Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > как собрать нагрузку на фундамент от наружной стены с вент фасадом и балконами?

как собрать нагрузку на фундамент от наружной стены с вент фасадом и балконами?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.05.2012, 17:25 #1
как собрать нагрузку на фундамент от наружной стены с вент фасадом и балконами?
Slavanok
 
Регистрация: 19.05.2012
Сообщений: 3

Доброго времени суток. Есть проблема: вот собираю нагрузку на фундамент от наружной несущей стены, которая снаружи имеет утеплитель и вентилируемый фасад. Нужно учесть эксцентриситеты, но как правильно это сделать и нужно ли вообще. На рисунке я изобразил как думаю. Подскажите пожалуйста как правильно собрать нагрузку от такой конструкции. Здание 12-ти этажное, балконы начинаются с 3 и продолжаются до 12.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 397
Размер:	18.4 Кб
ID:	80550  

Просмотров: 5323
 
Непрочитано 20.05.2012, 16:44
1 | #2
aandrew


 
Регистрация: 02.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 217


Сами себе придумали проблему. Пока дойдет нагрузка до фундамента все усилия перераспределятся. Считайте что нагрузка от стены будет приложена по оси несущего слоя стены.

И еще, стрелочки, показывающие нагрузку от перекрытий, не на своем месте. Они вам пригодятся, если надумаете проверить кирпичную кладку простенка.
aandrew вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2012, 17:10
#3
Slavanok


 
Регистрация: 19.05.2012
Сообщений: 3


А где тогда должны быть стрелки нагрузок? Ведь она прикладывается на середине площадки опирания. И если я ось стены сделаю посередине несущей части, то придется учитывать эксцентриситеты навесного фасада и утеплителя, так?
Slavanok вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2012, 18:13
1 | #4
aandrew


 
Регистрация: 02.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 217


Цитата:
Сообщение от Slavanok Посмотреть сообщение
А где тогда должны быть стрелки нагрузок? Ведь она прикладывается на середине площадки опирания.
Тыц


Цитата:
Сообщение от Slavanok Посмотреть сообщение
И если я ось стены сделаю посередине несущей части, то придется учитывать эксцентриситеты навесного фасада и утеплителя, так?
Не стал бы учитывать. Фасад и утеплитель весят на кладке, перераспределятся в ней усилия к фундаменту. Ну максимум с высоты одного нижнего этажа. Но есть сомнения что такой пирог стены дойдет до самого фундамента.

Фундамент - лента?
aandrew вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2012, 18:29
#5
Slavanok


 
Регистрация: 19.05.2012
Сообщений: 3


Так точно - лента. Спасибо большое за ссылку, а то в интернете никаких примеров подобного расчета не мог найти.
А как быть с временной полезной нагрузкой? Она вроде на расстоянии 0,8 м от перил. Там нужно учитывать эксцентриситет другой или такой же как от веса плиты балкона?

Последний раз редактировалось Slavanok, 20.05.2012 в 19:36.
Slavanok вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2012, 23:16
1 | #6
iHard

ПГС
 
Регистрация: 11.02.2012
Киев
Сообщений: 80


уж если так хочется
Делаешь расчетную схему стержень с жестким закреплением снизу, сверху свободно или шарнир, не суть.
Там где этаж вводишь две силы N посчитаные от весов плит, и веса вентфасада на этом участке. каждый этаж таков
Так же вводишь два момента первый N1x0.125 и N2x0.6, они направлены в разные стороны
как жесткость назначить брус с характеристиками кирпича,толщина известна, ширина - расстояние между соседними балконами, ну сообразите плана не видел

Далее смотришь в конце момент в своей жесткой заделке внизу, он будет чую маленький, если в расчете он 1-2% от общей N то можно и не париться, ну для класса посчитать фундамент с моментом.

Последний раз редактировалось iHard, 20.05.2012 в 23:32.
iHard вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2012, 23:38
1 | #7
aandrew


 
Регистрация: 02.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 217


Цитата:
Сообщение от Slavanok Посмотреть сообщение
А как быть с временной полезной нагрузкой? Она вроде на расстоянии 0,8 м от перил. Там нужно учитывать эксцентриситет другой или такой же как от веса плиты балкона?
См. картинку, думаю должно стать понятно (но это только для полезной нагрузке).


Цитата:
Сообщение от iHard Посмотреть сообщение
уж если так хочется
Незачем. Это даже не ловля блох. Я бы даже сказал, что это в сторону от реальной картины. По крайней мере такое впечатление создается, но неплохо было бы увидеть разрез по стене, от фундамента до первого балкона желательно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Полезная на балкон.PNG
Просмотров: 216
Размер:	24.2 Кб
ID:	80613  
aandrew вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > как собрать нагрузку на фундамент от наружной стены с вент фасадом и балконами?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Как рассчитать нагрузку от стены из ЛСТК на фундамент? Maria_Landers Основания и фундаменты 5 21.05.2012 16:02
как собрать нагрузку от сетки натянутой между стойками Lilu_ne Конструкции зданий и сооружений 5 06.12.2009 12:43
Как правильно собрать нагрузку на фундамент под неравномерно загруженную стену oolliiyy Основания и фундаменты 1 01.05.2009 19:53