Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Замена входной двери в старом панельном доме

Замена входной двери в старом панельном доме

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 12.05.2017, 19:55 #1
Замена входной двери в старом панельном доме
Акрам
 
ЭкоЛаб, проектировщик
 
Киров
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 26

Акрам вне форума Вставить имя

Здравствуйте, уважаемые проектировщики, есть вопрос касаемо замены входной двери в старый пятиэтажный панельник серии 1-467А. В проекте указываю металлическую утепленную с приборами самозакрывания и уплотнением в притворах 1100*2100, ГИП просит противопожарную. Сам по техрегламенту и СП не нашел требования по огнестойкости к таким дверям. Можно ли как то обосновать не противопожарную дверь? Заранее спасибо всем, кто ответит, за ссылки, советы и помощь!
Просмотров: 1156
 
Непрочитано 12.05.2017, 20:05
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 3,907


Входная дверь куда, в подъезд?
Цитата:
Сообщение от Акрам Посмотреть сообщение
Можно ли как то обосновать не противопожарную дверь?
Сначала пусть ГИП обоснует противопожарную .
Offtop: Впрочем, за его деньги можно любую.
иваниваныч вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 12.05.2017, 20:26
#3
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,457
Отправить сообщение для Forrest_Gump с помощью ICQ


Противопожарная дверь из подъезда на улицу?! Это чтобы огонь из подъезда на улицу не вырвался?
P.S. И не найдете такого требования в нормах. Нет там такого. Может еще окна в подъезде сделать огнестойкими?
Forrest_Gump вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2017, 21:05
#4
Акрам

ЭкоЛаб, проектировщик
 
Регистрация: 19.11.2013
Киров
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Противопожарная дверь из подъезда на улицу?! Это чтобы огонь из подъезда на улицу не вырвался?
P.S. И не найдете такого требования в нормах. Нет там такого. Может еще окна в подъезде сделать огнестойкими?
Я это и говорил, что двери п. ставят в преградах, но нужно обоснование по нормативам.
Акрам вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 12.05.2017, 21:37
#5
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 89


Двери незадымляемых лестничных клеток типа Н2 и Н3 (кроме наружных дверей) должны быть противопожарными 2-го типа для зданий высотой до 50 м и 1-го типа для зданий высотой 50 м и более.

5.4.16 СП 2.13130.2012
Асашай вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2017, 21:52
#6
Акрам

ЭкоЛаб, проектировщик
 
Регистрация: 19.11.2013
Киров
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Асашай Посмотреть сообщение
Двери незадымляемых лестничных клеток типа Н2 и Н3 (кроме наружных дверей) должны быть противопожарными 2-го типа для зданий высотой до 50 м и 1-го типа для зданий высотой 50 м и более.

5.4.16 СП 2.13130.2012
Но в хрущевках вход на лестницу напрямую с улицы. И входы в квартиры без тамбуров из лестницы. Противопожарных преград нет.
Акрам вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 12.05.2017, 22:26
#7
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,457
Отправить сообщение для Forrest_Gump с помощью ICQ


Цитата:
Сообщение от Акрам Посмотреть сообщение
нужно обоснование по нормативам.
Доказательство от обратного - в нормах нет такого требования. Вы же ищете, чтобы было указано прямым текстом, что дверь ставить не требуется.
Forrest_Gump вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2017, 22:34
#8
Акрам

ЭкоЛаб, проектировщик
 
Регистрация: 19.11.2013
Киров
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Доказательство от обратного - в нормах нет такого требования. Вы же ищете, чтобы было указано прямым текстом, что дверь ставить не требуется.
Но как быть? Ставить противопожарную там, где она не нужна, потому что я не могу найти требования к входным дверям, которых нет?
Акрам вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 12.05.2017, 22:48
| 1 #9
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 3,907


Цитата:
Сообщение от Акрам Посмотреть сообщение
Ставить противопожарную там, где она не нужна, потому что я не могу найти требования к входным дверям, которых нет?
Зачем? Надо, наоборот, требовать обоснования на то, что она там нужна.
Offtop: Завтра Ваш ГИП потребует обосновать, что стены подъезда не должны быть облицованы сусальным золотом. Тоже будете норму искать?
иваниваныч вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2017, 11:32
#10
Акрам

ЭкоЛаб, проектировщик
 
Регистрация: 19.11.2013
Киров
Сообщений: 26


Правильно ли я нашел обоснование?
СП 2.13130
п. 5.4.16 ...В обычных лестничных клетках зданий высотой не более 15 м и зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.3 и Ф1.4, независимо от их высоты, допускается предусматривать двери с ненормируемым пределом огнестойкости. При этом в зданиях высотой более 15 м указанные двери должны быть глухими или с армированным стеклом...

5.4.4 ...Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности заполнений проемов в ограждающих конструкциях зданий (дверей, ворот, окон и люков), а также фонарей, в том числе зенитных, и других светопрозрачных участков настилов покрытий не нормируются, за исключением специально оговоренных случаев и при нормировании пределов огнестойкости заполнения проемов в противопожарных преградах...

123 фз ...35) противопожарная преграда - строительная конструкция с нормированными пределом огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности конструкции, объемный элемент здания или иное инженерное решение, предназначенные для предотвращения распространения пожара из одной части здания, сооружения в другую или между зданиями, сооружениями, зелеными насаждениями;

Значит наружная стена не является преградой, тк зданий и насаждений со стороны фасада нет. Может ли всё это послужить обоснованием?
Акрам вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 15.05.2017, 08:34
#11
ale1776

Руководитель группы архитекторов
 
Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 237


А ГИП хочет только дверь? А с окнами что? В такого рода зданиях может быть только одна мотивация - нет возможности выполнить п.5.4.16 СП2.13130.2012 в части расстояния от проемов в стенах ЛК до других проемов не менее 1.2 м. В других ситуациях защищать улицу от пожара - не комильфо
__________________
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Замена входной двери в старом панельном доме

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опрокидывание вентиляции в 9 этажном панельном доме до 4этажа водном из каналов Вопросник Инженерные сети 1 02.01.2017 00:06
Какая нужная категория входной двери для встроенной газовой котельной? eilukha Пожарная безопасность 4 02.03.2015 11:28
Минимальная ширина входной двери в офисное помещение КрошкаРу Прочее. Архитектура и строительство 15 02.04.2014 12:21
Максимальная длинна плиты перекрытия в панельном доме? Quamen Конструкции зданий и сооружений 6 10.01.2012 13:23