СНиП 2.01.07-85 Приложение 4 на стр. 23 примечание 1 к 2 ой схеме: нужны пояснения
инженер-конструктор
Ереван
Регистрация: 14.05.2012
Сообщений: 272
|
||
Просмотров: 3050
|
|
||||
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 560
|
Там же чётко и ясно написано
Цитата:
У здания 4 стороны - две длинных и две коротких (торцы). Когда ветер дует на длинные стороны здания в СНиП приведена схема, а когда ветер дует на торцы - дано примечание! |
|||
|
||||
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 560
|
Почему именно Се=-0,7 - это к разработчикам СНиП! Скорее всего установлено экспериментальным путём! В данном случае (когда ветер дует на торец здания) происходит отсос, т.е. ветер пытается оторвать покрытие от здания!
|
|||
|
|