| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
10.12.2016, 21:08 | #1 | |
По какой формуле проверить устойчивость стенки конусной части стальной дымовой трубы
Киев
Регистрация: 30.09.2009
Сообщений: 276
|
||
Просмотров: 1612
|
|
||||
Раздел 11.2 СП 16.13330.2011, Горев том 3 Глава 8. В последнем источнике, помнится, была ошибка в одной из формул 8.10 или 8.11. Дополнительно рекомендую ознакомиться с книгой Солодаря "Металлические конструкции вытяжных башен" и найти то ли пособие, то ли руководство c похожим названием (на память не помню, а дома нет)
|
||||
|
||||
дело в том, что в этом разделе про цилиндрическую оболочку есть информация как учесть N+M, а для конической только N и N+p(давление под 90градусов). На действие N+M я не нашел. В дымовой трубе на переходе от конической к цилиндрической части по моему мнению самое слабое место, которое работает на M+N.
В любом случае спасибо за рекомендации. Вопрос пока для себя не решил |
||||
|
||||
Цитата:
В прямую в нормах нет, но в запас всегда можно имея напряжение получить силу и наоборот. Так в данном случае можно получить силу, умножив максимальное напряжение с учетом момента на площадь сечения на расчетной высоте. Запас состоит в том, что фактически часть сечения вообще растянута, а мы принимаем что все сечение равномерно сжато. Значение же критической силы расписано в СП 16.13330.2011 по пункту 11.2.6. Советую прочитать дополнительно Лессига "Листовые конструкции" со страницы 386. |
||||
|
||||
имелось в виду то, что в месте перехода максимальные напряжения, которые можно использовать для проверки срезанного конуса, к которому сверху прикладывается N+M и проверятся на устойчивость стенка.
так и сделаю за неимением лучшего способа, который должен быть указан в нормах. Спасибо за подробную подсказку. Для себя ответ получил. |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Местная устойчивость стенки | AVO | Конструкции зданий и сооружений | 40 | 04.07.2014 15:32 |
Крен дымовой трубы: причины? | JekaD | Конструкции зданий и сооружений | 58 | 13.03.2014 15:06 |
Помогите с конструкцией узла крепления дымовой трубы | СергейКА | Металлические конструкции | 9 | 27.05.2013 14:32 |
Ищу проект молниезащиты дымовой трубы | Инзиля | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 17.09.2010 13:12 |
расчет металлической дымовой трубы на прочность и устойчивость | aalliissaa | Металлические конструкции | 8 | 30.07.2010 06:00 |