| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Нужна пароизоляция, если утепляем ж/б плиту внутри отапливаемого помещения

Нужна пароизоляция, если утепляем ж/б плиту внутри отапливаемого помещения

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.05.2019, 16:44 #1
Нужна пароизоляция, если утепляем ж/б плиту внутри отапливаемого помещения
Yarutina_Julia
 
Регистрация: 24.05.2019
Сообщений: 5

Нужна ли пароизоляция, если утепляем ж/б плиту внутри отапливаемого помещения минераловатной плитой Изовер. Над плитой холодный паркинг, с гидроизоляцией. Если нужна пароизоляция, то как следует крепить ее к утеплителю,если последующие слои штукатурка/ потолок амстронг. ? Заранее спасибо.
Просмотров: 2795
 
Непрочитано 24.05.2019, 17:44
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Утепляете Вы не внутри помещения, а плиту между холодным паркингом и теплой зоной, насколько я понял. Пароизоляция в любом случае нужна. Если речь о проекте, то утеплять надо со стороны паркинга, и не минватой. А пароизоляцию укладывать на плиту. А если здание существующее, то мало информации - как до этого было?
иваниваныч на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2019, 19:57
#3
Yarutina_Julia


 
Регистрация: 24.05.2019
Сообщений: 5


Спасибо за ответ! Да, все верно,надо бы так сделать Здание проектируемое. Но пока ищем варианты как можно проработать этот вариант, тк несколько секций и из за высокого пирога данной кровли, смещаются высотные отметки
Yarutina_Julia вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2019, 21:43
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Можно делать перекрытия примыкающих помещений в разных уровнях, если с высотой проблемы. Т.е. под паркингом плита будет ниже по отметкам, чем рядом с ним. А общий пирог перекрытия все равно будет примерно одинаковой высоты, что изнутри утепляй, что снаружи. При утеплении изнутри рулонную пароизоляцию, действительно, будет тяжело надежно закрепить. Тогда уже надо смотреть в сторону пароизоляционных мастик, но и их нанесение на потолок снизу тоже будет веселым занятием.
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 24.05.2019, 22:40
#5
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Пароизоляция в любом случае нужна.
Да когда не нужна по расчёту?
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2019, 23:09
#6
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Да когда не нужна по расчёту?
Здесь речь о вполне конкретном случае, когда внизу теплое помещение, потом утеплитель, гидроизоляция (которая запрет всю влагу в утеплителе) и улица.
иваниваныч на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 25.05.2019, 10:11
#7
Yarutina_Julia


 
Регистрация: 24.05.2019
Сообщений: 5


Если сделать изнутри ЭППП и отштукатурить? Но здесь ещё один вопрос что делать с перегородками, которые будут примыкать к плите и являются мостиком холода.
Yarutina_Julia вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2019, 10:37
#8
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Цитата:
Сообщение от Yarutina_Julia Посмотреть сообщение
Если сделать изнутри ЭППП и отштукатурить?
ФЗ123 табл. 27-28. ЭПП горюч и ядовит. И даже в этом случае вся влага останется в утеплителе и будет капать с потолка (только такому утеплителю это все равно). Почему не опустить плиту перекрытия под паркингом и не уложить тот же самый ЭПП сверху? Вопросы утепления надо решать в комплексе с конструкциями, в конце концов, изменить отметку подошвы фундамента.
иваниваныч на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 25.05.2019, 19:25
#9
Yarutina_Julia


 
Регистрация: 24.05.2019
Сообщений: 5


Спасибо!
Yarutina_Julia вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Нужна пароизоляция, если утепляем ж/б плиту внутри отапливаемого помещения

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужна ли тактильная плитка для МГН "поворот", если поворот не 90 градусов? Степлер Прочее. Архитектура и строительство 6 03.10.2016 17:11
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Чем лучше обработать дерево внутри помещения??? vbnz0586 Прочее. Архитектура и строительство 7 12.09.2011 18:00
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
Свойста объекта внутри ссылки если ссылка только не чтение. Baks1977 AutoCAD 2 03.02.2005 17:59