Непрочитано 12.03.2017, 16:41
О чём говорит отрицательное значение толщины теплоизоляции при теплотехническом расчёте?
Николай20001007
 
Регистрация: 18.06.2016
Сообщений: 65

Всем, доброго дня! Уважаемые эксперты, определил требуемое значение сопротивления теплопередаче слоя утеплителя получил отрицательное значение. Соответственно, и расчётная толщина утеплителя также будет отрицательной. Я правильно понимаю, выходит, что мне теплоизоляция не нужна в таком случае.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис1.png
Просмотров: 426
Размер:	34.2 Кб
ID:	184879  Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис2.png
Просмотров: 315
Размер:	195.1 Кб
ID:	184880  

Просмотров: 7397
 
Непрочитано 13.03.2017, 12:28
#21
gan75


 
Регистрация: 23.09.2008
Сообщений: 191


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Основная проблема у ТС в том, что ничем не подтвержден очень низкий коэффициент теплопроводности газобетона. Поэтому на СП 50 я ссылался только как на справочный материал: сборник показателей, имеющих высокую степень достоверности (проверенных временем). Откуда этот коэффициент и можно смело взять. Не думаю, что в Одессе газобетон сильно отличается от Твери. И халтурщиков с липовыми сертификатами везде хватает.
Так то оно так. Если расчёт нужен для себя, то нормально. А если этот расчёт в составе официально проекта, то ссылаться что на недействующий у них СП, что на сомнительный сертификат - одинаково. Стремиться всё-таки надо к тому, что бы делать проект один раз, а не разные данные в ПП, ПД, РД...
gan75 вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2017, 12:50
#22
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Процитируйте пункт СП с "37 процентов".
разве п. 5.2 не об этом говорит?

Цитата:
Сообщение от gan75 Посмотреть сообщение
А если этот расчёт в составе официально проекта, то ссылаться что на недействующий у них СП, что на сомнительный сертификат - одинаково.
тогда надо брать ДБН В 2.6-31-2006 и вперед... по характеристикам там есть приложение Л.1

Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 13.03.2017 в 12:59.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2017, 13:51
#23
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS
;1626104]разве п. 5.2 не об этом говорит?
Ну и где там 37 процентов? Если Вы про "коэффициент, учитывающий особенности региона строительства", то он назначается не исполнителем расчета, а региональными властями. После долгих споров над проектом СП такую возможность дали. Но, насколько мне известно эти коэффициенты нигде еще не утверждены.

Да если бы и были утверждены, то комплексное требование к удельной характеристике выполняться должно. И класс здания должен выдержаться. При этом действительно можно снизить сопротивление каких-то участков ограждающих конструкций. Но с умом.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2017, 14:00
#24
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
он назначается не исполнителем расчета, а региональными властями. После долгих споров над проектом СП такую возможность дали.
где об этом можно почитать?

Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Но, насколько мне известно эти коэффициенты нигде еще не утверждены.
почему не утверждены? я думал, что если есть постановление 1521, и п.5.2 СП50 входит в него, то вопросов быть не должно

Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Да если бы и были утверждены, то комплексное требование к удельной характеристике выполняться должно. И класс здания должен выдержаться. При этом действительно можно снизить сопротивление каких-то участков ограждающих конструкций. Но с умом.
я не говорил о том, что можно что-то применять, не думая головой.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2017, 16:45
#25
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
очень низкий коэффициент теплопроводности газобетона
А он такой и есть, колебания в зависимости от производителя и влажности блоков.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2017, 18:11
#26
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS
;1626147]где об этом можно почитать?
А нигде не почитать. Это устно доводится. Хотя должно было бы четко в СП написано, ну да там глупостей полно. Потому, что те безумно высокие сопротивления заложенные в СП не по карману в 80% регионов России.
Ну представьте ситуацию - где-то по климатическим условиям достаточно, например, 120 мм утеплителя. А он выпускается с шагом 50 мм. Сделаешь 100 мм - нарушишь СП. Сделаешь ненужные 150 - завысишь в 1.5 раза стоимость, а денег и так нет.
Вот и дана возможность использовать "региональные коэффициенты". Специально такую формулировку ввели "учитывающий особенности региона строительства".

А вот в СНиП 23-02-2003, который "актуализировали", где эти же коэффициенты были, не было никаких ссылок на "регионы". А была любимая фраза всех проектировщиков "если нельзя, но очень хочется, то допускается". И коэффициенты 0.63 и 0.8 применяли.

Но попробуйте-ка просто так сейчас уменьшить сопротивления. Завернет экспертиза. А вот если будет, например, принято Постановление губернатора области, или включат в Региональные нормативы (такое право есть), тогда всё будет законно.

Я ведь не просто так придумываю, мы обсуждали это с начальником местной Госэкспертизы и директором департамента. Но "бумагу" так и не сделали, оба уже не работают, а новые люди еще не поняли.

Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS
;1626147]почему не утверждены? я думал, что если есть постановление 1521, и п.5.2 СП50 входит в него, то вопросов быть не должно
Нет там никакого "утверждены". Наоборот, в утвердительной форме написано принимается равным 1. И только "допускается, если".

Ну, попробуйте применить. Я один раз применял - пролезло, но только один раз, пока эксперты вообще ничего в СП не понимали. У меня в программу ЭнергоПроект эти коэффициенты включены, но применяют их на свой страх и риск. Да и зачем применять? Что даст лично исполнителю сомнительное уменьшение сопротивления? Только возможные разборки, переделку ПД, когда уже все сделали, переделу отопления и прочее. Оно надо?
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2017, 19:04
#27
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,826
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
А он выпускается с шагом 50 мм.
Уверен??
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2017, 06:33
#28
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от zenon Посмотреть сообщение
Уверен??
Я же для примера говорил, а не по конкретной марке. Но шаг может быть и больше - например "газоболки". Есть разница в толщине 2-х или 3-х блоков? Да даже обычный кирпич. Или думаете, что все теперь такие дураки, что исключительно всякими "соплями" утепляются?
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2017, 09:43
#29
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Ну, попробуйте применить. Я один раз применял - пролезло
уже применял, ГЭ проходил, пока вопросов не было
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2017, 09:44
#30
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,735


Теоретически производители выпускают утеплители толщиной с шагом в 10 мм. Но не все, особенно в регионах. Как доходит дело до покупки, выясняется, что даже у того же Rockwool на складе толщины, допустим, 70 мм ограниченное количество (на весь объем не хватает), другой вообще нет (надо ждать две-три недели) и т.д. В регионах сталкивался с тем, что, в общем-то, выпускают, но для неходовой толщины нужен заказ крупной по объему партии. А на складе готового нет. Поэтому стараемся закладывать в проект более "традиционные" толщины.
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 14.03.2017, 09:53
#31
us28


 
Регистрация: 15.01.2008
Сообщений: 35


а с каких пор для Одессы(Украина) считают по СП а не ДБН??? или я что то не понимаю??

----- добавлено через ~11 мин. -----
по дбн: tутепл=(2,8-0,3/0,115-0,02/,76-,0125/,15-1/8,7-1/23)*0,036=-0,0027
0,036 это по лямбде 15, а вам надо по лямбде Б!!!

----- добавлено через ~13 мин. -----
без учета мостиков холода утеплитель не нужен, а с учетом вам надо считать по ДСТУ Б В.2.6-189:2013 Методы выбора теплоизоляционного материала для утепления зданий
us28 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2017, 10:49
#32
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от us28 Посмотреть сообщение
а с каких пор для Одессы(Украина) считают по СП а не ДБН??? или я что то не понимаю??
Он же не представился - "Я из Одессы, здрасьте". Или по акценту определять?
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2017, 11:01
#33
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


ShaggyDoc, в 1 топике 1 миниатура ГСОП определяется для Одессы, если в РФ нет одноименного города (мне о таких неизвестно) - то это Украина
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2017, 11:40
#34
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS] Посмотреть сообщение
ShaggyDoc, в 1 топике 1 миниатура ГСОП определяется для Одессы, если в РФ нет одноименного города (мне о таких неизвестно) - то это Украина
Ну и что, надо миниатюры разглядывать и гадать? Надо сразу вопрос формулировать правильно, типа "О чем говорит отрицательное значение на территории бывшей Украинской ССР".
ShaggyDoc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > О чём говорит отрицательное значение толщины теплоизоляции при теплотехническом расчёте?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет обшивки стального бункера. Отрицательное значение М. VRF Металлические конструкции 11 05.12.2018 10:35
Почему не отображается значение масштабного коэффициента в AutoCAD 2013 при вызове команды Масштаб? Vlad_black AutoCAD 12 22.08.2016 11:15
Пониженное значение нормативной нагрузки по СП "Нагрузки и воздействия" msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 4 17.01.2016 18:20
Почему неправильно читается значение смещения стены при программном вводе в AutoCAD Architecture 2012? studentarh Программирование 2 22.07.2012 21:31