Здание в метал.каркасе,высота до низа конструкций 18 метров.Ограждающие-сэндвич панели.Категория помещения В4.Площадь 340м2. Помогите назначить степень.
Просмотров: 1877
 
Непрочитано 10.06.2019, 09:48
#2
absent


 
Регистрация: 06.04.2011
Сообщений: 27


СП2.13130.2012 п. 6.1.1, п. 6.2.1. Выбирайте.
И да, (по моему мнению) если это одно помещение с категорией В4, то здание будет категории Д.
absent вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2019, 09:57
#3
AnnArch


 
Регистрация: 29.04.2019
Сообщений: 13


Спасибо за ответ.Не могли бы вы поподробнее сказать о своем мнении?)Все здание это одно помещение категории В4.Откуда может возникнуть категория Д?
AnnArch вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2019, 10:10
#4
absent


 
Регистрация: 06.04.2011
Сообщений: 27


Категория Д вытекает из "корявости" норм, прописанных в СП12.13130.2009, раздел 6.
В этом разделе при отнесении здания к какой-либо категории, забыли указать категорию В4.
absent вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2019, 11:10
1 | #5
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 201


12. Здание относится к категории А, если в нем суммированная площадь помещений категории А
превышает 5 процентов площади всех помещений или 200 квадратных метров.
13. Здание не относится к категории А, если суммированная площадь помещений категории А в
здании не превышает 25 процентов суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не
более 1000 квадратных метров) и эти помещения оснащаются установками автоматического
пожаротушения.
14. Здание относится к категории Б, если одновременно выполнены следующие условия: здание не
относится к категории А и суммированная площадь помещений категорий А и Б превышает 5 процентов
суммированной площади всех помещений или 200 квадратных метров.
15. Здание не относится к категории Б, если суммированная площадь помещений категорий А и Б в
здании не превышает 25 процентов суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не
более 1000 квадратных метров) и эти помещения оснащаются установками автоматического
пожаротушения.
16. Здание относится к категории В, если одновременно выполнены следующие условия: здание не
относится к категории А или Б и суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2 и В3
превышает 5 процентов (10 процентов, если в здании отсутствуют помещения категорий А и Б)
суммированной площади всех помещений.
17. Здание не относится к категории В, если суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1,
В2 и В3 в здании не превышает 25 процентов суммированной площади всех размещенных в нем
помещений (но не более 3500 квадратных метров) и эти помещения оснащаются установками
автоматического пожаротушения.
18. Здание относится к категории Г, если одновременно выполнены следующие условия: здание не
относится к категории А, Б или В и суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г
превышает 5 процентов суммированной площади всех помещений.
19. Здание не относится к категории Г, если суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1,
В2, В3 и Г в здании не превышает 25 процентов суммированной площади всех размещенных в нем
помещений (но не более 5000 квадратных метров) и помещения категорий А, Б, В1, В2 и В3 оснащаются
установками автоматического пожаротушения.
20. Здание относится к категории Д, если оно не относится к категории А, Б, В или Г.
Асашай вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2019, 12:30
#6
AnnArch


 
Регистрация: 29.04.2019
Сообщений: 13


Спасибо)Исчерпывающе,но где же действительно категория В4?))))))) Истина гдето рядом.
AnnArch вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2019, 13:38
#7
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 201


пп. 16,20 к общему знаменателю приведите
Асашай вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2019, 18:26
#8
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 645


А мне видется разумным не относить здания с помещениями В4 к категории В. Уж очень там слабая пожарная нагрузка должна быть, чтобы получилось В4 по расчету.
Даже интересно, что там такое у автора темы, что тянет на В4…
kobza вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Помогите с определением степени огнестойкости пром.здания

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Эвакуационная лестница 2-го типа в двухэтажном торговом центре II степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С1 Альберт2018 Пожарная безопасность 4 24.05.2018 15:48
Чердачная кровля по деревянным стропилам в здании IV степени огнестойкости АрхитекторМ Пожарная безопасность 0 05.04.2018 17:04
Возможна ли стальная ферма при 2-й степени огнестойкости easyant93 Пожарная безопасность 41 05.12.2016 09:54
Текст письма МЧС Украины о подтверждении требуемой степени огнестойкости металлоконструкций Serega2711 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.07.2016 09:24
Помогите с определением ветрового района? Didadge Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.07.2013 22:21