| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > степень огнестойкости монолитного железобетона

степень огнестойкости монолитного железобетона

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.07.2010, 13:17 #1
степень огнестойкости монолитного железобетона
Datche
 
Питер
Регистрация: 28.08.2007
Сообщений: 57

...господа, чему равна и как определить степень огнестойкости монолитного железобетонного каркаса здания?
...можно ли его использовать для первой степени огнестойкости здания...
Просмотров: 12016
 
Непрочитано 23.07.2010, 13:58
#2
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Пособие по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня и групп возгораемости материалов (к СНиП 11-2-80) ЦНИИСК им. В.А Кучеренко Госстроя СССР (Москва, Стройиздат, 1985г.).
 
 
Непрочитано 24.07.2010, 23:54
#3
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


http://www.complexdoc.ru/search_resu...B9%D1%82%D0%B8
Для конкретного сведения уже дано, а это для общего сведения. Может, пригодится?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2010, 10:25
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


ПРАВИЛА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОГНЕСТОЙКОСТИ И ОГНЕСОХРАННОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СТО 36554501-006-2006

(ВЗАМЕН:
«МДС 21-2.2000 «Методические рекомендации по расчету огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций».
«Пособия по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня и групп возгораемости материалов» в части железобетонных конструкций.
«Рекомендаций по защите бетонных и железобетонных конструкций от хрупкого разрушения при пожаре».
«Рекомендаций по проектированию многопустотных плит перекрытий с требуемым пределом огнестойкости».
«Рекомендаций по расчету пределов огнестойкости бетонных и железобетонных конструкций».)
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2010, 22:10
#5
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Offtop: СТО в пятой строке, МДС - в четвертой. Между прочим. Если автор ещё не видел.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2010, 00:11
#6
George_2007

ГИП
 
Регистрация: 29.05.2007
Украина, Черкассы
Сообщений: 50


У нас в Украине эти нормы не ходят. У нас записано что необходимы натурные испытания. И когда в этом месяце на приемке супермаркета пожарник "в шутку" предложил испытать монолитное перекрытие, разведя под ним костерчик на 45 мин. и посмотреть не упадет ли на голову венткамера, я лично прочувствовал, что противопожарные нормы у нас пишутся исключительно для возможности коррупционных действий Пож. службы. Всем понятно чем $$$ закончилось.
George_2007 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2010, 00:15
#7
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от George_2007 Посмотреть сообщение
У нас в Украине эти нормы не ходят. У нас записано что необходимы натурные испытания. И когда в этом месяце на приемке супермаркета пожарник "в шутку" предложил испытать монолитное перекрытие, разведя под ним костерчик на 45 мин. и посмотреть не упадет ли на голову венткамера, я лично прочувствовал, что противопожарные нормы у нас пишутся исключительно для возможности коррупционных действий Пож. службы. Всем понятно чем $$$ закончилось.
Иногда (а этот случай как нельзя к стати) надо доводить ситуацию до маразма. Выполнить участок перекрытия и испытать в пожарной камере. Получить сертификат и больше не париться по этому поводу ни на одном объекте.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > степень огнестойкости монолитного железобетона

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
степень огнестойкости металлоконструкций dimati Архитектура 35 24.08.2023 12:27
Как назначить степень огнестойкости? Aндрeй Прочее. Архитектура и строительство 30 16.01.2020 09:59
степень огнестойкости здания и количество эвакуирующихся сержант Архитектура 10 08.12.2008 17:15