле, балка монолитная с колоннами. Насколько я понимаю - в этом случае появляется момент возле колонн, при действии которого верхние волокна балки получаются растянутыми. Вот и решил для запаса верхнюю продольную арматуру принять 12мм. Хотя сейчас уже задумываюсь, что надо бы и приколонный участок посчитать по I группе предельных состояний. Но я не знаю, как определить там момент... Прикрепляю полный расчёт своей балки. Понимаю, что вряд ли кто-то возьмётся его проверить (слишком муторно). Но прошу хотя бы пробегитесь по названиям раздела расчёта - все ли необходимые расчёты я произвёл. В расчёте принята свободно опёртая ж/б балка с прямоугольным сечением 250х500мм, с равномерно распределённой нагрузкой, пролётом 5,6м (остальные исх. данные внутри расчёта).
__________________
Про горы Сочи на моей домашней страничке |
|||
|
|||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
При этом нужно обеспечить анкеровку верхней арматуры на опоре (то есть стержень должен заходить за расчетное сечение на длину анкеровки) по типу черт.5.5 из Пособия к СП. У вас защитный слой для рабочей арматуры - 22 мм. Этого достаточно? Кроме расчетов на прочность нужно еще выполнять и расчеты по прогибам и трещиностойкости. Часто выбор продольной арматуры диктуют именно эти расчеты. |
||||
|
||||
теплосети, котельные Регистрация: 28.09.2008
Сочи
Сообщений: 145
|
Цитата:
Цитата:
Я полагал, что защитный слой бетона - это расстояние от грани ж/б элемента до центра массы рабочей арматуры (т.е. до оси), которое в пособии обозначается буквой "а" (в формуле h0=h-a) и принял а=30мм. Заблуждался? Но ведь именно это (расчёт по II группе предельных состояний) я и выполнял - взгляните в pdf расчёт, что я прикрепил выше. В соответствии с методикой в Пособии к СНиП, я выяснил, что нормальные и наклонные трещины не образуются и что величина прогиба заведомо меньше допустимой. Или же я всё-таки что-то пропустил?
__________________
Про горы Сочи на моей домашней страничке |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
теплосети, котельные Регистрация: 28.09.2008
Сочи
Сообщений: 145
|
Цитата:
Причём, я считал по старому Пособию к СНиП и там были различные условия для отсутствия образования трещин - нормальных и наклонных. Здесь же (в пособии к СП) по тексту следует, что при выполнении условия (4.2) отсутствуют вообще все трещины. По поводу расчёта по прогибу - повторюсь, что я считал по старому Пособию к СНиП и там есть условие (307) п. 4.27, при выполнении которого сказано: "прогибы ж.б. изгибаемых элементов из тяжёлого бетона постоянного сечения, эксплуатируемых при влажности свыше 40%, заведомо меньше предельно допустимых". Это условие (307) у меня выполняется. Таким образом, я считаю что все условия по прогибу я выполнил. К сожалению, подобной формулировки (подобного условия) я не смог найти в Пособии к СП. Но ведь и раньше, по старому Пособию люди строили, могу же я опереться на него? Итак, всё-таки выполнил ли я расчёт по 2 ГПС? По поводу того, что коэффициенты запаса при расчёте по 1 ГПС и по 2 ГПС должны быть различными - я уяснил.
__________________
Про горы Сочи на моей домашней страничке |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Опирание металлических балок на консоль жб балки | Astrea | Лира / Лира-САПР | 1 | 28.05.2011 01:16 |