Возможно ли применеие потолка как противопожарной преграды?
masterlame
 
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 42

В производственном здании имеются помещения категории В3 и эвакуационный коридор, которые должны выделяться стенами или перегородками, предусмотренными от пола до перекрытия (покрытия).
Высота этажа 6м до низа ферм + 3м высота ферменных конструкций, итого 9м от пола до покрытия. Очень не хочется делать перегородки такой высоты - это и нагрузки, и подконструкция перегородки и огромное количество проходок через них в межферменном пространстве. Возможно ли использование противопожарного потолка, например, по коридору в качестве противопожарной преграды и доведение перегородок до него (или чуть выше него)?
Какие требования к нему будут предъявляться в таком случае (у перекрытия должен быть предел огнестойкости REI 45, но у потолка нет несущей способности и нет R)? Каких производителей использовали на практике в таких случаях? Как к таким решениям относится пожнадзор?
Просмотров: 1668
 
Непрочитано 08.05.2019, 11:00
#2
Glop


 
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 437


Нет, невозможно. Можно перекрыть коридор перекрытием требуемой степени огнестойкости.

СП2
Цитата:
5.2.7. Пути эвакуации (общие коридоры, холлы, фойе, вестибюли, галереи) должны выделяться стенами или перегородками, предусмотренными от пола до перекрытия (покрытия).
__________________
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с)
Glop вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Возможно ли применеие потолка как противопожарной преграды?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможно ли создать линию с блоками в узлах и автоматической нумерацией? Молокан Программирование 13 20.12.2018 10:13
ВОзможно ли определить высоту стены в квартире(один кирпич или до потолка) по разделу Архитектурно-СТроительные решения? RealTor Архитектура 84 31.12.2017 09:52
Монтаж потолка Армстронг - крепление каркаса потолка с использованием металлических или пластмассовых дюбелей Serg007 Прочее. Архитектура и строительство 1 02.11.2011 08:45
Конструкция противопожарной стены 2-го типа между жилыми блоками каркасного дома jola Конструкции зданий и сооружений 4 06.09.2011 15:37
противопожарные преграды Alla Прочее. Архитектура и строительство 2 30.07.2007 07:21